Công Nghiệp Thông gió cho hệ thống cấp GAS chung cư cao tầng

dinhlonghvac

Thành Viên [LV 0]
Em đang làm 1 cái chung cư cao cấp, yêu cầu có hệ thống MV cho trạm GAS và hệ thống GANE phân phối GAS. bác nào có kinh nghiệm, tài liệu xin chỉ giáo...
 
Trả lời: THÔNG GIÓ CHO HỆ THỐNG CẤP GAS CHUNG CƯ CAO TẦNG

Hiếu không chịu đọc kỹ đề bài gì cả, thảo nào luôn luôn bị điểm kém.
Những cái cần thì chẳng đưa, toàn đưa những cái không cần.
 
Trả lời: THÔNG GIÓ CHO HỆ THỐNG CẤP GAS CHUNG CƯ CAO TẦNG

cảm ơn bác nhiều, em có xem tài liệu bác gửi nhưng trong đó không có phần tính toán thông gió cho hệ thống trạm gas, hoặc hệ thống hộp gane đi ống gas phân phối cho các hộ tiêu thụ
 
Trả lời: THÔNG GIÓ CHO HỆ THỐNG CẤP GAS CHUNG CƯ CAO TẦNG

Có 2 tài liệu mình mối có bạn thử đọc xem có không ?
1 ASHRAE standard 62.1 -2004 vùa moi upload trong quan lý dự án
2 AS 1668.1 -1999 đã upload trong download phần tiêu chuẩn
 
ðề: Thông gió cho hệ thống cấp gas chung cư cao tầng

Mình có làm 1 cái rồi, dùng thông gió tự nhiên, vì tường của kho được làm bằng lưới thép, theo tiêu chuẩn Hongkong thì mắt lưới không nhỏ hơn 5mm.
Nếu kết cấu tường là bê tông kín thì phải làm lỗ thông gió tự nhiên, có lỗ cho gió vào và có lỗ cho gió ra. Nếu mở lỗ trên cả 3 hay 4 bức hoặc trên 2 bức đối diện nhau thì phải có tổng diện tích hiệu dụng của lỗ mở là 0.014m2 trên 1m2 sàn kho.
Nếu chỉ lỗ vào và lỗ ra ở trên 2 bức kề nhau thì tổng diện tích hiệu dụng của lỗ mở là 0.02m2 trên 1m2 sàn kho.
Về thông gió cưỡng bức thì trong tài liệu này mình không thấy họ nói đến.
 