Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

lilama45_1

Thành Viên [LV 0]
Bạn nào có tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống điều khiển chữa cháy cho tui xin với, thú thiệt là tui chưa hề d8u5ng vô cái này bao giờ, cầm bản vẽ nguyên lý đọc mà chẳng hình dung nó ra làm sao, cái gì là control module? I/O module?, monitor module???? Cám ơn nhiều.
PS : à, tiện thể nhờ mấy bạn truyền ít kinh nghiệm khi đi thỏa thuận hồ sơ PCCC với mấy chú CS PCCC nhé.
 
Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

lilama45_1 viết:
Bạn nào có tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ, hệ thống điều khiển chữa cháy cho tui xin với, thú thiệt là tui chưa hề d8u5ng vô cái này bao giờ, cầm bản vẽ nguyên lý đọc mà chẳng hình dung nó ra làm sao, cái gì là control module? I/O module?, monitor module???? Cám ơn nhiều.
PS : à, tiện thể nhờ mấy bạn truyền ít kinh nghiệm khi đi thỏa thuận hồ sơ PCCC với mấy chú CS PCCC nhé.
Hệ thống báo cháy địa chỉ về bản chất là một hệ thống điều khiển mạng. Nó chỉ truyền có 1 bit (ý nghĩa là cháy hay không) nên dữ liệu truyền trong mạng là rất nhỏ, tốc độ truyền không cần cao (để tránh sai số trong mạng) và tất cả đều được giản lược để độ tin cậy của hệ thống là cao nhất.
Về hệ thống này thì có rất nhiều hãng như Notifier, Nohmi, Hochiki, Siemems,... đều có. Cách đặt tên cũng khác nhau. Tuy nhiên về hình dung hệ báo cháy địa chỉ có 2 loại chính là loại sensor và loại module.
Sensor là các đầu dò nhiệt và khói có địa chỉ. Khi các sensor loại này báo, ta có thể biết chinhã điểm nào đang báo nếu bạn graphic hóa ở trung tâm giám sát FA
Cũng có thể dùng đầu báo loại conventional cho hệ địa chỉ nhưng bạn phải dùng một module giám sát được gọi là monitor module hay zone module tùy theo hãng. Mỗi module loại này có thể nối từ 14 - 17 đầu báo conventional. Bạn cũng có thể dùng module này để giám sát trạng thái các thiết bị khác như bơm chữa cháy, máy phát, van hệ chữa cháy,...
Control module là module điều khiển chuông 24VDC. Nếu bạn dùng chuông báo 220VAC hay 24VAC hay chuông có công suất lớn thì dùng một module khiển loại khác là relay module.
Một số nơi tập chung những điểm giám sát và điều khiển như bơm nước chẳng hạn, bạn muốn hệ FA bật bơm và giám sát trạng thái của chúng. Tất nhiên lúc này cần rất nhiều Input và Output nên phải dùng đối tượng là I/O module!
Vài ý kiến cùng bạn. Nếu thiết kế FA, bạn phải theo tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam đề ra.
 
Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Về hệ thống báo cháy địa chỉ tuỳ giá tiền mà bạn có thể lựa chọn các hệ thống của Trung Quốc, Anh, Hoa kỳ, Nhật Bản....
 
Ðề: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Trong hệ thống báo cháy, ở vị trí cuối nguồn của mỗi line tín hiệu nối các đầu báo có đặt một điện trở. Xin hỏi: điện trở này có tác dụng gì & giá trị của điên trở là bao nhiêu.
Em là dân ngoại đạo, bác nào biết giải thích giúp em với. Thank!
 
Ðề: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Trong hệ thống báo cháy, ở vị trí cuối nguồn của mỗi line tín hiệu nối các đầu báo có đặt một điện trở. Xin hỏi: điện trở này có tác dụng gì & giá trị của điên trở là bao nhiêu.
Em là dân ngoại đạo, bác nào biết giải thích giúp em với. Thank!

