Công Nghiệp thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

AK_THERMAL

Thành Viên [LV 0]
cho hỏi về công dụng của VAN CÓC và TP trên đường ống nước đi và về thiết bị AHU, FCU, PAU...? cám ơn các pác.
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

TP = test plug điểu thử
còn van còn lại là van xả cặn:)
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

xin pác nói rõ TP-điểm thử để thử gì? còn van cóc để xả cặn nhưng lóc y đã có chức năng lọc rác và cặn bẩn rồi mà. ak_t đây đang làm DATN và chưa có kinh nghiệm mong các pác giúp cho.thankS!
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

xin pác nói rõ TP-điểm thử để thử gì? còn van cóc để xả cặn nhưng lóc y đã có chức năng lọc rác và cặn bẩn rồi mà. ak_t đây đang làm DATN và chưa có kinh nghiệm mong các pác giúp cho.thankS!
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

xin pác nói rõ TP-điểm thử để thử gì? còn van cóc để xả cặn nhưng lóc y đã có chức năng lọc rác và cặn bẩn rồi mà. ak_t đây đang làm DATN và chưa có kinh nghiệm mong các pác giúp cho.thankS!
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

thì bác muốn thử gì thì cứ chọt vào thử, lưu lượng kiểm tra có đạt không, kiểm tra chênh lệch áp suất đầu vào và đầu ra v.v.
còn chổ đó là van xả đáy, khi cần sửa chửa fcu, thì khoá 2 van cổng lại và xả nước fcu ra.
không biết có ý gì khác nữa không
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

Các thiết bị cơ bản lắp trên đường ống nối với FCU, AHU dùng cho hệ thống water chiller gồm có :

1. Van chặn (gate vavle) : lắp trên cả 2 đường cấp và hồi của FCu nhằm cách ly Fcu khi sửa chữa or thay thế.

2. Lọc Y (Y-trainer) : lắp trên đường cấp, nhằm lọc cặn bẩn

3. Van điện từ Motorized vavle (2way, 3way): để đóng mở nước lạnh vào fcu

4. Van diều chỉnh lưu lượng (balancing vavle): thường lắp trên đường hồi, nhằm điều chỉnh lưu lượng nước qua fcu phù hợp với công suất của fcu. Trên van này có các điểm lấy thông số để đo lưu lượng nước qua fcu, đo bằng đồng hồ chuyên dùng được bán kèm theo vavle

Còn các loại thiết bị khác thì tùy yêu cầu chủ đầu tư
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

thế thì static balancing valve và dynamic balncing valve khác nhau và công dụng của chúng khác nhau ntn? coil nào thì sử dụng van cb tĩnh và coil nào sử dụng van cb động? thanks!
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

:laugh: cái này mình hem bít, bác thấy 2 van lắp ở đâu, thường thì chỉ lắp van cân bằng tay và cân bằng tự động.:laugh:
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

Đúng là thực tế ak_t rất mù mờ nhưng đúng là static balancing valve thường lắp cho AHU, PAU và WCPU-water cooled pakaged unit trên đường nước hồi, còn Dynamic balancing valve thì lắp cho FCU pác ạ.
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

Đúng là thực tế ak_t rất mù mờ nhưng đúng là static balancing valve thường lắp cho AHU, PAU và WCPU-water cooled pakaged unit trên đường nước hồi, còn Dynamic balancing valve thì lắp cho FCU pác ạ.
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

Pác nào biết vui lòng cho í kiến về vụ static balancing valve Dynamic balancing valve này giùm. Tui đã tham gia một số vụ án lắp đặp hệ water chiller nhưng chưa nghe nói về thuật ngữ van cân bằng động và cần bằng tĩnh này cả.
 
Trả lời: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

Pác nào biết vui lòng cho í kiến về vụ static balancing valve Dynamic balancing valve này giùm. Tui đã tham gia một số vụ án lắp đặp hệ water chiller nhưng chưa nghe nói về thuật ngữ van cân bằng động và cần bằng tĩnh này cả.
 
Ðề: thiết bị phụ nối coil: van cóc và TP trên ống nước nối với AHU, FCU, PAU...

cho hỏi về công dụng của VAN CÓC và TP trên đường ống nước đi và về thiết bị AHU, FCU, PAU...? cám ơn các pác.

Theo mình hiểu thì làm gì có van cóc trên đường ống nước nối vào các thiết bị AHU, FCU hay PAU đâu, chỉ có y lọc giúp giữ lại cặn bẩn khỏi đi vào thiết bị. Van cóc thường lắp trên đường hơi trong hệ thống cấp hơi. Công dụng của nó là tách nước đọng bị ngưng tụ ra khỏi hơi n;ước (do trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài qua vách ống khi lưu chuyển dọc tuyến ống). Vì nó xả định kỳ và mỗi lần xả do chênh lệch áp suất với môi trường bên ngoài nên nó tạo ra tiếng kêu (khè khè) nên người ta gọi là van cóc xả đọng (steam trap).
Các bạn cho ý kiến bổ sung nhé.
 