Thảo luận thảo luận về bài viết: "Đo chênh lệch áp suất nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà."

Name

Thành Viên [LV 1]
Xin có một ý nhỏ cho bài viết:
Một mục đích khác của việc tạo chênh áp là an toàn.

Trong lĩnh vực dầu khí, việc cân bằng (air balancing) áp suất là một việc quan trọng. Thông thường người ta chia vùng các cấp độ nguy hiểm và quy định áp suất chênh phải đạt bao nhiêu đó.
Phải tham khảo bản vẽ từng khu vực và cân bằng cho đúng. Thường là 50 pa.
Tín hiệu chênh áp được hiển thị ngay tại chỗ, trên PLC và trên điều khiển trung tâm.
Xin đính kèm đây ảnh chụp một DPT ( diffrential pressure transducer) để các bạn hình dung. Loại này hơi cổ rồi, sản xuất 6 năm về truớc.

DPT.jpg
 
Back
Bên trên