Công Nghiệp VAV SYSTEM

ðề: Vav system

-Theo ý kiến của mình cũng giống như của bác Hùng .Nhưng theo mình thì VAV dễ lắp đặt hơn FCU vì khi lắp FCU bạn phải tính toán không gian lắp cho đường ống nước lạnh và nước ngưng cả cụm valve cấp và hồi nữa.
-VAV box thì có 3 loại :chỉ có damper,damper + fan,damper + reheat
-VAV box thường dùng trong hệ thống lớn với các khu vực nhiệt độ thay đổi khác nhau.Có thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rất đơn giản và có thể giảm tải khi không sử dụng.
-VAV bõ thường được sử dụng cho:cửa hàng bán lẻ,hội trường,văn phòng,những ngôi nhà lớn.
 
Ðề: ðề: Vav system

-Theo ý kiến của mình cũng giống như của bác Hùng .Nhưng theo mình thì VAV dễ lắp đặt hơn FCU vì khi lắp FCU bạn phải tính toán không gian lắp cho đường ống nước lạnh và nước ngưng cả cụm valve cấp và hồi nữa.
-VAV box thì có 3 loại :chỉ có damper,damper + fan,damper + reheat
-VAV box thường dùng trong hệ thống lớn với các khu vực nhiệt độ thay đổi khác nhau.Có thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rất đơn giản và có thể giảm tải khi không sử dụng.
-VAV bõ thường được sử dụng cho:cửa hàng bán lẻ,hội trường,văn phòng,những ngôi nhà lớn.
Vậy có thể cho tôi hỏi :
Giả sử đã có AHU của từng tầng vậy khi cấp vào các phòng nhỏ trong tầng đó khi nào dùng VAV và khi nào dùng FCU
 
Ðề: ðề: Vav system

Xin lỗi cho tôi đính chính
1. ý tôi không định so sánh công suất FCU và VAV mà so sánh về lưu lượng gió cấp,FCU lớn hơn VAV do đó VAV chỉ dùng cho những phòng có diện tích nhỏ
2. Tôi không định so sánh VAV và FCU về nguyên lý hoạt động hay chức năng mà so sánh chúng vì chúng là 2 phần tử cuối cùng làm nhiệm vụ phân phối khí trong hệ thống HVAC sau PAU AHU.
3.Về lắp đặt đường ống gió của VAV chiếm diện tích khá lớn nên hơi khó lắp đặt trong nhưng toà nhà có kiến trúc sâu và hẹp
4.Cũng nói thật tôi là dân tự động hoá làm về HVAC nên kiến thức hơi kém nhưng cũng không đến nỗi trả lời tầm bậy tầm bạ đâu nhé

- Một không gian lơn (công suất lơn) thì cungc có thể lắp nhiều FCU để đáp ứng đủ tải và FCU nhỏ lại, và VAV cũng được lắp nhiều cái cho 1 không gian.
- Bạn xem cái công trinh tôi mới dựng xong

4.png


5.png
 
Ðề: ðề: Vav system

Vậy có thể cho tôi hỏi :
Giả sử đã có AHU của từng tầng vậy khi cấp vào các phòng nhỏ trong tầng đó khi nào dùng VAV và khi nào dùng FCU

- KHia đã có AHU cho từng tâng thì không bao giờ dùng FCU nữa (vì nhiệt độ gió lúc này đạt yêu cầu rồi. Khi đó nếu không dùng VAV thì dùng VCD cho các nhánh và cho nhánh cuối trước khi vào miệng gió - trường hợp này phổ biến - và lưu lượng gió Fixed, nếu muốn điều khiển lưu lượng gió để đièu khiển công cuất cấp vào phòng cho phù hợp với từng thời điểm (trong phong phụ tải sẽ thay đổi theo giờ - cao điểm full tải, thấp thì thấp tải...)thi mới dùng VAV.
- Chỉ khi dùng PAU thì mới dùng thêm FCU.
- Côgn trình tôi post hình bên trên: sử dụng một PAU trên tầng mái, cấp suống các AHU của các tầng Office (mỗi tầng một AHU) và các FCU của các căn hộ cao cấp, Các bạn thấy trên hình có 1 AHU, từ cái AHU đó phân phối gió đến các VAV.
 
