mọi người cho mình hỏi.trong tiêu chuẩn 4513-1988 có ghi công thức tính lưu lượng trên 1 đoạn ống là
q = α. 0,2. sqrt(N )
Trong đó :
q – lưu lượng nước tính toán ( L/s )
N – tổng số đương lượng các dụng cụ vệ sinh trong nhà hoặc đoạn ống tính toán
α - hệ số phụ thuộc chức năng mỗi ngôi nhà.
- Và 1 công thức tính toán lưu lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt trong nhà máy
q = ∑ qo. n. p (5)
Trong đó :
TCVN Cấp thoát nước bên trong
q – lưu lượng nước tính toán ( L/s )
qo – lưu lượng nước của 1 dụng cụ vệ sinh cùng loại ( L/s)
n – số dụng cụ vệ sinh cùng loại
p – hệ số sử dụng đồng thời của từng loại thiết bị
.câu hỏi là khi mình tính toán lưu lượng nước cấp cho 1 xí thì ở 2 công thức không ra kết quả giống nhau tại sao lại như vậy .vì cùng 1 loại xí thì sẽ dùng lưu lượng nước như nhau chứ
.ở công thức trên là q= 2*0,2*sqrt(0,5)=0,28 l/s
ở công thức số 2 là q= 0,1*1*1=0,1 l/s
q = α. 0,2. sqrt(N )
Trong đó :
q – lưu lượng nước tính toán ( L/s )
N – tổng số đương lượng các dụng cụ vệ sinh trong nhà hoặc đoạn ống tính toán
α - hệ số phụ thuộc chức năng mỗi ngôi nhà.
- Và 1 công thức tính toán lưu lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt trong nhà máy
q = ∑ qo. n. p (5)
Trong đó :
TCVN Cấp thoát nước bên trong
q – lưu lượng nước tính toán ( L/s )
qo – lưu lượng nước của 1 dụng cụ vệ sinh cùng loại ( L/s)
n – số dụng cụ vệ sinh cùng loại
p – hệ số sử dụng đồng thời của từng loại thiết bị
.câu hỏi là khi mình tính toán lưu lượng nước cấp cho 1 xí thì ở 2 công thức không ra kết quả giống nhau tại sao lại như vậy .vì cùng 1 loại xí thì sẽ dùng lưu lượng nước như nhau chứ
.ở công thức trên là q= 2*0,2*sqrt(0,5)=0,28 l/s
ở công thức số 2 là q= 0,1*1*1=0,1 l/s