Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Manhcuong862015

Thành Viên [LV 2]
Chảo tất cả các Bác!
Hiện tại, em đang giám sát hệ thống chiller mà không biết mình cần test những cái gì. Các bác cho em hỏi là trong hệ thống chiller mình cần test nhưng cái gì và biên bản ra sao?
Các bác có tài liệu thì cho em xin với nhé.
Cảm ơn các bác!
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

K biết thì mạo hiểm quá nhỉ, chắc phải có sư phụ đỡ đầu chứ!
Em cũng thắc mắc, up phụ bác 1 tay!
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Cảm ơn bác!
Cái này căng thật. Mà sư phụ thì chắc đang chờ các bác cao thủ trên diễn đàn.
Hãy giúp em đi các huynh ơi!
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

bác giám sát phòng máy thôi hay là giám sát cả hệ. Trước em đi giám sát chiller thì đầu tiên là nghiệm thu khối lượng lắp đặt tĩnh bao gồm cả đường ống và thiết bị. Kế đến thử xì (thử áp) . Test áp lực đường ống cục bộ tại các tầng. Tức là bác khóa van tầng rồi bơm nước vào cho tầng đó thôi , ngâm áp trong thời gian 24h nếu sụt áp không quá 5% thì ok quá trình này mà không kỹ là vận hành nó xì nước tùm lum.. Test áp trục .Test áp cục bộ tại các tầng xong thì tiến hành súc rửa ống, bơm hóa chất rồi bác mới cho chạy thử hệ thống tất nhiên là không thể bỏ qua khâu nghiệm thu chạy thử liên động không tải.Chạy thử (nghiệm thu chạy thử liên động có tải) thì kiểm tra áp lực, nhiệt độ lưu lượng qua chiller, nhiệt độ tại các phòng coi có đạt không. Thường thì em thấy nó hay bị bung khớp nối mềm tại các FCU khi test hoặc xì nước tại các mối hàn, giảm cấp .Chạy thử cũng phiêu lắm tính toán không kĩ lúc chạy nó bung khớp nối mềm chiller là ốm. Vừa chạy thử vừa đi rửa với thông nghẹt phin rất phê. Test chiller chủ yếu là cho nó chạy rồi ghi lại thông số thôi chứ phải có nhà cung cấp đến hướng dẫn vận hành cài đặt thông số cả. Chạy thử chán chê thấy được rồi thì nghiệm thu hoàn công đưa vào sử dụng thôi, lúc này lụm tiền rồi.**==
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

bác giám sát phòng máy thôi hay là giám sát cả hệ. Trước em đi giám sát chiller thì đầu tiên là nghiệm thu khối lượng lắp đặt tĩnh bao gồm cả đường ống và thiết bị. Kế đến thử xì (thử áp) . Test áp lực đường ống cục bộ tại các tầng. Tức là bác khóa van tầng rồi bơm nước vào cho tầng đó thôi , ngâm áp trong thời gian 24h nếu sụt áp không quá 5% thì ok quá trình này mà không kỹ là vận hành nó xì nước tùm lum.. Test áp trục .Test áp cục bộ tại các tầng xong thì tiến hành súc rửa ống, bơm hóa chất rồi bác mới cho chạy thử hệ thống tất nhiên là không thể bỏ qua khâu nghiệm thu chạy thử liên động không tải.Chạy thử (nghiệm thu chạy thử liên động có tải) thì kiểm tra áp lực, nhiệt độ lưu lượng qua chiller, nhiệt độ tại các phòng coi có đạt không. Thường thì em thấy nó hay bị bung khớp nối mềm tại các FCU khi test hoặc xì nước tại các mối hàn, giảm cấp .Chạy thử cũng phiêu lắm tính toán không kĩ lúc chạy nó bung khớp nối mềm chiller là ốm. Vừa chạy thử vừa đi rửa với thông nghẹt phin rất phê. Test chiller chủ yếu là cho nó chạy rồi ghi lại thông số thôi chứ phải có nhà cung cấp đến hướng dẫn vận hành cài đặt thông số cả. Chạy thử chán chê thấy được rồi thì nghiệm thu hoàn công đưa vào sử dụng thôi, lúc này lụm tiền rồi.**==
Cảm ơn bác.
Trình tự thig như vậy rồi nhưng em muốn có
biên bản cụ thể trình như thế nào?
Bác nào có form này gửi cho em với
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Thực ra thì nhà thầu nào chả có form BBNT, đầu công trình mình phải có để trình cho người ta phê duyệt mới làm được chứ. Nếu mà công ty không có thì thằng TVGS nó cũng sẽ cấp form cho mình làm thôi. Có mấy cái mẫu của TVGS với của nhà thầu hồi trước làm GSat bạn lấy về xào nấu thế nào mà thằng TVGS ok là được. Chủ yếu đủ thông số để mai mốt hoàn công có tiền chứ không là chết.b-(
 

Đính kèm

  • nt.rar
    187.7 KB · Xem: 2,144
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Thực ra thì nhà thầu nào chả có form BBNT, đầu công trình mình phải có để trình cho người ta phê duyệt mới làm được chứ. Nếu mà công ty không có thì thằng TVGS nó cũng sẽ cấp form cho mình làm thôi. Có mấy cái mẫu của TVGS với của nhà thầu hồi trước làm GSat bạn lấy về xào nấu thế nào mà thằng TVGS ok là được. Chủ yếu đủ thông số để mai mốt hoàn công có tiền chứ không là chết.b-(

Bác có quy trình T&C hệ thống này không? Bác nào có cho em bản nhé. Đang cần gấp mà chưa biết làm sao?
Cảm ơn tất cả các bác!
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

TCXD 232-1999 Tiêu chuẩn về nghiệm thu, lắp đặt hệ thống ĐHKK bạn down về coi, nó có mấy mẫu BBNT đó.
http://www.hvacr.vn/diendan/threads/2531

Cảm ơn bác cái này thì em cũng tải về rồi.
Bác có quy trình T & C không gửi cho em bản.
Bác cho em hỏi mình nên dùng hóa chất gì tẩy rửa đường ống bác nhỉ?
Cảm ơn bác!
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

quy trình kiểm tra và vận hành thì mình không có nhưng mình thấy là trong các spec nó ghi rất rõ những yêu cầu kỹ thuật cho lắp đặt kiểm tra và bảo trì rồi mà. Bạn nên đọc kỹ spec đi chắc chắn có đó.
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Chao. Minh chi co ban test may chiller thoi. Tuy thuoc vao muc dich su dung chiller cho ung dung ma co ban nghiem thu chi tiet. Ban gui cho minh dia chi mail de minh cung cap bien ban test va nghiem thu chiller de tham khao.
 
Ðề: Xin mẫu biên bản test thử và các biên bản nghiệm thu hệ thống chiller

Chao. Minh chi co ban test may chiller thoi. Tuy thuoc vao muc dich su dung chiller cho ung dung ma co ban nghiem thu chi tiet. Ban gui cho minh dia chi mail de minh cung cap bien ban test va nghiem thu chiller de tham khao.

Cảm ơn bác trước nhé.
Mail của em : [email protected]
 