Ðề: ðề: Vav system

Cảm ơn anh nhiều
Hiện tại em đang làm cho NTC về giải pháp BMS có mảng HVAC (khó với dân tự động hoá)
Em đang rất băn khoăn về vấn đề VAV hay FCU,qua 2 hình ảnh của anh em đã hiểu thêm rất nhiều,cảm ơn anh
 
ðề: Vav system

Chào các bác,
Công trình bên tôi đang thiết kế sử dụng AHU để xử lý không khí tươi và cấp không khí tươi cho các phòng, thông số nhiệt độ tại các phòng sẽ được xử lý bởi FCU. Vậy tôi có cần lắp các VAV tại các đầu cấp khí tươi vào các phòng không, để điều chỉnh lưu lượng cấp gió tươi cho các phòng họp trong trường hợp nhiều/ít người chẳng hạn (vì bên tôi chọn 30m3/người nên theo tôi nếu số người giảm mà giảm lượng gió tươi cấp vào thì sẽ giảm công suất AHU xuống, tuy nhiên tôi cũng không hiểu có điều khiển tự động được như thế này ko) ? Mong các bác giúp tôi hiểu rõ vấn đề với!
 
Ðề: ðề: Vav system

Chào các bác,
Công trình bên tôi đang thiết kế sử dụng AHU để xử lý không khí tươi và cấp không khí tươi cho các phòng, thông số nhiệt độ tại các phòng sẽ được xử lý bởi FCU. Vậy tôi có cần lắp các VAV tại các đầu cấp khí tươi vào các phòng không, để điều chỉnh lưu lượng cấp gió tươi cho các phòng họp trong trường hợp nhiều/ít người chẳng hạn (vì bên tôi chọn 30m3/người nên theo tôi nếu số người giảm mà giảm lượng gió tươi cấp vào thì sẽ giảm công suất AHU xuống, tuy nhiên tôi cũng không hiểu có điều khiển tự động được như thế này ko) ? Mong các bác giúp tôi hiểu rõ vấn đề với!
Khi anh đã dùng FCU thì không cần dùng VAV nữa vì FCU có thể điều khiển nhiệt độ chính xác hơn VAV nhiều
Thứ 2 bác hỏi là có thể điều khiển tự động trong trường hợp này được không thì em là dân TDH em xin trả lời luôn điều khiển được và DK rất dễ dàng nhờ bộ điều khiển DDC
 
ðề: Vav system

Chào Bạn Atinh,


Đúng là đầu tư ban đầu hệ VAV giá thành hơi cao hơn các hệ thông thường như FCU...nhưng khả năng tiết kiệm năng lượng có thể lên đến 30% và rất tiện lợi cho việc bảo trì sau này.

Vì bên mình có cung cấp các VAV, CAV, BMS cho các tòa nhà ở Việt Nam như: Saigon Metropolitan Tower-Nguyễn Du-Q1-HCM, BIDV Tower-Hà Nội, Vietcombank Tower Hà Nội, RMIT University-Phú Mỹ Hưng Q7, Manulife Q7, nhà máy dược Boston Pharma KCN VSIP-1, Bình Dương...

Bạn nào có cần tài liệu về VAV thì liên hệ mình nhé.


Tien 0913 166 447
Email: [email protected]
 
Ðề: ðề: Vav system

Anh "tocnganchandai" hỏi câu quá hay, nếu có thiết bị nào đếm được số người trong phòng mình nghỉ sẽ đk tự động được dễ dàng (rẻ $ nhất chắc là đầu tư em reception), mình chưa gặp ai đầu tư kiểu này nhưng nếu có sẽ tiết kiệm năng lượng đáng kể. Bạn "phantom86" là dân điện thì phải, không hiểu vấn đề, phát biểu lệch hướng.
 
