Tach khi khong ngung Chiller Trane

khonggiansong

Thành Viên [LV 1]
Hi Mems,

Có Mems nào chỉ giúp mình cách thức để tách khí không ngưng trong Chiller Trane.
Chiller Trane (Series R) co van xả khí không ngưng không?


Thanks
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

theo mình biết thì chil không có van xả khí, ngoài các van đẩy và hồi hoặc một vài loại van nào đó tuỳ theo từng đời máy. nhưng nhìn chung thì bọn mình vẫn làm theo bài hút chân không và ngâm nitow lỏng thôi, hình như hãng trane nó cũng chấp nhận vậy chứ có thấy nó bảo gì bọn mình đâu. xin đừng nghĩ mình đùa, vì trước đây mình có làm việc với 1 công ty bán máy trung tâm cho trane. hay là bạn có công nghệ gì mới thì cho ae biết với
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

Cám ơn do quan,
Nếu chúng ta đã lấy hết gas ra để ngâm trong nitơ lỏng thì lượng gas chứa với bình rất lớn. Vấn đề là tại nơi thi công không có đủ lượng bình chứa. Kgs chưa có kinh nghiệm trong các tình huống xử lý này mới hỏi các mems giúp đỡ.

Thanks
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

theo mình biết thì số lượng r22 bạn cần rút ra sẽ chứa trong vài bình, nếu theo chuẩn các máy trước dây mình làm thì cứ 1 lốc 100.000 btu dùng lượng ga khoảng 13 kg. nhưng nếu muốn chứa được 13 kg vào 1 binh thì phải có máy nén ga, còn gọi là máy hút ga. ban đưa đề bài của bạn không đủ dữ kiện, vậy trả lời ra sao đây
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

Hi kgs
Vì sao bạn biết trong Chiller có khí không ngưng? Lượng khí không ngưng đó ít hay nhiều và tại sao tồn tại lượng khí không ngưng này? Để tìm biện pháp khắc phục rồi mới xả lượng khí này, nếu không sau khi xả hết lượng khí này thì 1 thời gian sau nó lại xuất hiện tiếp. Nếu như vậy chắc không còn ga mà chạy chiller đâu.
Thân!
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

Hi kgs
Vì sao bạn biết trong Chiller có khí không ngưng? Lượng khí không ngưng đó ít hay nhiều và tại sao tồn tại lượng khí không ngưng này? Để tìm biện pháp khắc phục rồi mới xả lượng khí này, nếu không sau khi xả hết lượng khí này thì 1 thời gian sau nó lại xuất hiện tiếp. Nếu như vậy chắc không còn ga mà chạy chiller đâu.
Thân!


điều bạn hỏi thực ra rất hay, vì trong chil tiêu chuẩn và mới 100% thì chỉ có ga,nhà chế tạo đảm bảo điều này. vì vậy, nếu có tạp khí thif chỉ xuất hiện trong trường hợp dàn hỏng, thủng hay hở thì tạp khí mới xâm nhập. vậy trong trường hợp xác định rõ ràng có tạp khí, thì ga đó chỉ có thể cho bay lên tầng ôdoon, và thay ga mới, chứ vn không có công nghệ tachs loại tạp khí trong ga, theo như mình biết cho tới hôm nay. trong những lần mình tham gia sửa đhtt khi có tình huống này đều xả hết ga cũ lên trời. còn giải pháp hút ga chỉ dùng khi chắc chắn ga được hút ra là ga sạch, có nghĩa là dàn và chil, fanc hoàn toàn đảm bảo kín. thês đấy, tuy vậy có nói thêm cho đủ bài thôi. chao
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

điều bạn hỏi thực ra rất hay, vì trong chil tiêu chuẩn và mới 100% thì chỉ có ga,nhà chế tạo đảm bảo điều này. vì vậy, nếu có tạp khí thif chỉ xuất hiện trong trường hợp dàn hỏng, thủng hay hở thì tạp khí mới xâm nhập. vậy trong trường hợp xác định rõ ràng có tạp khí, thì ga đó chỉ có thể cho bay lên tầng ôdoon, và thay ga mới, chứ vn không có công nghệ tachs loại tạp khí trong ga, theo như mình biết cho tới hôm nay. trong những lần mình tham gia sửa đhtt khi có tình huống này đều xả hết ga cũ lên trời. còn giải pháp hút ga chỉ dùng khi chắc chắn ga được hút ra là ga sạch, có nghĩa là dàn và chil, fanc hoàn toàn đảm bảo kín. thês đấy, tuy vậy có nói thêm cho đủ bài thôi. chao

Mr. Do quan này mà làm dầu khí hay làm ở nước ngoài là chắc bị bắt bỏ tù vì tội gây ô nhiễm giúp phá hủy tầng ozone quá. Lại còn truyền bá cho người khác nữa. :(
 
Ðề: Tach khi khong ngung Chiller Trane

Mr. Do quan này mà làm dầu khí hay làm ở nước ngoài là chắc bị bắt bỏ tù vì tội gây ô nhiễm giúp phá hủy tầng ozone quá. Lại còn truyền bá cho người khác nữa. :(

bac khoẻ không vậy. nghe nói tầng ozon chỗ nhà pac nó đang bớt thủng cơ mà. hôm nào rảnh pac kiếm giùm cái máy gì đó mà có thể biến các loại cfc thải ra thành chất gì đó vô hại, bọn này hay phải dùng nó lắm. các pac tục nhé
 