Chào cả nhà, đối với Chiller sử dụng nước làm lạnh gián tiếp, có cần phải sử dụng hóa chất để chống cáu cặn, ăn mòn, vi sinh không ạ? Bác nào đã có kinh nghiệm về vấn đề thì cùng cho ý kiến nhé.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thực tế theo bọn tôi thấy, nhiều c/trình nay lắp hệ thống lọc nước áp suất trước khi cấp cho chiller. ngoài ra vẫn dùng hóa chất chống lắng cặn cho vào. thế nhưng quá trình sử dụng, ống nước vẫn sinh nhiều v/đ, và làm cho việc bảo trì khá mệt mỏi.
và như các bác thấy, trên forum này có bác đã kêu về việc ống nước bị thủng, nước vào tận lốc luôn mà.
Cũng thấy ít người nói đến vấn đề này nhỉ.
Vấn đề quan trọng đó là xử lý nước trên hệ thống đường ống nước lạnh.
Trong quá trình xử lý nước thì đảm bảo nước ko bị đóng băng và nhiễm acid gây ra tình trạng ăn mòn.
Còn vấn đề ống bị thủng hoặc ăn mòn vào lốc luôn cái này thì ít xảy ra, Trừ khi vần đề xử lý nước ko được quan tâm.Vì cái này đã bị thì chỉ có cách thay luôn nguyên đường ống chiller.(chưa thấy bao giờ)
Cảm ơn bác Do quan, tôi đã tìm được tài liệu về chủng loại hóa chất chống cáu cặn và rong rêu cho Chiller, theo tài liệu kỹ thuật thì đây là hóa chất chuyên dùng cho Chiller, của hãng GE- Mỹ, hi vọng là xài tốt. Bác nào quan tâm thì nhắn email lại tôi sẽ chia sẻ.thực tế theo bọn tôi thấy, nhiều c/trình nay lắp hệ thống lọc nước áp suất trước khi cấp cho chiller. ngoài ra vẫn dùng hóa chất chống lắng cặn cho vào. thế nhưng quá trình sử dụng, ống nước vẫn sinh nhiều v/đ, và làm cho việc bảo trì khá mệt mỏi.
và như các bác thấy, trên forum này có bác đã kêu về việc ống nước bị thủng, nước vào tận lốc luôn mà.
Bác gởi cho em tham khảo với, xem hoá chất đó là gì?
Email: [email protected]
Tôi có thông số yêu cầu nước cấp vào Chiller theo yêu cầu của hãng MAXA.
1. pH: 6.5 - 8
2. Độ dẫn điện:< 200 mirco Von/cm
3. Nồng độ Cl(-): < 50 ppm
4. Nồng độ SO4 (2-): < 50 ppm
5. Sắt tổng: <0.3 ppm
6. Canxi Hydroxit: < 50 ppm
7. Tổng cứng: < 50 ppm
Theo như tiêu chuẩn này, hầu hết các nước nhà máy đều không đạt. Rõ ràng nếu tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nước đưa vào Chiller vẫn phải qua xử lý
Nếu các bác có tiêu chuẩn của các hãng khác, xin mời Post lên để mọi người học hỏi với.
Cảm ơn bạn,Tôi thấy yêu cầu này thực chất không cao đâu bạn hiền à! Nước dân gian gọi là không tên là dùng được rồi! Bạn nghĩ sao khi mà ông bán chiller đưa ra tiêu chuẩn về nước dùng quá cao. Chắc ông ta không muốn bán máy chắc! Đừng nghĩ tiêu chuẩn của nhà sản xuất là cao. Vấn đề là bạn dùng nguồn nước nào cho nó thôi!
Tôi cũng thi công các máy chiller của nhiều hãng rồi! Nước lạnh thì dùng nước không tên là đạt rồi. Tiêu chuẩn các nhà máy xử lý nước bán cho nhân dân là uống không đun sôi đó. Tuy nhiên do đường ống dẫn hiện không tốt nên phải đun sôi lại một tí. còn dùng cho nước lạnh chiller thì OK!
