Thảo luận thiết kế sơ đồ bơm ?!

hung201189

Thành Viên [LV 1]
Công ty mình thiết kế cấp thoát nước cho 1 tòa nhà cao tầng,nước từ bể chứa nước ngầm bơm lên bể mái.Vấn đề là bể nước ngầm xây chìm ( vì chủ đầu tư không cho diện tích để đặt bể nổi). Bơm đặt cao hơn bể chứa,như vậy cột hút của bơm vận chuyển là cột hút âm.Theo mọi người đặt cột áp âm như vậy có nhược điểm gì không?Nếu có thì có biện pháp nào giảm bớt được nhược điểm đó!Mọi người cùng thảo luận đưa ra ý kiến nhé!
 
Công ty mình thiết kế cấp thoát nước cho 1 tòa nhà cao tầng,nước từ bể chứa nước ngầm bơm lên bể mái.Vấn đề là bể nước ngầm xây chìm ( vì chủ đầu tư không cho diện tích để đặt bể nổi). Bơm đặt cao hơn bể chứa,như vậy cột hút của bơm vận chuyển là cột hút âm.Theo mọi người đặt cột áp âm như vậy có nhược điểm gì không?Nếu có thì có biện pháp nào giảm bớt được nhược điểm đó!Mọi người cùng thảo luận đưa ra ý kiến nhé!

Nhược điểm thì có hai nhược điểm chính.
1. Tốn năng lượng cho việc vận chuyển nước lên bể mái mà không tận dụng được cột áp của nước thủy cục.(Không thể khắc phục vì lỗi thiết kế)
2. Bơm dễ bị hụt nước trong trường hợp van một chiều ở đấy bể bị lòn nước --> bơm chạy không tải, cháy bơm.(Chọn van một chiều tốt nhất có thể).
Chúc thành công
 
Hi
Hiện tại rất nhiều sơ đồ bơm được đấu theo kiểu này, nhằm tiết kiệm không gian nên bạn an tâm mà thiết kế theo sơ đồ này. Tất cả cao ốc ở TP hiện thường thiết kế bể nước ngầm đặt âm dưới đất
 
Công ty mình thiết kế cấp thoát nước cho 1 tòa nhà cao tầng,nước từ bể chứa nước ngầm bơm lên bể mái.Vấn đề là bể nước ngầm xây chìm ( vì chủ đầu tư không cho diện tích để đặt bể nổi). Bơm đặt cao hơn bể chứa,như vậy cột hút của bơm vận chuyển là cột hút âm.Theo mọi người đặt cột áp âm như vậy có nhược điểm gì không?Nếu có thì có biện pháp nào giảm bớt được nhược điểm đó!Mọi người cùng thảo luận đưa ra ý kiến nhé!

Bnaj phải lắp hệ thống nước mồi cho từng bơm, và lắp foot valve tốt nhất để dữ nước, đi riwwng đường hút cho từng bơm. OK
 
Công ty mình thiết kế cấp thoát nước cho 1 tòa nhà cao tầng,nước từ bể chứa nước ngầm bơm lên bể mái.Vấn đề là bể nước ngầm xây chìm ( vì chủ đầu tư không cho diện tích để đặt bể nổi). Bơm đặt cao hơn bể chứa,như vậy cột hút của bơm vận chuyển là cột hút âm.Theo mọi người đặt cột áp âm như vậy có nhược điểm gì không?Nếu có thì có biện pháp nào giảm bớt được nhược điểm đó!Mọi người cùng thảo luận đưa ra ý kiến nhé!

Quan trọng lựa chọn bơm cho hệ thống đó ra sao. Để ý đến chỉ số NPSH của cái bơm đó xem có cần mồi bơm hay không.
 
Dear bạn.
Bể âm hay không, không ảnh hưởng gì. Vì người ta không có đất, cảnh quan ko cho phép thì sao mà được
1/ Bạn phải xem là mình thiết kế theo tiêu chuẩn nào? Nếu theo tiêu chuẩn NFPA 20, UL/FM approve thì không cho hút âm bạn nhé. Đầu bơm lúc nào cũng có nước. Theo đó thì bể âm bạn phải dùng bơm tua-bin. Giá cả mắc.
2/ bạn phải cung cấp cho người chọn bơm độ sâu của hồ, mực nước để chọn bơm phù hợp.
Đỗ Xuân Hiển (Mr.)
Sale Grundfos pump
Direct: (+84) 8-3991-3351
Mobile: (+84) 934-880-227
Fax: (+84) 8-3991-72-08
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Vui lòng gọi cho mình để mình tư vấn thêm
Đỗ Xuân Hiển (Mr.)
Business development manager
Direct: (+84) 8-3991-3351
Mobile: (+84) 934-880-227
Fax: (+84) 8-3991-72-08


 