Tiêu chuẩn lọc khí ISO 16890 và EN779 2012

vvbon

Thành Viên [LV 1]
So sánh tiêu chuẩn ISO 16890 và EN 779: 2012.

Cụ thể như sau:

1. EN 779 năm 2002 có hai giá trị trong test report của F5-F9: đó là Average efficiency và Minimum efficiency. Trong thực tế có thì hiệu suất thường thấp hơn giá trị test do số lượng hạt không tĩnh điện như khói diesel...lọt qua lọc rất nhiều (discharged loading). đo đó để khắc phục nhược điểm này, phiên bản EN779: 2012 ra đời

2. EN 779 năm 2012 tính thêm giá trị khi discharge loading eff tối thiểu bên cạnh 2 của EN779 2002. Cụ thể thể yêu cầu lọc F7 trở đi phải có giá trị hiệu suất lọc tối thiểu (min 35% discharged loading efficiency) đối với hạt bụi không tĩnh điện. Do đó có những lọc túi F7 đáp ứng EN779 năm 2002 nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn EN779 năm 2012, do giá trị minimum discharged efficiency. F5 và F6 của EN779 năm 2002 không có thông số minimum discharged efficiency nên chuyển xuống gọi là M5 & M6. Camfil và một số hãng có những SP trước đây đáp ứng F7 theo EN779: 2002 nhưng không đáp ứng EN779: 2012 nên xuống còn M6.

đường link tham khảo https://www.camfil.com/ps/Gas-turbine-filter-technology/Specifications-and-Regulations/EN-779/

3. Châu Âu có tiêu chuẩn EN779 và Mỹ có tiêu chuẩn ASHRAE. Nay thống nhất một bộ tiêu chuẩn ISO 16890 cụ thể như sau:
  • Lấy giá trị trung bình và giá trị khi discharged chia 2 của của 3 loại hạt PM1 (0.3micron-1 micron), PM2.5 (0.3micron-2.5 micron), PM10 (0.3micron-10micron).
  • Nếu lấy PM1 thì giá trị (Average of initial & discharged efficiency)/2 phải lớn hơn 50%. Nếu nhỏ hơn thì phải xuống PM2.5 và nếu giá trị này vẫn thấp hơn 50% của PM2.5 thì xuống PM10. Mà nếu giá trị (Average of initial & discharged)/2 vẫn thấp hơn 50% của PM10 thì chuyển qua PM Coarse.
  • PM1 và PM2.5 giá trị discharged efficiency và giá trị initial efficiency luôn phải lớn hơn 50%, chi tiết theo file đính kèm
Tiêu chuẩn ISO 16890 là tốt nhất và khắc phục các hạn chế của 2 loại tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ

Đính kèm các đường tài liệu so sánh các tiêu chuẩn để mọi người tham khảo

Vu Van Bon



27 MEE Corp
Cell: + 84 90 88 44 666
Tel: + 84 28 62568462-ext 205
Fax: + 84 28 62568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn

clip_image001.jpg


clean air solutions
 

Đính kèm

  • Pages 4 -Quick selection guide-2018 Asia Catalogue -Final (low res).pdf
    154.3 KB · Xem: 191
  • Pages 28-Comparion chart ISO-EN779-Ashare -2018 Asia Catalogue -Final (low res).pdf
    165.4 KB · Xem: 192
  • Pages 27-ISO16890 -2018 Asia Catalogue -Final (low res).pdf
    67.6 KB · Xem: 133
Back
Bên trên