Hệ thống báo cháy cổ điển (conventional system) hay hệ báo cháy vùng thì mỗi vùng được nối với nhau bằng 1 sợi dây đôi chống cháy. Mỗi đầu dò được coi như một contact thường hở. Khi công tắc đóng coi như toàn vùng báo cháy sẽ nối tắt và hệ thống sẽ báo động. Như vậy khi toàn vùng báo cháy không có tác động thì điện trở dẫn của hệ thống là vô cùng lớn cũng có thể gọi là hở mạch.
Như thế để phân biệt giữa hở mạch và vùng báo cháy an toàn, người ta phải thiết kế một mạch đo trở kháng vùng. Đó là lý do phải gắn một điện trở vào cuối tuyến của mỗi vùng báo cháy. Điện trở này sẽ chọn sao cho luôn lớn hơn 0 và nhỏ hơn vô cùng lớn. Khi ngắn mạch, trở toàn vùng báo cháy là gần 0, bình thường thì nhận giá trị điện trở mà bạn gắn. Nếu có hở mạch dây nối thì trờ vùng báo cháy là vô cùng lớn. Khi có hở mạch, trung tâm báo cháy sẽ báo cho người vận hành biết là đường dây của vùng báo cháy nào đó bị lỗi!
Vậy có thể nói rằng điện trở ấy dùng để phân biệt một vùng báo cháy an toàn và hở mạch!
 
Ðề: Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

lilama45_1 viết:

Hệ thống báo cháy địa chỉ về bản chất là một hệ thống điều khiển mạng. Nó chỉ truyền có 1 bit (ý nghĩa là cháy hay không) nên dữ liệu truyền trong mạng là rất nhỏ, tốc độ truyền không cần cao (để tránh sai số trong mạng) và tất cả đều được giản lược để độ tin cậy của hệ thống là cao nhất.
Về hệ thống này thì có rất nhiều hãng như Notifier, Nohmi, Hochiki, Siemems,... đều có. Cách đặt tên cũng khác nhau. Tuy nhiên về hình dung hệ báo cháy địa chỉ có 2 loại chính là loại sensor và loại module.
Sensor là các đầu dò nhiệt và khói có địa chỉ. Khi các sensor loại này báo, ta có thể biết chinhã điểm nào đang báo nếu bạn graphic hóa ở trung tâm giám sát FA
Cũng có thể dùng đầu báo loại conventional cho hệ địa chỉ nhưng bạn phải dùng một module giám sát được gọi là monitor module hay zone module tùy theo hãng. Mỗi module loại này có thể nối từ 14 - 17 đầu báo conventional. Bạn cũng có thể dùng module này để giám sát trạng thái các thiết bị khác như bơm chữa cháy, máy phát, van hệ chữa cháy,...
Control module là module điều khiển chuông 24VDC. Nếu bạn dùng chuông báo 220VAC hay 24VAC hay chuông có công suất lớn thì dùng một module khiển loại khác là relay module.
Một số nơi tập chung những điểm giám sát và điều khiển như bơm nước chẳng hạn, bạn muốn hệ FA bật bơm và giám sát trạng thái của chúng. Tất nhiên lúc này cần rất nhiều Input và Output nên phải dùng đối tượng là I/O module!
Vài ý kiến cùng bạn. Nếu thiết kế FA, bạn phải theo tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam đề ra.

Thưa bác,
quan điểm em lại hơi khác bác một chút. em xin bổ sung là FAS địa chỉ thế hệ mới nhất ko còn dùng công nghệ digital 1 bit nữa, mà là dạng intelligent theo công nghệ analogue, trong mỗi đầu báo tích hợp con chip và xác định luôn cái sự cháy qua các thuật toán lưu sẵn trong con chíp rồi truyển tín hiệu đó về tủ. Tất nhiên không phải hãng nào cũng dùng công nghệ này. Và cũng chính vì thế mới có quá trời loại giá cho cùng một thiết bị báo cháy địa chỉ.
Mạo muội đôi lời, mong được chỉ giáo thêm.
 
Ðề: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Trong hệ thống báo cháy, ở vị trí cuối nguồn của mỗi line tín hiệu nối các đầu báo có đặt một điện trở. Xin hỏi: điện trở này có tác dụng gì & giá trị của điên trở là bao nhiêu.
Em là dân ngoại đạo, bác nào biết giải thích giúp em với. Thank!
Chào bạn !Theo như bạn nói thì đó là hệ thống báo cháy theo vùng.Ở vị trí cuối mỗi line,thường dùng điện trở hoặc điện trở kết hợp tụ điện,hay gọi là trở kháng cuối đường dây
Trở kháng này có tác dụng:
- Kiểm tra sự thông mạch trên đường dây tín hiệu của các kênh báo cháy
- Trở kháng cuối đường dây được mắc vào đấu báo cuối cùng trong một kênh báo cháy giúp cho hệ thống phát hiện ra một số sự cố như đứt dây,mất đầu báo
Trở kháng cuối đường dây có giá trị tùy theo từng hãng như của Hochiki,Nohmi (giá trụ điện trở thuần R=10k),Ranger (R=3,3k) ...
Đôi điều có ý kiến
Thân ái !
 