Ðề: ðề: Vav system

Anh "tocnganchandai" hỏi câu quá hay, nếu có thiết bị nào đếm được số người trong phòng mình nghỉ sẽ đk tự động được dễ dàng (rẻ $ nhất chắc là đầu tư em reception), mình chưa gặp ai đầu tư kiểu này nhưng nếu có sẽ tiết kiệm năng lượng đáng kể. Bạn "phantom86" là dân điện thì phải, không hiểu vấn đề, phát biểu lệch hướng.

Tôi có ý kiến thế này, không biết có được không!

Chúng ta có thể sử dụng cảm biến nồng độ CO2 (lắp trên đường gió hồi của FCU), khi đó:
- Gió thải của phòng sẽ được hút ra tùy theo nồng độ của CO2 trong phòng
- Gió tươi cấp vào phòng cũng sẽ được cấp vào tùy theo nồng độ của CO2 trong phòng (thông qua motorize damper hoặc VAV (loại chỉ có damper))
- Và tất nhiên sẽ phải điều khiển giảm tải của PAU (lưu lượng gió, cs lạnh)
=> Khi đó khỏi phải đầu tư 1 em reception để ngồi đếm số người,mà có cái CO2 sensor đếm oỳ!
Vài dòng cạn nghĩ, xin mọi người góp ý!
 
Ðề: ðề: Vav system

Chào Bạn Atinh,


Đúng là đầu tư ban đầu hệ VAV giá thành hơi cao hơn các hệ thông thường như FCU...nhưng khả năng tiết kiệm năng lượng có thể lên đến 30% và rất tiện lợi cho việc bảo trì sau này.

Vì bên mình có cung cấp các VAV, CAV, BMS cho các tòa nhà ở Việt Nam như: Saigon Metropolitan Tower-Nguyễn Du-Q1-HCM, BIDV Tower-Hà Nội, Vietcombank Tower Hà Nội, RMIT University-Phú Mỹ Hưng Q7, Manulife Q7, nhà máy dược Boston Pharma KCN VSIP-1, Bình Dương...

Bạn nào có cần tài liệu về VAV thì liên hệ mình nhé.


Tien 0913 166 447
Email: [email protected]

==> Đồng chí Tiến gửi giúp tài liệu chi tiết nhé, đang đấu thầu công trình có mấy trăm bộ VAV đây, đang cần ngâm cứu kỹ hehe. Thông tin liên lạc gửi đồng chí sau
 
Ðề: ðề: Vav system

Chào các bác,
Công trình bên tôi đang thiết kế sử dụng AHU để xử lý không khí tươi và cấp không khí tươi cho các phòng, thông số nhiệt độ tại các phòng sẽ được xử lý bởi FCU. Vậy tôi có cần lắp các VAV tại các đầu cấp khí tươi vào các phòng không, để điều chỉnh lưu lượng cấp gió tươi cho các phòng họp trong trường hợp nhiều/ít người chẳng hạn (vì bên tôi chọn 30m3/người nên theo tôi nếu số người giảm mà giảm lượng gió tươi cấp vào thì sẽ giảm công suất AHU xuống, tuy nhiên tôi cũng không hiểu có điều khiển tự động được như thế này ko) ? Mong các bác giúp tôi hiểu rõ vấn đề với!

