Trả lời: Tranh luận về ĐHKK treo tường
Xin chao!
Theo mình về vấn đề này thì nhiệt độ gió ra phụ thuộc vào:
1. Nhiệt độ gió vào: Vì nếu nhiệt độ gió vào là 30oC thì nhiệt độ gió ra chắc chắn không thể 11-14oC được. Vì đối với điều hoà không khí ∆t=8~14oC(tuỳ công nghệ từ hãng). Từ đó cho thấy nếu tất cả các yếu tố khác là như nhau thì nhiệt độ vào khác nhau thì nhiệt độ ra khác nhau đối với cùng một con máy, mac du nhiệt độ sôi của môi chất là như nhau.
2. Phụ thuộc vào tốc độ gió cài đặt: Nếu tất cả các yếu tố khác như nhau, tốc độ gió càng cao thì nhiệt độ gió ra càng cao, vì lượng bypass càng lớn và thời gian tiếp xúc của gió với bề mặt lạnh càng ngắn, nên truyền nhiệt kém hơn.
Tóm lại: Q=G.Cp(Tv-Tr), trong đó: Q,Cp=const.
Ngoài ra một vân đề nữa là khi đặt nhiệt độ là 20oC thì máy nén dừng khi nào?
Xin thưa máy nén dừng khi nhiệt độ gió hồi bằng 20∓AoC. A ở đây phụ thuộc vào công nghệ của từng hãng(dung sai lắp đặt,dung sai điều khiển và độ trễ). Ví dụ đối với GREE là A=0.5oC. Nghĩa là có máy thì 20.5oC đã dừng máy nén, nhưng có máy 19.5oC mới dừng. Các hãng luôn cố gắng cải thiện công nghệ để thu hẹp thông số này. thực tế thì có nhiều loại máy khi bạn đặt 28oC thì máy không chạy lạnh được bì A=1.5oC hoặc lớn hơn. Bên cạnh đó thì còn phụ thuộc vào công nghệ kiểm soát nhiệt độ và tiết kiệm năng, hiện nay theo tôi được biết có hai hãng(DAIKIN,GREE) sử dụng công nghệ \"I feel\", kiểm soát lượng người bằng tia hồng ngoại. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến chế độ ON/OFF của máy nén( thậm chí nhiệt độ chưa đạt nhưng người trong phòng ra hết thì máy nén cũng dừng).
Tôi xin đưa ra ý kiến cá nhân như vậy, mong mọi người góp ý thêm.
Trân trọng.
Mr. Duy