Thermal Storage Cal Tools

Ðề: Thermal Storage Cal Tools (tính toánh bình trữ nhiệt-tiết kiệm năng lượng)

Sao không thấy ai thắc mắc gì nhỉ?

Đầu tiên "new" chọn paralell

Sau đó chọn "Quick" hay "complete" histogram

Quick "thư viện đồ thị tải có sẵn"

Chọn maximum demand "max load"

Chạy bao nhiêu giờ 1 ngày

Thời gian bắt đầu...

Tiếp theo là nhiệt độ nước chiller của hệ thống

nếu có sử dụng heat exchanger thì click vào ...sau đó ok là có kết quả.

Ở P mode sẽ cho phép 6 chế chạy kết hợp.
Ở C mode trong tap Project cho phép tắt chiller & tank theo giờ định trước...



Quá nhanh cho các nhà tư vấn.
 
Ðề: Thermal Storage Cal Tools (tính toánh bình trữ nhiệt-tiết kiệm năng lượng)

Trời ơi, sao vắng vẻ quá dzậy.
Phần mềm tính toán hệ thống tích trữ năng lượng và tiết kiệm điện mà chẳng ai quan tâm hết vậy.

Tư vấn đâu hết cả rồi?
 
Ðề: Thermal Storage Cal Tools

Chào bác!
Dạo này bận quá ít lên diễn đàn. Bữa nay gặp bác ciat tích trữ lạnh cực hay. Em có vài câu hỏi mun hỏi về cái tích trữ lạnh của bác.
- một nodules có khả năng tích trữ bao nhiu năng lượng vậy
- trong phần mềm có chỗ chọn loại nodules như thế nào ví dụ như ac 00 khác ac 01 như thế nào?
Em còn nhìu thắc mắc lắm bữa nào bác sắp xếp qua em một bữa nói chuyện sẽ dễ hơn.
 
Ðề: Thermal Storage Cal Tools

AC-00...IC-00...SN33 là dãy sản phẩm ứng dụng cho các nhiệt độ trữ (melting) khác nhau.

Đây là catalogue chi tiết nè.

Tank trữ nhiệt có kích thước và công suất gần như vô hạn...tùy theo công suất chiller charge và khả năng có thể chế tạo bồn (kích thước lớn nhất hiện nay là 3000m3 chia làm 4 tanks.)
Có khả năng tích trữ : 165,000 kWR-h (tương đương chiller 47000 RT)
 

Đính kèm

  • Commercial leaflet GB.pdf
    2.3 MB · Xem: 332
Back
Bên trên