Van bớm điều khiển bằng điện

JDVN

Thành Viên [LV 0]
Chào các Bác co bác nào biét về nguyên lý của van bớm điều khiển bằng điện sử dụng trong hệ thống cứu hoả không chỉ giúp tôi nguyên lý hoạt động của no.
Xin cám ơn!
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào các Bác co bác nào biét về nguyên lý của van bớm điều khiển bằng điện sử dụng trong hệ thống cứu hoả không chỉ giúp tôi nguyên lý hoạt động của no.
Xin cám ơn!

Chào bác.

Chắc có lẽ bác mới đụng đến hệ thống PCCC nên chưa tiếp xúc với các thiết bị valve.
cái mà bác đang nói đó chính là Butterfly Valve OS&Y.
nói sơ qua hệ thống valve PCCC thì sẽ ko có valve nào điều khiển bằng điện mà chỉ có valve kèm theo sensor để báo tình trạng on/off của valve.
VD : OS&Y là loại valve tì nối được hiểu như trên thân valve có gắn thêm 1 cây ti để tác động vào rơle để báo trạng thái on/off.
nói chung các loại valve dùng cho PCCC có kích thước rất lớn nên lực tác động sẽ rất lớn.

đặc biệt valve bướm là loại valve mở bằng tay ko có điều khiển tự động đóng mở.
Hiện nay chỉ có loại van cổng Gate valve - gears type (hộp số) dùng trong HVAC là có loại điều khiển điện (kích thước nhỏ < D50)
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

về van bướm, theo tôi biết có 2 loại : đóng mở bằng tay và bằng điện.
nguyên lý của nó rất đơn giản.
cái tay quay van được thay bằng 1 cái bánh răng. có 1 cái trục vít xoắn gắn với bánh răng, khi trục này quay thì nó làm bánh răng chuyển động, và đóng mở van. trục vít này gắn với mô tơ. ngoài ra có 2 công tắc cữ để khi mở van xong thì ngừng mô tơ, và ngược lại khi đóng van kín thì cũng ngừng mô tơ.
mạch điện này cũng rất đơn giản.
ngoài ra có loại van chuyên dùng khác (có thể không thuộc ngành pccn), nó có nhiều tiếp điểm, cho phép mở van theo nhiều góc khác nhau.
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào các Bác co bác nào biét về nguyên lý của van bớm điều khiển bằng điện sử dụng trong hệ thống cứu hoả không chỉ giúp tôi nguyên lý hoạt động của no.
Xin cám ơn!

Chào các bác,
Bác JDVN có thể cho mọi người biết van bướm điều khiển bằng điện mà bác nói lắp ở chỗ nào trong hệ thống cứu hỏa không (Nếu có sơ đồ hệ thống thì càng tốt)?
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

về van bướm, theo tôi biết có 2 loại : đóng mở bằng tay và bằng điện.
nguyên lý của nó rất đơn giản.
cái tay quay van được thay bằng 1 cái bánh răng. có 1 cái trục vít xoắn gắn với bánh răng, khi trục này quay thì nó làm bánh răng chuyển động, và đóng mở van. trục vít này gắn với mô tơ. ngoài ra có 2 công tắc cữ để khi mở van xong thì ngừng mô tơ, và ngược lại khi đóng van kín thì cũng ngừng mô tơ.
mạch điện này cũng rất đơn giản.

ngoài ra có loại van chuyên dùng khác (có thể không thuộc ngành pccn), nó có nhiều tiếp điểm, cho phép mở van theo nhiều góc khác nhau.


Chào bác.

Bác có thể gửi cho ae tham khảo cái Catalog được ko?dù sao đi nữa cũng giúp cho mọi người biết thêm cái mới.
Theo mình biết thì valve bướm ko có loại valve điện như bác DOQUAN nói.
Valve cổng (gate Valve thì có loại valve điện )
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Tôi gửi cho mọi người catalog về cái valve bướm đó mọi người. Cái van đó được lắp ở dưới cụm alarm valve. Vì tôi có xem qua catalog valve cua viking.
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

search mãi trên google thì kiếm ra được thằng này rất chuẩn cho mọi người tham khảo.
nói chung là ko đơn giản như mọi người nghĩ đâu.
 

Đính kèm

  • Butterfly Valve.pdf
    746.1 KB · Xem: 1,018
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào bác.

