Chào các anh trên diễn đàn, em có vài vấn đề thắc mắc về cách chọn Valve, nhờ các anh tư vấn giùm.
Từ công thức Kv=V/(sqrt(deltaP))
trong đó: V(m3/h) - lưu lượng chất lỏng [m=Q / (C x DeltaT), từ đó suy ra V]
Kv(m3/h.bar) - lưu lượng chất lỏng tại tổn thất áp suất 1 bar
DeltaP(bar) - tổn thất áp suất của Valve khi Valve mở hoàn toàn
Giá trị Kv tìm được bằng 2 cách sau:
1. Tra đồ thị: từ V ta tìm được Kv tương ứng với giá trị deltaP
2. Theo tài liệu Seimen, bố trí Valve ở hệ thống không dùng bơm (ví dụ như FCU, dàn bay hơi...) thì DeltaP nằm trong khoảng 5-15kPa ; ngược lại Valve được bố trí ở hệ thống dùng bơm (ví dụ như bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt Chiller...) thì DeltaP nằm trong khoảng 2-5kPa. Lúc này thì ta tìm được giá trị Kv.
Một là - giá trị Kv (em chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó nhờ mấy anh giải thích giùm) và DeltaP tỉ lệ nghịch với nhau, vì thế phải chọn thế nào cho cả hai là hợp lý? theo em hiểu thì giá trị DeltaP càng lớn thì cột áp của bơm được chọn sẽ tăng (giá thành của bơm và Valve sẽ tăng).
Hai là -đường kính danh nghĩa của Valve bắt buộc phải chọn bằng đường kính danh nghĩa của ống? (có thể chọn nhỏ hơn được không?)
Đối với Valve cơ dùng cho nước, ngoài những thông số này ra thì còn thông số nào liên quan đến việc chọn Valve nữa không?
Đây là những bài toán cơ bản nhưng do trình độ tiếng Anh của em còn yếu quá nên chưa nắm chắc được vấn đề, nhờ các anh giải thích giùm.
Từ công thức Kv=V/(sqrt(deltaP))
trong đó: V(m3/h) - lưu lượng chất lỏng [m=Q / (C x DeltaT), từ đó suy ra V]
Kv(m3/h.bar) - lưu lượng chất lỏng tại tổn thất áp suất 1 bar
DeltaP(bar) - tổn thất áp suất của Valve khi Valve mở hoàn toàn
Giá trị Kv tìm được bằng 2 cách sau:
1. Tra đồ thị: từ V ta tìm được Kv tương ứng với giá trị deltaP
2. Theo tài liệu Seimen, bố trí Valve ở hệ thống không dùng bơm (ví dụ như FCU, dàn bay hơi...) thì DeltaP nằm trong khoảng 5-15kPa ; ngược lại Valve được bố trí ở hệ thống dùng bơm (ví dụ như bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt Chiller...) thì DeltaP nằm trong khoảng 2-5kPa. Lúc này thì ta tìm được giá trị Kv.
Một là - giá trị Kv (em chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó nhờ mấy anh giải thích giùm) và DeltaP tỉ lệ nghịch với nhau, vì thế phải chọn thế nào cho cả hai là hợp lý? theo em hiểu thì giá trị DeltaP càng lớn thì cột áp của bơm được chọn sẽ tăng (giá thành của bơm và Valve sẽ tăng).
Hai là -đường kính danh nghĩa của Valve bắt buộc phải chọn bằng đường kính danh nghĩa của ống? (có thể chọn nhỏ hơn được không?)
Đối với Valve cơ dùng cho nước, ngoài những thông số này ra thì còn thông số nào liên quan đến việc chọn Valve nữa không?
Đây là những bài toán cơ bản nhưng do trình độ tiếng Anh của em còn yếu quá nên chưa nắm chắc được vấn đề, nhờ các anh giải thích giùm.