Cần giúp xin hỏi về kinh nghiệm lập trình chiller

sieuthamtu90

Thành Viên [LV 0]
Các huynh có nhiêu kinh nghiệm về lập trình chiller cho e hỏi đôi điều nhá. e là dân tự động về điện mới tìm hiểu về chiller nên nhiều cái còn bỡ ngỡ quá. e dùng DDC để điều khiển 3 chiller và van bypass+ nhiều AHU. giờ thuật toán điều khiển 3 chiller tắt bật như thế nào thì dựa vào công suất lạnh nhưng e tìm hiểu thì thấy có mấy công thức nên ko biết công thức nào dùng là đúng nhất? và van bypass là van tuyến tính thì độ mở van sẽ được điều khiển khi nào? anh chị nào nhiều kinh nghiệm thì để lại mail hay sdt để sư đệ có thể hỏi dc kỹ hơn nhá.thanks!!
 
Câu hỏi của bác không được đủ chi tiết khó mà gúp bác được.
Theo thông lệ thì thế này:
+ trước hết phải xem sơ đồ đường ống để biết hệ thống có những cái gì và nó hoạt động như thế nào. Nên hỏi anh kỹ sư phụ trách hệ thống điều hòa thì anh ta sẽ giải thích cho là hệ thống hoạt động thế nào. Đọc operation phylosophy thì cũng tốt nhưng muốn hiểu kỹ thì cần nói chuyện với anh kỹ sư điều hòa. Đằng nào thì sau này anh ta cũng làm funtion test, và cũng chính anh ta sử dụng HMI, nên hỏi anh ta muốn gì là thượng sách.
+ sau đó xem bảng danh sách input và output và quyết định lấy cái gì quản lý cái gì. Ví dụ lấy tín hiệu áp suất nước làm input để điều khiển van bypass. lấy tín hiệu nhiệt độ nước để điều khiển chiller.
+ việc quan trọng nhất của làm chương trình không phải là lao vào làm PID mà là tìm hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống.
+ Việc lập trình không hề khó nếu hiểu hệ thống làm việc thế nào.
 