Trả lời: Tool tính toán ống nước và cột áp bơm
1/ Bạn cần cho biết không gian cần điều hòa là không gian sử dụng cho mục đích gì?
2/ Bạn chưa biết lưu lượng gió tươi và gió thải làm sao biết công suất lạnh?
Việc cấp gió tươi và hút gió thải có thể sử dụng thông gió tự nhiên(natural ventilation) hoặc cơ khí (Mechanical ventilation).
Tuy nhiên để tiện kiểm soát người ta vẫn hay sử dụng thông gió cơ khí.
Việc thông gió cơ khí có thể thực hiện tùy theo bạn lựa chọn thế nào cho có kinh tế và hợp kỹ thuật:
- Dùng quạt cấp gió tươi và hút gió thải
- Dùng thiết bị thông gió hồi nhiệt (Heat reclaim ventilaltion-HRV)
- Dùng Processing Air Unit (PAU), kết hợp quạt hút gió thải
Về việc cấp gió tươi bạn nên cho biết đó là không gian loại gì, nếu là văn phòng thông thường thì sử dụng khoảng 12.6-20m³/h.người; cafe (có hút thuốc):50m³/h.người. Bạn có thể tham khảo thêm ở các tiêu chuẩn và handbook.
Trên đây là 1 số ý kiến của mình, mong các bạn đóng góp thêm, chúc thành công!