Bạn có thể nói rõ hơn về hệ thống được không? Bạn dùng AHU để xử lý không khí, sau đó cấp cho các phòng, ở các phòng đó lại dùng FCU để điều khiển nhiệt độ. Sau đó bạn muốn dùng VAV điểu khiển gió tươi để giảm công suất AHU. Đọc đến đây tôi thấy bạn mới là người giải thích giúp tôi hiểu về hệ thống trên! ^:)^
 
ðề: Vav system

Ciao các Pác,

Tui đã từng tham gia làm giải pháp ĐHKK cho Đại sứ quán Hà lan tầng 16 Khách sạn Daiwoo, sau đó giám sát thi công lun nên có chút kinh nghiệm về hệ thống VAV+AHU chia sẽ với các Pác:

Các thiết bị có sẵn:

1) Water Chiller cung cấp nước lạnh cho ĐKHH
2) AHU= Air Handling Unit bộ xử lí không khí đặt trên tầng 16 cung cấp gió lạnh cho cả tầng 16 bằng hệ thống đường ống gió+VCD+ air difulsers là Đại sứ quán. Văn phòng này được chia thành 26 phòng riêng biệt
Bài toán là: Làm thế nào để có thể kiểm soát được nhiệt độ từng phòng riêng biệt vì hiền tại AHU làm việc on/off theo nhiệt độ không khí đường hồi?

Giải pháp đã thực hiện thành công bằng cách giữ nguyên các thiết bị hiện có chiller, AHU mà thiết kế lại hệ thống ống gió theo layout mới cửa Địa sứ quán, lắp bổ sung thêm:
3) Biến tần của Danfost (VSD)+sensors để kiểm soát tốc độ của fan của AHU theo tín hiệu là áp suất đầu cấp của AHU4) Tại ống gió nhánh vào mỗi phòng lăp thêm 1 VAV (variable air volume của hãng Trox) để điều chỉnh lưu lưộng cấp cho mỗi phòng riêng biệt, nhờ đó có thể điều chỉnh được nhiệt độ phòng bằng thẻmostat honeywell gắn tường (nối về VAV). VAV hoạt động đóng mở mềm theo tín hiệu Deta P trước và sau nó. AIR balancing khá công phu nhờ các VCD lắp trên các tuyến ống chính và ống nhánh (rất quan trọng ko thể thiếu được voiéhoạt hệ VAV)
Hệ thống hoạt động ổn định, cân bằng và tiết kiệm nănng lượng. Đây cũng là một kinh nghiệm quí báu khi modify Chiller/AHU về hệ VAV để tiết kiệm nănng lượng và kiểm soát nhiệt độ đến từng zone 1 như là VRV vậy.
Với hệ thống VAV kiểu này ko cần FCU.

Chúc ACE làm VAV thành công

PA
 
Diễn đàn mình toàn những câu hỏi và trả lời tính theo năm nên nhiều khi post xong chờ lâu quá thành quên bénh mất, hôm nay mình mới lại lục lại để xem. Công trình thì cũng đã xong rồi và đúng như bác TXQN nói, dùng cảm biến CO2. Hệ thống điều hòa không khí mà AHU chỉ dùng để xử lý khí tươi còn FCU xử lý thông số trong phòng là một hệ thống tiêu biểu và cơ bản sao bác au_hvacr lại không hiểu? Cần lắp VAV trên đường cấp gió tươi từ AHU vì các phòng đều rất rộng và có số lượng người biến động theo sự kiện.
 
Diễn đàn mình toàn những câu hỏi và trả lời tính theo năm nên nhiều khi post xong chờ lâu quá thành quên bénh mất, hôm nay mình mới lại lục lại để xem. Công trình thì cũng đã xong rồi và đúng như bác TXQN nói, dùng cảm biến CO2. Hệ thống điều hòa không khí mà AHU chỉ dùng để xử lý khí tươi còn FCU xử lý thông số trong phòng là một hệ thống tiêu biểu và cơ bản sao bác au_hvacr lại không hiểu? Cần lắp VAV trên đường cấp gió tươi từ AHU vì các phòng đều rất rộng và có số lượng người biến động theo sự kiện.
Bạn sai rồi. Pau xử lý khí tươi chứ. AHU = PAU+FCU rồi
 