Cần giúp Thi công ống nhánh cứu hỏa

hoangphu

Thành Viên [LV 0]
Trong hệ thống ống chữa cháy sprinkler, khi lắp đặt ống nhánh thì ta phải thi công như thế nào? Ví dụ: ta có ống chính DN100, bây giờ muốn lắp đặt 2 ống nhánh DN32 ở 2 bên ( bản vẽ minh họa).
- Cách 1: dùng tê giảm ( tốn rất nhiều tê)
- Cách 2: khoét lỗ ống DN100. Sau đó, hàn trực tiếp ống DN32 vào.
Cách 2 đơn giản hơn, đỡ tốn vật tư. Nhưng không biết được chấp nhận không?
Anh em có tiêu chuẩn nào nói về vấn đề này không?

http://www.mediafire.com/file/dy8uyiwv2ju3yic/BAN VE 1.rar
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Trong hệ thống ống chữa cháy sprinkler, khi lắp đặt ống nhánh thì ta phải thi công như thế nào? Ví dụ: ta có ống chính DN100, bây giờ muốn lắp đặt 2 ống nhánh DN32 ở 2 bên ( bản vẽ minh họa).
- Cách 1: dùng tê giảm ( tốn rất nhiều tê)
- Cách 2: khoét lỗ ống DN100. Sau đó, hàn trực tiếp ống DN32 vào.
Cách 2 đơn giản hơn, đỡ tốn vật tư. Nhưng không biết được chấp nhận không?
Anh em có tiêu chuẩn nào nói về vấn đề này không?

http://www.mediafire.com/file/dy8uyiwv2ju3yic/BAN VE 1.rar

Dùng cách nào, có được chấp nhận không tùy thuộc vào chủ đầu tư, giám sát.
Có một cách vừa đơn giản, vừa ít tốn vật tư lại dễ dàng được chấp nhận:
- Cách 3: khoét lỗ ống DN100, dùng phụ kiện hàn như hình vẽ (Không biết tên gọi chính xác là gì, nghe công nhân gọi là cái yên ngựa hay gì đó rẻ hơn tê hàn nhiều, tham khảo file đính kèm).
 

Đính kèm

  • BAN VE 2.rar
    19.6 KB · Xem: 480
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Hình phụ kiện ở file đính kèm
 

Đính kèm

  • sweepolet.jpg
    sweepolet.jpg
    19.8 KB · Xem: 202
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Cách của bạn exlife86 thì vẫn phải khoét lỗ mà lại tốn thêm cái "yên ngựa".
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

chào cả nhà!
em là mem mới,post bài có j mong các pác lượng thứ,tại cũng đụng nghề nên ngứa tay quá.
Theo nhứ ý bạn chủ topic thì có nhìu cách,các pác cũng đã nói hết rùi,e thì bổ sung thui.Nếu chỗ bạn có sẵn T hàn 100/32 thì khỏe,hàn vào quất cái T32 đều rùi chạy 2 ống nhảnh 32 ra 2 bên.KHoét thì cũng dc nhưng thấy nó không đẹp và k chuyên nghiệp sao ấy.Quan trọng nữa là bạn nên xem lại cách chạy này hay kia có bị cấn hệ thông j khác k,vd như thằng gió,chiller,điện,nước....để đưa ra phương án phù hợp.
Thân!
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Dạ theo e thấy trong hầu hết công trình thi người ta thường đi ống chính trước, sau đó mới lần lượt đi các ống nhánh. Lúc này sẽ tùy theo bản vẽ mà vị trí ống nhánh sẽ được xác định. và đơn giản nhất là dùng mỏ hàn oxy-axetylen (bác nào pro có thể hàn bàn hàn điện cũng được) khoét một lỗ rồi hàn trực tiếp vào ạ. Cách này đỡ tốn kém và dễ thi công. Em nghĩ nếu dùng T 100/32 thì mình phải hàn vào trước khi lên ống chính, điều đó có thể gây khó khăn cho việc xác định vị trí ống nhánh (khi có thay đổi phát sinh do vướn hạn mục khác)
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Có nhiều cách để thi công bạn à, tùy theo cách nào chủ đầu tư cho phép thôi.
1. Khoét lỗ + Hàn: đơn giản nhưng khó sửa chửa, bảo trì, thi công các đoạn nhánh kế
2. Khoét lỗ + dùng Outlet 100-32: Tiện lợi, nhưng phải cẩn thận, dễ xì
3. Dùng Tee 100-32 hoặc chữ thập 100-32: Tiện lợi, khó xì, nhưng giá thành cao hơn cách 2.

