    Cần giúp Nguyên nhân sụt áp trong hệ thống đường ống Chữa Cháy.

    Xả hết khi vẫn bị tụt anh, nhưng tụt ít hơn hôm trước. Hiện tại em ngâm áp khoảng 1 ngày thì tụt mất 2.5 bar.
  2. S

    Cần giúp Nguyên nhân sụt áp trong hệ thống đường ống Chữa Cháy.

    em đã kiểm tra kĩ rồi anh, giờ thì hệ thống em ngâm áp 12 bar từ 12h trưa => sáng hôm sau thì tụt xuống còn khoảng 9.5 bar
  3. S

    Cần giúp Nguyên nhân sụt áp trong hệ thống đường ống Chữa Cháy.

    Chào cả nhà. Em có 1 vấn đề thắc mắc, hi vọng được cả nhà quan tâm và chia sẽ giúp em. Em cảm ơn cả nhà. Hiện tại em đang thi công hệ thống PCCC cho chung cư, hệ thống đường ống em đã thi công xong và đã test kiểm tra toàn bộ hệ thống (đảm bảo hệ thống kín). Áp hệ thống em duy trì 12 bar, tuy...
  4. S

    Cần giúp ÁP LỰC LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

    Chào cả nhà. Cả nhà mình cho em hỏi có quy chuẩn hay tài liệu nào hướng dẫn việc chọn áp lực làm việc duy trì trong hệ thống chữa cháy không ạ? Ngoài ra việc set công tắc áp lực để chạy bơm thì áp lực này được set dựa trên quy chuẩn hay tài liệu nào không ạ ? Rất mong các A/C đi trước có thể...
  5. S

    Thảo luận Bệ Đỡ Bơm và Bệ Quán Tính Bơm.

    Em hiểu rồi. Chân thành cảm ơn các Anh nhiều nhé. :x:x
  6. S

    Thảo luận Bệ Đỡ Bơm và Bệ Quán Tính Bơm.

    Đầu tiên em rất cảm ơn Anh đã chia sẽ để giúp em hiểu thêm về vấn đề. Nhưng ý em muốn hỏi là hỏi cái bệ mũi tên đỏ (bệ bê tông) đó anh, còn bệ mũi tên xanh (bệ quán tính) thì em không nói rồi. Hehe. Cái bệ mũi tên đỏ có công dụng là gì vậy anh? Nó chỉ là bệ đỡ thôi hay là có công dụng gì nữa...
  7. S

    Thảo luận Bệ Đỡ Bơm và Bệ Quán Tính Bơm.

    Chào cả nhà. Em có 1 chút vấn đề thắc mắc về cách lắp đặt bơm chữa cháy, hi vọng mọi người có thể thảo luận và chia sẻ giúp em với ạ. Em thấy khi thi công lắp đặt bơm, người ta thường sẽ đổ 1 bệ bơm (bê tông cốt thép) rồi sau đó mới lắp bệ quán tính và bơm. Vậy tại sao mình không lắp trực tiếp...