Ðề: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

cac anh nao co ban thiet ke so do nguyen ly ong chua chay ko cho em vo
 
Ðề: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

hồi giờ chua thiết kế ống chữa cháy không có bản thiết kế tham khảo anh nào có gởi lên em tham khảo với cảm ơn nhiều
 
Ðề: Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Thưa bác,
quan điểm em lại hơi khác bác một chút. em xin bổ sung là FAS địa chỉ thế hệ mới nhất ko còn dùng công nghệ digital 1 bit nữa, mà là dạng intelligent theo công nghệ analogue, trong mỗi đầu báo tích hợp con chip và xác định luôn cái sự cháy qua các thuật toán lưu sẵn trong con chíp rồi truyển tín hiệu đó về tủ. Tất nhiên không phải hãng nào cũng dùng công nghệ này. Và cũng chính vì thế mới có quá trời loại giá cho cùng một thiết bị báo cháy địa chỉ.
Mạo muội đôi lời, mong được chỉ giáo thêm.
Theo em, về lí thuyết cơ bản của điều khiển tự động; mỗi vị trí sensor - thể hiện các vị trí địa lí khác nhau- được gán cho 1 địa chỉ nhất định, các con này link đến 1 chip xử lí rồi qua đó đến monitoring và các thiết bị cảnh bảo! Sơ đồ điều khiển thì em nghĩ là đơn giản vậy thôi! Cái chủ yếu là, tích hợp hệ thống này với hệ thống điều khiển chung BMS của tòa nhà thôi! Nếu chỉ cần hệ thống báo cháy riêng biệt, mỗi hãng sẽ có phần mềm quản lí theo các dạng như vậy thôi! Giá cả thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ ạ : tên tuổi, khả năng mở rộng, tích hợp..độ bền,nhạy ... khả năng giao tiếp!
Em không chuyên nghiệp về mảng này. Em chỉ có cái nhìn tổng quan như vậy! không biết đúng hay sai ạ?
ps: còn các giao thức truyền thông của tụi nó thì phụ thuộc vào công nghệ và đối tượng nhắm tới của hãng phải không ạ?
 
Ðề: Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Chào các bạn,

Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable Fire Alarm System) hay (Inteligent Fire Alarm System) là hệ thống báo cháy thông minh giúp cho người sử dụng có thể xác định được vị trí xảy ra sự cố nhanh nhất và chính xác nhất. Khi thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ thì có những yêu cầu cụ thể ngoài các cảm biến khói/nhiệt địa chỉ ra còn có các loại Module input/output hay collective module..mỗi module sẽ có một nhiệm vụ mà mình mong muốn nó làm Ví dụ: giám sát (monitoring), điều khiển (control) hay collective dùng để kéo cho mấy đầu thường (conventional). Các anh em có nhu cầu về hệ thống vui lòng liên hệ [email protected] or [email protected] - Web site: www.firesafety.vn - www.saothien.com
 
Ðề: Trả lời: Xin hỏi về thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ

Chào các bạn,

Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable Fire Alarm System) hay (Inteligent Fire Alarm System) là hệ thống báo cháy thông minh giúp cho người sử dụng có thể xác định được vị trí xảy ra sự cố nhanh nhất và chính xác nhất. Khi thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ thì có những yêu cầu cụ thể ngoài các cảm biến khói/nhiệt địa chỉ ra còn có các loại Module input/output hay collective module..mỗi module sẽ có một nhiệm vụ mà mình mong muốn nó làm Ví dụ: giám sát (monitoring), điều khiển (control) hay collective dùng để kéo cho mấy đầu thường (conventional). Các anh em có nhu cầu về hệ thống vui lòng liên hệ [email protected] or [email protected] - Web site: www.firesafety.vn - www.saothien.com
:DEm đang tìm hiểu về hệ thống báo chay địa chỉ và báo cháy khu vực bác có thể gửi tài liệu cho em được không. Thanks bác trước nhé
 