Cái khó là nước giải nhiệt thì do lượng bốc hơi khá lớn. Cứ 100RT thì bốc hơi khoảng 0.5 m3/1h. Do đó, chủ đầu tư thường dùng nước giếng khoan cho nước giải nhiệt. Nước này thường nhiễn phèn nên nồng độ pH, sắt, độ cứng khá cao. Thực tế thì chỉ có nước giải nhiệt làm hư hại chiller rất nhiều.
Còn quá trình bảo trì không tốt cũng là nguyên nhân thứ hai đó! Chứ cứ nghĩ phải xử lý nước thế nào cho nước chiller thì chắc không ai dám làm thi công chiller đâu!!!!
Chào bác Dũng, rất cảm ơn bác đã chia sẽ kinh nghiệm thực tế. Vì tôi là bên tư vấn hệ thống xử lý nước nên rất quan tâm đến nhu cầu thực tế của các bác. Xin lỗi bác nhé, vì tôi thực sự chưa hiểu rõ lắm về cái gọi là nước không tên. Ở đây tôi tạm hiểu đó là nước máy thành phố, nếu không đúng thì bác sửa giúp nhé.
Về các vấn đề bác nêu, tôi mạn phép có chút ý kiến như sau:
1. Về đối với nước trong hệ kín, ở nhiệt độ 7 -12 oC, rất đồng ý với bác ở điều kiện đóng cặn, tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là đóng cặn mà là ăn mòn và vi sinh. Bác dùng nước không tên, sẽ không đảm bảo về ăn mòn và vi sinh, vì thực tế, nước sinh hoạt không được xử lý các vấn đề này. Việc cấp hóa chất vào thực tế là tạo màng phốt phát, bảo vệ hệ thống đường ống tiếp xúc trực tiếp với nước (có mang các tác nhân ăn mòn như Ion Cl-, Oxi dư,vvv) và cung cấp một loại kháng sinh kìm hãm sự phát triển của vi sinh.
2. Về nước giải nhiệt có tiếp xúc với KK (chúng tôi gọi là hệ thống lạnh hở), vấn đề chính lại là chống cáu cặn và rêu. Để giải quyết tương đối triệt để vấn đề này, rất cần hệ thống làm mềm nước cấp bù (để giảm thiểu các ion Mg, Ca, những tác nhân chính gây đóng cặn), sử dụng hóa chất chỉ là PP bổ xung để việc chống cáu cặn có hiệu quả hơn mà thôi. Việc ức chế rong rêu vẫn rất cần thiết và nên bổ xung thường xuyên, bởi nếu không sẽ gây hiện tượng bùn nhầy hay rêu mọc xanh rì ở giàn Cooling.
Thế nên, theo tôi, tiêu chuẩn hãng đưa ra không phải là tự nhiên mà có, hay đưa ra cho vui.
Mong góp ý của bác.
công ty bạn bán sản phẩm này thì thấy cần thiết chứ công ty tôi thi công công trình mà ko cần lắp xử lý nước cho chiller đâu!việc xử lý cáu cặn là rất cần thiết. Công ty mình cung cấp hợp chất sinh học tẩy cáu cặn cho các thiết bị giải nhiệt, làm lạnh... Bằng sản phẩm dynamic descaler (công ty mình độc quyền phân phối tại vn).
• làm sạch thiết bị máy móc của bạn chỉ trong vài giờ
• rất dễ sử dụng
• hiệu quả cao,không cần phải gia nhiệt
• không ăn mòn thiết bị của bạn
• là chất có nguồn gốc sinh học,nên không gây ô nhiễm môi trường
• không gây hại đối với con người,động vật
• tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian và tiền bạc,làm giảm mức hao phí năng lượng và kéo dài tuổi thọ cho máy móc và thiết bị của bạn
các bạn có thể tham khảo trang web http://www.dynamicdescaler.com/
http://www.eurotech.com.vn/
công ty mình còn cung cấp dịch vụ kèm theo.
Các bạn có thể liên hệ mình: Lê phong - sales engineer - 0988737272