Bác có thể gửi cho ae tham khảo cái Catalog được ko?dù sao đi nữa cũng giúp cho mọi người biết thêm cái mới.
Theo mình biết thì valve bướm ko có loại valve điện như bác DOQUAN nói.
Valve cổng (gate Valve thì có loại valve điện )

rất tiếc tôi không có catalog, chỉ nhìn thấy ở các công trình mà tôi tham gia thôi. ngoài ra, tôi đã tham gia chuyển tạo 1 cái van bướm từ đóng mở bằng tay sang băng điện, theo yêu cầu của công ty mà trước tôi làm thuê cho họ. cũng bằng cách lắp thêm bánh răng, trục vít ... trên cơ sở mở 1 con van khác ra để tham khảo.
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào mọi người, e đang nghiên cứu về van điều khiển lưu lượng, nhưng lại mờ tịt về valve. Các bác cho em hỏi với ạ đọc ở trên e thấy nó hoạt động theo chế động on/off tức là chỉ có đóng mở mà e đọc ở một số tài liệu van bướm cũng đk lưu lượng được vậy van bướm nó điều khiển lưu lượng thế nào ạ, bác nào cho e cái nguyên tắc hoạt động thì càng tốt ạ, e cám ơn:-B
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào mọi người, e đang nghiên cứu về van điều khiển lưu lượng, nhưng lại mờ tịt về valve. Các bác cho em hỏi với ạ đọc ở trên e thấy nó hoạt động theo chế động on/off tức là chỉ có đóng mở mà e đọc ở một số tài liệu van bướm cũng đk lưu lượng được vậy van bướm nó điều khiển lưu lượng thế nào ạ, bác nào cho e cái nguyên tắc hoạt động thì càng tốt ạ, e cám ơn:-B

Van bướm, Butterfly valve là 1 trong các loại van chặn. Cấu tạo thân van dạng ống có lót bằng vật liệu mềm (cũng có loại không có lớp lót chuyên dùng cho áp suất và nhiệt độ cao High performance valve) Một trục xuyên qua thân và đĩa van bằng kim loại. Khi quay trục thì đĩa van quay theo góc từ 0 độ (Đóng - chặn ngang đường ống) đến 90 độ (Mở - nằm dọc theo đường ống).
Để xoay trục van có các kiểu cơ cấu chấp hành (actuation) như sau:
- Tay gạt, thường dùng cho các loại van có DN< 150mm với áp suất hệ thống PFA<16 bar. Tay gạt thường có phanh (notched) với 10 vị trí chia đều cho góc 90 độ như vậy trường hợp này bạn có thể đóng mở mỗi góc 9 độ tương ứng với độ mở của van (không có nghĩa là mỗi 10% về lưu lượng vì đĩa van là hình tròn quay trong ống tròn)
- Tay quay, thường dùng cho các van có đường kính lớn và áp lực hệ thống lớn. Cấu tạo tay quay chính là một hộp số giảm tốc nên có thể cung cấp lực mở van (torque) sẽ lớn hơn nhiều so với tay gạt.
- Động cơ điện: Dùng với các hệ thống tích hợp điều khiển tự động hoặc interlog. Động cơ điện rất đa dạng với các điện thế 24v DC, 24VAC, 230VAC, 400V/3pha. Động cơ điều khiển van bướm là loại quay 1/4 (Quarter turn). Vì là động cơ điện nên chỉ số IP rất quan trọng nếu động cơ lắp ở môi trường khắc nghiệt.
Động cơ điện có 2 cách thức đóng mở là ON/OFF (đóng hoặc mở 100%) và regulating hay modulating (vô cấp tuyến tính)
Với on/off thì động cơ sử dụng tiếp điểm hành trình kết hợp với torque limit (không biết từ tiếng việt để dich :() để điều khiển. Để bảo về cần có sensor bảo vệ quá nhiệt và ngắn mạch.
Với modulating động cơ sử dụng đồ chơi của on/off và thuật toán tỷ lệ để điều khiển, tín hiệu điều khiển có dạng 0-10v, 4-20mA tương ứng với góc 0 - 90 độ của đĩa van.
- Điều kiển bằng động cơ khí nén, thủy lực (nếu cần thống tin pm tôi cung cấp thêm vì 2 loại này dài dòng văn tự lắm)

Điều khiển lưu lượng bằng van chặn là giải pháp dễ nhất và đôi khi là duy nhất.(nhưng chưa phải là cao thủ nhất :) )
Độ mở của van tỷ lệ thuận với lưu lượng qua van (Kv) và áp suất. Chính vì vậy mà người thiết kế hay dùng tín hiệu áp suất trong hệ thống để điều khiển van (đôi khi là lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm....). Bạn tưởng tượng khi cấp tín hiệu điều khiển cho on/off van thì nó hoạt động như ta tắt mở đèn. Còn đối với modulating valve thi cánh van sẽ ve vẩy như vây con cá để duy trì yếu tố lưu lượng, áp suất, nhiệt độ... bạn mong muốn. (tất nhiên phải thông qua các transmitter và bộ điều khiển lập trình)

Bạn tham khảo thêm về các loại van tại www.comeric.vn
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào các bác, em là Thương, bên Tập đoàn Lê Bình.
Thấy các bác có chủ đề hay, em xin gửi thêm tài liệu để các bác tham khảo.

