Vận tốc thải khói

leo-nhan

Thành Viên [LV 0]
Trong QCVN 06:2022 cho phép khoảng cách đến ô cửa có thể giảm xuống nếu vận tốc thải lớn 20 m/s. Em không hiểu chỗ này lắm. Có bác nào giải thích cho e được không? E cảm ơn !!!!
 

Đính kèm

  • Vận tốc thải khói.png
    Vận tốc thải khói.png
    65.3 KB · Xem: 125
Trong QCVN 06:2022 cho phép khoảng cách đến ô cửa có thể giảm xuống nếu vận tốc thải lớn 20 m/s. Em không hiểu chỗ này lắm. Có bác nào giải thích cho e được không? E cảm ơn !!!!
Nếu mà vị trí đặt louver thải khói không đảm bảo theo yêu cầu trong quy chuẩn (cách ô cửa 5m,...) thì vận tốc thải khói tại louver phải >= 20 m/s để đẩy khói ra xa nhé bạn.
 
nó rõ ràng mà bác. nếu vận tốc khói thải tại cửa gió xả ngoài trời >20m/s thì bác được đặt gần nhau hơn. còn nhỏ hơn thì bác đặt cách nhau 5m. trước e cũng phải sửa 1 lần do cửa gió gần quá
 
cái này có 1 vấn đề là vận tốc qua cửa thải gió >20m/s thì tổn thất tại cửa gió là bao nhiêu các bác, theo catalog của ASLI thì vận tốc tối đa họ sản xuất có 10m/s tổn thất đã 120P

1683272185238.png
 
Back
Bên trên