Thảo luận Tính chọn tấm trao đổi nhiệt

gamep

Thành Viên [LV 0]
Hi all,

Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn nhờ mọi người giải đáp giúp mình trường hợp này:
Mình có hai vòng tuần hàng nước kín một vòng dùng nước chiller 9c, vòng kia cần giải nhiệt cho một bồn nước tầm 2 m khối (Nước này đi làm mát động cơ). Để đảm bảo nhiệt độ cho tank nước này luôn nằm trong mức 12-15 c. Nhờ mọi người tư vấn mình cách tính chọn tấm trao đổi nhiệt.
Hai bơm tuần hoàn của hai mạch công suất như nhau tầm 6m3/h.Công suất lạnh là 12kW.
Theo các bạn mình nên tham khảo tài liệu gì là chuẩn nhất.

Thanks all,

gamep
 
Cần một điều kiện nữa để có thể lựa chọn tấm trao đổi nhiệt cho bạn là độ sụt áp (pressure drop). Mình mặc định cho bạn là 0.5bar theo hầu hết các thiết kế trao đổi nhiệt.
Bạn có 2 trường hợp
- Trường hợp 1: Nhiệt độ nước trong tank là 12 độ qua tấm trao đổi nhiệt hạ xuống x độ, nhiệt độ nước chiller qua tấm trao đổi nhiệt tăng lên thành y độ.
12kw=10335 kcal/h=6000*Cp*(x-9)=6000*Cp*(12-y). Cp=1
Như vậy nhiệt độ đầu ra tương ứng của bạn là x=10.7 độ và y=10.3 độ
Với thiết kế này (cooling) bạn cần chọn Udesign <4000 (kinh nghiệm), LMTD = {(12-10.7)-(10.3-9)/[ln(12-10.7)/(10.3-9)]}=0 -> MTD = 1
Như vậy diện tích của tấm = 10335/4000*1 = 2.6 m2 (Q=U*A*MTD)
- Trường hợp thứ 2 bạn tính tương tự.
Thực tế với chiller của bạn là 9 độ nhưng do những biến động về thời tiết và hoạt động của chiller nên con số này có thể giao động 1-2 độ, tức nhiệt độ đầu lạnh lúc này có thể là 10 hoặc 11 độ. Nếu vậy khi bạn chọn tấm trao đổi nhiệt thì margin cần lớn hơn khoảng 30% (kinh nghiệm).

Trong trường hợp margin là 30% thì diện tích tấm của bạn cần tối thiểu là 2.6*1.3 = 3.38 m2.
 