Van bướm gang , kiểu nối WAFER PN 16
Kiểu điều khiển mô tơ điện
Mode: 4025X
Hãng: VIR (Italy)

Thông số kỹ thuật:
Thân: Gang, được sơn phủ EPOXY
Đĩa: Gang / Thép không gỉ
Gioăng/ Đệm; EPDM
Kiểu kết nối ; Wafer
Kích cỡ: Từ DN 40 đến DN 1200
Môi trường sử dụng:, Nước
Nhiệt độ: - 10 to + 130 Deg C
Áp lực làm việc max: 1.6Mpa
Mô tơ sử dung điện AC 400V/230V/115V/ or DC12V/ 24V- 50 Hz
Kiểu điều khiển ON- OF hoặc tuyến tính
Cấp bảo vệ IP 67



Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lê Bình, chuyên cung cấp van dùng cho ngành xây dựng, cấp thoát nước, hệ thống HVAC, BMS: van VIR (Ý)
- Van cửa
- Van bi
- Van cân bằng
- Van cầu
- Van một chiều
- Van lọc Y
- Khớp nối mềm
- Motor van...

Hàng hoá chất lượng G7, đầy đủ hoá đơn, bảo hành, C/O, C/Q

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lê Bình
Số 31C/131 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 0435376753/ 0435376952 - FAX: 0435376892
HP: 0982.66.83.84
Email: [email protected]
Website: www.lebinh.vn

Nguyễn Văn Thương (Phòng Dự án)
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

ben e phan phoi doc quyen cac loai van hang Tecofi-france, van cong, buom, bi ,cau, van dao....voi cac kieu dieu khien : tay gat, khi nen, dien, gearbox....
hy vong hop tac lau dai.

email : [email protected]
tel: 098 236 0263
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

về van bướm, theo tôi biết có 2 loại : đóng mở bằng tay và bằng điện.
nguyên lý của nó rất đơn giản.
cái tay quay van được thay bằng 1 cái bánh răng. có 1 cái trục vít xoắn gắn với bánh răng, khi trục này quay thì nó làm bánh răng chuyển động, và đóng mở van. trục vít này gắn với mô tơ. ngoài ra có 2 công tắc cữ để khi mở van xong thì ngừng mô tơ, và ngược lại khi đóng van kín thì cũng ngừng mô tơ.
mạch điện này cũng rất đơn giản.
ngoài ra có loại van chuyên dùng khác (có thể không thuộc ngành pccn), nó có nhiều tiếp điểm, cho phép mở van theo nhiều góc khác nhau.

Đồng ý với bác.
Em xin bổ xung thêm: Thường thì điều khiển bằng điện áp dụng cho các valve có đường kính lớn, lực tác dụng lên cửa valve lớn nên khó để thao tác bằng tay, áp dụng cho hầu hết các lạoi valve (Gate, Buterfly, Ball..)
Ngoài ra các loại valve control cho phép tự động điều khiển lưu lượng bằng động cơ gắn với valve áp dụng chủ yếu cho Global Valve
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Cái van bướm điều khiển bằng điện mà các bác đang nói trên bên em cung cấp đấy.
Nó thường được sử dụng trong hệ thống HVAC, BMS và PCCC.
Nếu bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em, em bán cho với giá cực mềm vì bên em là nhà phân phối duy nhất ở Hà Nội của hãng VIR (Italy) và Controlli (Shneider).
Có gì các bác cứ liên hệ với em:
Hà Thu Hiền
0916867519
Email: [email protected]
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Cái Van bướm còn có tác dụng rất tốt trong vận hành nữa. Bác nào am hiểu sâu về tác dụng của nó thì nói cho em biết với. Trong NFPA Có nói nhưng nhiều Tiếng Anh quá. Híc híc. mong các bác chỉ giáo.
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện-cung cấp các loại van

