    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Sorry bạn hiện mình ko ngồi máy tính ở nhà nên ko thể gửi bạn được, nếu bạn cần thì tối mình sẽ gửi lại. Bạn cũng có thể lên mạng tìm những BFU đó rất nhiều, BFU có nhiều loại bạn lựa chọn sao cho hợp lý với công trình của mình là được
  2. B

    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Xin phép được trả lời bạn như sau Theo tiêu chuẩn ISO 14644 hoặc FS 209 thì với phòng class 10.000 này thì bạn chỉ cẩn ACH là 35 lần là đạt. Vậy lưu lượng bạn cần tối thiểu là 55.500 m3/h. Về phần công suất lạnh thì bạn dựa theo yêu cầu tính toán ra. Trường hợp csl của AHU đảm bảo lưu lượng trên...
  3. B

    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Dạ đúng rồi ạ, như e nói là đảm bảo về ACH theo tiêu chuẩn còn việc lựa chọn thông số thiết bị thì phải vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể mới tính chính xác được. Còn nếu phòng trên là ISO 7 mà sản xuất linh kiện điện tự theo kinh nghiệm của e thì công suất lạnh của bạn tính trên có vẻ chưa...
  4. B

    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Đối với phòng sạch thì việc tính lưu lượng gió cần chi tiết hơn và tinh theo ACH với từng cấp độ sạch, đối với phòng bình thường kp phòng sạch thì khi bạn tính được công suất lạnh rồi thì lưu lượng phụ thuộc vào công suất lạnh theo mối liên hệ Q=GxCpxDelta I theo mình thấy thì với công suất...
  5. B

    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Để mà chọn AHU thông thường thì với các thông số bạn đưa ra gửi hãng là chọn AHU được rồi nhưng để chọn được thông số thiết bị chính xác còn phụ thuộc vào điều kiện và cách tính toán, Theo cá nhân của mình thì mình thấy lưu lượng SA của bạn đang hơi nhiều bạn có thể nói rõ cho mình biết tại sao...
  6. B

    Cần giúp TƯ VẤN -BÁO GIÁ AHU GIÁ RẺ CHẠY DỰ ÁN

    Mình thấy AHU Dunham bush và Aermec khá rẻ bạn lên mạng tìm thông tin thử xem
  7. B

    Hệ thống khí sạch cho phòng vi sinh.

    Lưu lượng gió câp thì bằng gió hồi + gió tươi trong trường hợp này hồi hút thải ra ngoài thì theo mình thì cấp 100% gió tươi, Về phần gió tươi bạn có thể cấp trực tiếp vào AHU hoặc cũng có thể xử lí qua PAU rồi vào AHU, 1 số quan điểm của mình gửi đến bạn nếu có chỗ nào chưa đúng mong ae giải...
  8. B

    Hệ thống khí sạch cho phòng vi sinh.

    Khi bạn không hồi về AHU thì bạn cấp gió tưới công suất lạnh thì tính thêm phần gió tươi vào, còn về tính toán như nào thì bạn chạy phần mềm Trace 700 hoặc Heatload là được mà
  9. B

    Xác định nhiệt độ gió ra ra gió vào dàn coil

    e đã gửi mail a check mail nhé
  10. B

    Thảo luận Bộ heater trong AHU

    Để xác định chính xác nhiệt độ sấy ra khỏi heater thì mình cũng chưa thấy tài liệu nào nói đến( có thể mình chưa tìm đọc rõ) nhưng theo mình được biết thông thường nhiệt độ ra khỏi heater sẽ nhỏ hơn nhiệt độ yêu cầu của phòng 2~3 độ, đây chỉ là 1 trường hợp theo mình thì còn tùy vào trường hợp...
  11. B

    Xác định nhiệt độ gió ra ra gió vào dàn coil

    Mình cũng có lập bảng tính cho hạng mục này tuy nó hơi cùi nhưng mà dùng được, Nếu bác ko chê thi mình có thể gửi cho bác tham khảo