Dân Dụng Tinh chon Bom nuoc cho Building

Ðề: Tinh chon Bom nuoc cho Building

Em thấy bên công ty em thường tính bơm giải nhiệt cũng giống như bơm nước lạnh bao gồm tổn thất qua chiller, đường ống, co cút, van vòi, cộng thêm chênh lệch độ cao của tháp so với vị trí đặt bơm, ví dụ như tháp đặt trên tầng sân thượng của công trình cao hơn vị trí đặt bơm là 30m thì cộng cột áp của bơm giải nhiệt thêm là 30m. Không biết cách tính trên có đúng không, nhờ mấy anh giải đáp dùm (chiller và bơm cùng đặt ở mặt đất).....
 
Ðề: Tinh chon Bom nuoc cho Building

Em thấy bên công ty em thường tính bơm giải nhiệt cũng giống như bơm nước lạnh bao gồm tổn thất qua chiller, đường ống, co cút, van vòi, cộng thêm chênh lệch độ cao của tháp so với vị trí đặt bơm, ví dụ như tháp đặt trên tầng sân thượng của công trình cao hơn vị trí đặt bơm là 30m thì cộng cột áp của bơm giải nhiệt thêm là 30m. Không biết cách tính trên có đúng không, nhờ mấy anh giải đáp dùm (chiller và bơm cùng đặt ở mặt đất).....

Cái này bạn cứ dò cột áp theo chiều đi của dòng nước là thấy thôi. Khi tất cả cân bằng bạn sẽ thấy rằng cao độ tòa nhà không có ý nghĩa với hệ này. Thực ra nó là hệ gần kín thôi!
 
Ðề: Tinh chon Bom nuoc cho Building

Cái này bạn cứ dò cột áp theo chiều đi của dòng nước là thấy thôi. Khi tất cả cân bằng bạn sẽ thấy rằng cao độ tòa nhà không có ý nghĩa với hệ này. Thực ra nó là hệ gần kín thôi!

Bác này nói đúng, thực ra theo em được biết là chỉ cần tính trở lực của đường ống và các phụ kiện van tê , co cút cả đi lẫn về là được, không liên quan đến cột áp tĩnh.
 