Vị trí lắp van 1 chiều bơm chữa cháy

huuhieu

Thành Viên [LV 2]
Mình chuẩn bị lắp đặt phòng bơm chữa cháy. Trên bản vẽ phê duyệt PMU có comment "lắp van 1 chiều tại vị trí thích hợp tránh ngắt bơm".
Cho mình hỏi anh em có ai kinh nghiệm về vấn đề này không? Lắp thế nào thì thích hợp?
Mình cảm ơn.
 
Bạn cho cái hình để xem hệ thống của bạn thế nào, van đang lắp ở vị trí nào mà họ cm vậy, cái cm này nge hơi lạ.
 

Đính kèm

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    36.7 KB · Xem: 90
Theo mình nghĩ, bạn nên lắp đồng hồ và công tắc áp suất phía sau van 1 chiều. Vì nếu lắp theo hình đính kèm, khi ngừng bơm, van 1 chiều đóng lại, công tắc áp suất chỉ báo áp suất ở phía trước van 1 chiều, chứ không báo áp suất ở trong hệ thống.Như vậy, khi trong đường ống giảm áp suất thì công tắc áp suất vẫn báo áp suất còn nguyên, bơm không chạy.
Theo thứ tự: bơm, khớp nối mềm, van 1 chiều, van cổng, đồng hồ áp suất, công tắc áp suất.
 

Đính kèm

  • DSC00105.JPG
    DSC00105.JPG
    76.4 KB · Xem: 80
Chỉnh sửa lần cuối:
Dưới van một chiều nên lắp van chặn để khi van một chiều bị kẹt hoặc bị hỏng dễ dàng thay thế van một chiều,
không phải dừng bơm lâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công ty Hữu Tài gửi danh mục sản phẩm bên đang cung cấp trong các ngành công nghiệp. Quý công ty vui lòng xem qua và liên hệ khi có nhu cầu và có thể hợp tác.

1. Bơm màng khí nén Blagdon – UK, Marathon - USA

2. Bơm định lượng Doseuro – Italy

3. Bơm trục vít Nova Rotor – Italy

4. Bơm ly tâm SAER – Italy

5. Bơm ly tâm trục ngang Salvatore Robuschi – Italy

6. Bơm hoá chất dẫn động từ Gemmecotti - Italy,

7. Bơm hóa chất Affetti – Italy

8. Bơm ly tâm Garbarino - Italy

9. Bơm cách khế Wright Flow - USA,

10.Bơm thực phẩm KPA – Germany

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng kèm dịch vụ bảo trì cho tất cả các dòng bơm trên và một số dòng bơm tương đương.
Huỳnh Tấn Đại (Mr.)

Sales Project
HP: 0937 59 0474
Email : [email protected]
Website: www.huutai.vn
Skype : huutaipump
Huu Tai Building Commercial Services Co., Ltd
HCM Office: 62 Phan Van Suu, Ward 13, Tan Binh District, HCM City.

Tel: (08) 3810 2125 – 3810 2913 Fax: (08) 3812 0364
Binh Duong Office: 117 D5 Street, Phu Hoa I Area, Phu Hoa Ward, TDM City, Binh Duong Province.
Tel: (0650) 3834 877 Fax: (0650) 3834 879
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên