- Khi 1 hoặc 1 cụm AHU mà dùng cho nhiều phòng thì phải dùng các VAV để dựa vào các thermostat của mỗi VAV mà đóng mở các VAV này.
- VAV thường có các heater đi cùng nên có thể dùng vào mùa đông (AHU chạy, chiller tắt, ko cần chiller là loại heatpump).
- Trong công trình dược, để nhóm các phòng vào chung 1 AHU dựa vào cấp độ sạch yêu cầu, khả năng nhiễm chéo các loại hoá chất và mục đích sử dụng.
- Mình chưa nghe thấy DHU bao giờ. Cái bạn nói có thể là PAU (Primary Air Handling Unit), dùng để xử lý và cung cấp gió tươi cho các AHU hoặc các phòng nên tất nhiên sẽ đặt trước AHU hoặc trực tiếp cấp vào phòng
các bác cho phép em được hỏi trong hệ thống VAV thì thay đổi lượng gió nhờ yếu tố gì? và control lưu lượng gió và nhiệt độ gió bằng những cách nào? thanks các bác!
các bác cho phép em được hỏi trong hệ thống VAV thì thay đổi lượng gió nhờ yếu tố gì? và control lưu lượng gió và nhiệt độ gió bằng những cách nào? thanks các bác!
Việc có 2 đầu vào cùng điều khiển 01 đầu ra sẽ rất khó và không mang lại hiệu quả điều khiển mong muốn. Và với hệ thống VAV thì cảm biến áp suất ống gió không phải dùng để điều khiển damper actuator mà cùng để điều chỉnh tốc độ quạt AHU. Cụ thể với một hệ thống có 01 AHU và 10 VAV Box:cám ơn anh daongochungbk, phần giải thích của anh rất rõ ràng và ẩn tượng. Tôi muốn đc hỏi thêm:
trong phần cấu tạo chỉ có 1 Damper để thay đổi góc độ mở của cánh điều chỉnh gió, nhưng cả temperature sensor và static presure sonsor cùng điều khiển damper này. như vậy thì có ảnh hưởng gì không? phải chăng cả hai yếu tố đó tác động thì vừa thỏa mãn được yêu cầu? thanks!
>> Các bác Pro nhanh nhanh chỉ giáo cho các đàn em nhé, em đây cũng đang làm LV có dùng VAV (dược) nên rất cần tìm hiểu.
>> Các bác cho em hỏi những tiêu chí nào để nhóm các phòng vào chung một hệ thống (nhóm chung vào một AHU)(trong công trình Dược)
>> Nhân đây các bác cho em hỏi: Tại sao cái DHU lại đặt trước AHU nhỉ (không khí sau khi ra khỏi DHU mới AHU nhỉ) sao không đặt đằng sau AHU ????
Câu hỏi của bạn có 2 ý,trước khi trả lời mình xin nói thêm về AHU và FCU.Các hệ thống điều hòa không khí này thường được dùng cho các tòa nhà lớn nằm trong HVAC của BMS.Và người ta thường lựa chọn sử dụng VAV hoặc FCUCác anh có thể bàn luận nhiều về vấn đề này cho đàn em học hỏi nhé
- các tiêu chí kỹ thuật để sử dụng VAV
- Tieu chí kinh tế và lắp đặt
Câu hỏi của bạn có 2 ý,trước khi trả lời mình xin nói thêm về AHU và FCU.Các hệ thống điều hòa không khí này thường được dùng cho các tòa nhà lớn nằm trong HVAC của BMS.Và người ta thường lựa chọn sử dụng VAV hoặc FCU
1 VAV rẻ hơn FCU rất nhiều
2 FCU có thể không cần AHU cung cấp khí nhưng VAV chắc chắn cần AHU cung cấp khí
3 FCU có công suất lớn hơn VAV
4 Chất lượng điều khiển của FCU hơn VAV
5 Ống gió VAV khó lắp đặt
Và do 5 đặc điểm trên tùy vào cấu trúc phòng mà ta sẽ lựa chọn VAV hay FCU
Xin lỗi cho tôi đính chính- Bác này trả lời tầm bậy không à,
- FCU và VAV đâu phải cùng chức năng đâu mà so sánh thế.
- Bác so sánh FCU với AHU, Package, hai cục... thì còn có lý
- FCU là dàn lạnh - có nhiệm vụ lạnh lạnh không khí, còn VAV chẳng qua là cái VCD nhưng nó có "lão" thông minh để tự động điều chỉnh lưu lượng gió - trước nó vẫn phải có dàn lạnh - thường dùng AHU để làm lạnh gió, VAV có nhiệm vụ điều hòa lượng gió cấp cho khu vực no quản lý để duy trí nhiệt độ yêu cầu, nó làm gì có bộ trao đổi nhiệt mà có công suất "nhỏ hơn FCU".
- Về nắp đặt cũng chẳng khó hơn là bao, chỉ cso lưu ý là nhà cung cấp VAV khuyến ccaos trước khi vào VAV phải là ống gió trong có độ dài Min = 3 lần đường kính miệng vào VAV.