+ miệng gió hồi bạn có thể dựa vào catalog REETECH họ hướng dẫn cả cách chọn miệng hồi (miệng thải)
+Còn miẹng gió cấp mình chọn thể này không biết được không:
- Xác định lưu lượng qua miệng thổi
- Căn cứ vào chức năng phòng để xác định độ ồn cho phép của phòng đó (liên quan đến tốc độ gió tại miệng thổi)
- mình tra theo catalog là ra được miệng cần tìm, nhưng vần đề đối phòng có diện tích có sẳn mình xẻ lựa chọn bao nhiêu miệng cấp? vần đề này mình xác định như sau:
- xác định vận tốc yêu cầu của vùng ưu tiên (theo TCVN 5687
chiều cao của vùng ưu tiên là 2m) theo nhiệt độ phòng.
- vận tốc gió thổi vào vùng ưu tiên không
nên lớn hơn vận tốc yêu cầu trong vùng ưu tiên.
- Dựa vào chiều dài luồng không khí ứng với các vận tốc 0,75 m/s
0,5 m/s. 0,38 m/s(catalog REETECH, hãng khác thì vận tốc xẻ
khác hình như là 0,5 m/s. 0,25 m/s)
Từ đây bạn có thể chọn được số miệng cấp.
không biết ý kiến mình đúng không mong anh em chỉ bảo thêm
+ miệng gió hồi bạn có thể dựa vào catalog REETECH họ hướng dẫn cả cách chọn miệng hồi (miệng thải)
+Còn miẹng gió cấp mình chọn thể này không biết được không:
- Xác định lưu lượng qua miệng thổi
- Căn cứ vào chức năng phòng để xác định độ ồn cho phép của phòng đó (liên quan đến tốc độ gió tại miệng thổi)
- mình tra theo catalog là ra được miệng cần tìm, nhưng vần đề đối phòng có diện tích có sẳn mình xẻ lựa chọn bao nhiêu miệng cấp? vần đề này mình xác định như sau:
- xác định vận tốc yêu cầu của vùng ưu tiên (theo TCVN 5687
chiều cao của vùng ưu tiên là 2m) theo nhiệt độ phòng.
- vận tốc gió thổi vào vùng ưu tiên không
nên lớn hơn vận tốc yêu cầu trong vùng ưu tiên.
- Dựa vào chiều dài luồng không khí ứng với các vận tốc 0,75 m/s
0,5 m/s. 0,38 m/s(catalog REETECH, hãng khác thì vận tốc xẻ
khác hình như là 0,5 m/s. 0,25 m/s)
Từ đây bạn có thể chọn được số miệng cấp.
không biết ý kiến mình đúng không mong anh em chỉ bảo thêm