Trước đây công ty mình thường dùng cách 2, nghe nói rẻ hơn cách 3 gấp 2,3,4 lần gì đó.
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

ở chỗ m thì toàn dùng T hàn,chạy từ ống 100-> 65,từ ồng 50 trở xúng sẽ chạy ren,các ống chính sẽ được hàn dưới sau đó đưa lên là xong,rất nhanh.các ống nhánh cao độ thường phải cao hơn ống chính,để đảm bảo kỹ thuật và tạo điều kiện để các hệ thống khác chạy.nếu khoét lỗ sau đó hàn ống nhánh vào m thấy k ổn lắm,việc hàn trên sẽ rất nhìu,chưa kể xét về thẩm mỹ và kỹ thuật.
có j mọi người cũng chia sẽ và thảo luận!
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Đề tài này hay lắm.
Bên mình có ống PPR dùng cho hệ chữa cháy.đây cũng là cuộc cách mạng về thay đổi vật liệu thi công.
Nếu là Ống PPR của Công ty mình thì việc lắp đặt như bạn nói cực kỳ đơn giản với việc dùng phụ kiện saddle để hàn nhiệt,việc lắp đặt nhẹ nhàng hơn vì PPR nhẹ,dễ thi công,không bị lóng cặn gây tắt ngẹt đầu phun,Ống có màu đỏ sẵn nên không phải tốn công sơn.
Các Anh em quan tâm thì liên hệ mình để biết thêm thông tin về sản phẩm.
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Đề tài này hay lắm.
Bên mình có ống PPR dùng cho hệ chữa cháy.đây cũng là cuộc cách mạng về thay đổi vật liệu thi công.
Nếu là Ống PPR của Công ty mình thì việc lắp đặt như bạn nói cực kỳ đơn giản với việc dùng phụ kiện saddle để hàn nhiệt,việc lắp đặt nhẹ nhàng hơn vì PPR nhẹ,dễ thi công,không bị lóng cặn gây tắt ngẹt đầu phun,Ống có màu đỏ sẵn nên không phải tốn công sơn.
Các Anh em quan tâm thì liên hệ mình để biết thêm thông tin về sản phẩm.

Thi công nhanh nhưng mình nghĩ giá thành sẽ cao hơn ống thép nhiều đấy.
 
Ðề: Thi công ống nhánh cứu hỏa

Mình đi làm công trình thấy đa số thi công toàn là khoét lỗ D100, rồi hàn thằng ống D32 vào vì cách này là đơn giản vả tiết kiệm nhất, Nhưng nhược điểm là nguy cơ rò rỉ cao, Nhưng nếu thợ hàn có tay nghề thì khỏi lo. Tất nhiên là cũng sẽ có trường hợp rò rỉ cần phải hàn hiệu chỉnh
 
Việc sử dụng tee (đắt =tốn công), hafl coupling/weldolet/sockolet hay khoét lỗ rồi hàn trực tiếp vào ống (rẻ = nhanh) phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của dự án (Project Specification) bạn ah. Làm không đúng Spec QC hoặc CĐT mà bắt làm lại thì tốn tiền+tốn công lắm đấy.
 
mình có thấy qua, dùng phụ kiện coupling, trường hợp này dùng khởi thủy 2 cửa răng trong DN100/32. Xác định vị trí ống nhánh DN32 trên ống DN100, dùng máy khoét 2 lỗ DN32 khoét 2 bên, xong lắp khởi thủy trên vào trông rất mỹ quan.
 
Trong hệ thống ống chữa cháy sprinkler, khi lắp đặt ống nhánh thì ta phải thi công như thế nào? Ví dụ: ta có ống chính DN100, bây giờ muốn lắp đặt 2 ống nhánh DN32 ở 2 bên ( bản vẽ minh họa).
- Cách 1: dùng tê giảm ( tốn rất nhiều tê)
- Cách 2: khoét lỗ ống DN100. Sau đó, hàn trực tiếp ống DN32 vào.
Cách 2 đơn giản hơn, đỡ tốn vật tư. Nhưng không biết được chấp nhận không?
Anh em có tiêu chuẩn nào nói về vấn đề này không?

http://www.mediafire.com/file/dy8uyiwv2ju3yic/BAN VE 1.rar
theo mình bạn nên khoét lỗ trên hoặc dưới sau đó hàn ống 32 tiện ren lắp T quay ra hai bên là xong.
Mình làm về hệ hống PCCC ở Trung Đông ( lắp đặt từ A đến Z).Nếu các bạn cần tư vấn gửi email cho mì[email protected] hoặc gọi cho mình 01699494596
 
Back
Bên trên