Xin hỏi về đường hút của bơm?

voima_tien

Thành Viên [LV 1]
Xin mọi người cho em hỏi về đường hút bơm cấp nước như hình dưới


- Giờ hiện tại em đã thi công xong như hình trên nhưng bên QA của chủ đầu tư yêu cầu đường hút của bơm từ bể là ống ID65 phải to bằng hoặc to hơn đường ống góp là ID80. Nếu làm ống nhỏ hơn ống góp sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng hút của bơm.

- Hiện tại em đang thi công ống ID65 nhỏ hơn ống góp ID80.

Xin mọi người cho em xin ý kiến tham khảo với. Em xin cảm ơn nhiều!
 
theo quy định thì bơm phải 2 đường hút, đường hút to hơn hoặc bằng đường cấp bạn nhé, còn bơm 1 bơm dự phognf và 1 bơm chính
 
Theo mình, khi hai bơm chạy luân phiên thì ống hút góp cũng như ống riêng của từng bơm là 65. Ống hút lớn hơn hoặc bằng ống đẩy. Hai bơm hoạt động luân phiên chứ có phải song song đâu mà ống góp lớn hơn.
 
Không thể nói là 2 bơm chạy luôn phiên thì ống góp không cần lớn hơn được. Khi thiết kế đã gặp vấn đề là đầu góp trên là ống 80 nhưng đầu dưới lại 65, đầu ra lại 80. Trong trường hợp này, mình nghĩ hệ thống đã được thiết kế để phòng trường hợi 2 bơm cùng chạy.
Ngay cả 2 bơm chạy luân phiên thì ống góp của bạn cũng phải được thiết kế để đủ lưu lương cung cấp cho 2 bơm.
Nếu có bản thiết kế thi công thì bạn nên nói lại chủ đầu tư lỗi do bên thiết kế chứ không phải do bên bạn.
 
@tyro:
- Q= 52 ( m3/h ). H= 98 ( m )

- 2 bơm chạy luân phiên.
Cho mình hỏi hệ thống này bạn làm cho công trình nào thế, hệ bơm nước sh, hay cc hay công nghệ khác thế. Vị trí ống góp chung thường có tổn thất lớn nên tăng cấp ống lên là đúng. Nhưng mà nếu 2 bơm chạy luân phiên thì m thấy kích thước ống bạn chọn có v & friction loss lớn thế. Như QA của chủ đầu tư yêu cầu thì cũng ko sai đâu, tổn thất mà tăng lên thì lưu lượng bơm sẽ giảm mà.
 
Chào bạn bên mình cung cấp các loại máy bơm. Bơm li tâm trục ngang liền trục, trục rời, bơm nước thải, bơm chìm giếng khoan, bơm PCCC ....
Các bạn liên hệ với mình nha!
Mạnh Tùng
SĐT : 0961.211.288
Mail : [email protected]
Web : mitsukyvina.com
 
Không thấy bạn nói vật liệu làm ống cấp, tạm coi là ống PPR. Với thông số bơm là 52m3/h và 98m (tương đương với tòa nhà >=25 tầng) với DN50 (D63) đầu ra của bơm là ko ổn, cần kiểm tra lại. Hai bơm chạy luân phiên nên ống đẩy chỉ cần tính cho đầu đẩy của một bơm. Không biết bạn dùng bơm của hãng nào nhưng nếu 52m3/h với cột áp 98m mà đầu đẩy là DN50 thì cũng phải xác minh lại. Đầu đẩy và đầu hút của bơm >= DN80 là ổn, bạ. Họ yêu cầu đầu hút >=DN80 là hợp lý. (Căn cứ theo hình vẽ, tớ thấy hình như bơm của bạn có vấn đề).
 
Nếu thằng TK mà để cái giảm DN80/65 trên đoạn ống hút thì đủ thấy TK tào lao, tại sao người ta chọn đk ống hút lớn hơn đk ống đẩy? Các bạn hiểu thế này, mục đích là chọn vận tốc trong đoạn ống hút nhỏ hơn vận tốc trong ống đẩy để tránh hiện tượng xâm thực thủy lực trong đoạn ống hút làm rổ cánh bơm. Tham khảo TCVN 4513-1988
 
Ah khi thiết kế sai phải xem trình độ của thằng triển khai shop drawing, triển khai shop mà ko có kiến thức thì công trình nát.
 
Với hệ thống hở thì chả ai thiết kế ống góp đầu hút đâu bác. Trót làm rồi thì nên sửa theo QA đi.
 
Xin mọi người cho em hỏi về đường hút bơm cấp nước như hình dưới


- Giờ hiện tại em đã thi công xong như hình trên nhưng bên QA của chủ đầu tư yêu cầu đường hút của bơm từ bể là ống ID65 phải to bằng hoặc to hơn đường ống góp là ID80. Nếu làm ống nhỏ hơn ống góp sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng hút của bơm.

- Hiện tại em đang thi công ống ID65 nhỏ hơn ống góp ID80.

Xin mọi người cho em xin ý kiến tham khảo với. Em xin cảm ơn nhiều!

Dear bạn, mình làm nhiều hệ thống cấp thoát rồi nhưng chưa thấy hệ thống nào thiết kế như bản vẽ bạn up lên diễn đàn. Yêu cầu của QA chủ đầu tư là đúng đó bạn. Thông thường thì ống hút từ bể phải to hơn hoặc bằng ống góp.
 
Nếu thằng TK mà để cái giảm DN80/65 trên đoạn ống hút thì đủ thấy TK tào lao, tại sao người ta chọn đk ống hút lớn hơn đk ống đẩy? Các bạn hiểu thế này, mục đích là chọn vận tốc trong đoạn ống hút nhỏ hơn vận tốc trong ống đẩy để tránh hiện tượng xâm thực thủy lực trong đoạn ống hút làm rổ cánh bơm. Tham khảo TCVN 4513-1988
Mình có đọc hết cái tiêu chuẩn TCVN 4513 - 1988 rồi mà không thấy nhắc đến phần lựa chọn đường kính ống 2 đầu bơm. Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình được không?
Thanks
 
Lưu lượng và cột áp này dùng D50-63 có mà bục ống, vận tốc quá lớn. Tiết diện ống bé thì lưu lượng bị bé lại đồng thời vận tốc tăng, cột áp tăng. Cái này fai tra bảng thủy lực thấy ngay nguy hiểm quá.
Chắc là cộng lưu lượng hai bơm! Với lưu lượng như bạn này ghi thì phải cỡ ống DN100 mới vận hành an toàn được!
 