pác nào nói "van bướm không có điều khiển điện.." va "van bướm điều khiển điện chỉ co size lớn..'" thì thật sự các pác hoàn k hiểu gì về..van cả.
Nếu cấn tôi cung cấp cho hàng đống van điều khiển bằng động cơ điện và khí nén, ngoài ra còn có thể chon model co thể điều chỉnh độ đóng mở của van.....
Size nhỏ nhất van bướm điện DN40, nếu muốn size nhỏ hơn nữa thì người ta dùng van bi điện, k ai dùng van bướm cả.đối với size lớn để việc đóng mở dễ dàng, người ta chọn loại van dùng "gear box"(đóng mở bằng hộp số)vừa rẻ,vừa dễ lắp đặt.Khi nào thiết kế yếu cầu dùng điện thì khi ấy mới chọn van điện vì giá thành cao.
-còn Vấn đề "báo vị trí đóng mở van ": đây là "option"riêng của van bướm, bo phận này có thể lắp kèm theo để báo van đóng hay mở về tủ điều khiển.bộ phụ kiện này hoàn toàn khác,tùy theo thiết kế yêu cầu, chẳng liên quan gì đến van bướm điện, vi với van bướm tay gạt bình thường cũng có thể gắn thêm bộ phụ kiện này....
- "van dien chi ap dụng van cầu"?!: tôi có cung cấp van dao, van bướm, cổng ,van bi: điều khiển điện khí nén, trước giờ cung cấp khá nhiều cho dự án, và van bướm điện, van dao được nhiều nhà thầu mua, riêng van cầu điện rất ít...
- v/v "van bướm có 2 loại"?!:van bướm co lại dùng động cơ :điện, khí nén, gearbox, tay gạt..........sao chỉ có 2 loại?!nêus xét kiểu điều khiển thì có nhiều loại, xét khía cạnh kết nối cũng có nhiều loại......
_ v/v "dung dòng 4 20mm A để điều khiển ": khong chỉ co dòng 4 20mmA để điều khiẻn, mà ng ta có nhiều option để lựa chọn như : 4- 20mmA, 0-20 mmA, 4-12mmA, 12-20mmA. tuỳ theo thiết kế yêu cầu.

Nếu cần catalogues + giá van bướm điện : vui lòng liên hệ 098 236 0263.(Mr Duy)
email : [email protected]
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện

Chào bác.

...
cái mà bác đang nói đó chính là Butterfly Valve OS&Y.nói sơ qua hệ thống valve PCCC thì sẽ ko có valve nào điều khiển bằng điện mà chỉ có valve kèm theo sensor để báo tình trạng on/off của valve.
VD : OS&Y là loại valve tì nối được hiểu như trên thân valve có gắn thêm 1 cây ti để tác động vào rơle để báo trạng thái on/off.
...

Bác xem lại cái thuật ngữ OS&Y hộ tôi chút, kẻo mấy bác khác tưởng đúng lại ghi vào sổ tay kinh nghiệm thì hỏng
 
Ðề: Van bớm điều khiển bằng điện-cung cấp các loại van

pác nào nói "van bướm không có điều khiển điện.." va "van bướm điều khiển điện chỉ co size lớn..'" thì thật sự các pác hoàn k hiểu gì về..van cả.
.....
Size nhỏ nhất van bướm điện DN40, nếu muốn size nhỏ hơn nữa thì người ta dùng van bi điện, k ai dùng van bướm cả.đối với size lớn để việc đóng mở dễ dàng, người ta chọn loại van dùng "gear box"(đóng mở bằng hộp số)vừa rẻ,vừa dễ lắp đặt.Khi nào thiết kế yếu cầu dùng điện thì khi ấy mới chọn van điện vì giá thành cao.


Nếu cần catalogues + giá van bướm điện : vui lòng liên hệ 098 236 0263.(Mr Duy)
email : [email protected]

Bác chỉ bán van bướm công nghiệp thì đúng min. siz là DN40. Tuy nhiênvan bướm có đặc điểm riêng của nó, một số van ngành thực phẩm, dược phẩm có cả DN16 (hệ DIN).
 
Van điều khiển điện là tất cả các loại van được khởi động bởi động cơ khởi động điện, dòng điện khởi động có thể là dòng 12v, 24v, 220v, 380v
chúng ta biết là các lọai van này được vận hành và điều khiển bằng mô-tơ điện, với nguồn cấp là xoay chiều 220VAC/50HZ 1 pha hoặc 3pha, hoặc các lọai điện 1 chiều 24VDC,….
Mục đích dùng van có bộ ĐK điện là : phục vụ tự động hóa (van size nhỏ), cần lực vận hành van lớn (van size lớn), xuất tín hiệu điều khiển (signal output 4-10mA) kết hợp tự động hóa trong hệ thống PLC/Scada (Valve & Automation Controls System)
Mình có các vài viết rất rõ về loại van bướm điều khiển điện này các bác xem tại vancongnghiepvn.net nhé
 