Em nghe nói có hệ thống điều hòa không khí gọi là Open Space Cooling của Water Line, thấy quảng cáo là tiết kiệm điện năng tới 90% so với điều hòa không khí bình thường với việc dùng tấm trao đổi nhiệt gì đó (khó tin quá :woohoo: ) mà em thấy hệ thống nó đơn giản lắm.
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Quảng cáo đó có lẽ hơi quá lời, chỉ dùng thêm 1 tấm trao đổi nhiệt gì đó mà hiệu suất tăng cao kinh khủng vậy thì e là không có thật.
Bác thử kiểm chứng thế này: COP của máy ĐHKK xịn nhất hiện giờ đạt được khoảng 3.15, cứ cho là máy lởm thì đạt được tầm 3.0 (dưới 2.8 coi như vứt, nếu theo đúng ASHRAE). Bác thử tính COP của con (máy gì bác nêu trên đó, tớ quên tên rồi) ra xem có đúng là thế ko nhớ.
Năng lượng điện giảm đi 90% đồng nghĩa với COP của nó tăng tới 10 lần ^^. Trong khi đó, COP của máy ĐHKK bình thường chỉ cần tăng (khoảng) 1,4 lần là đã đạt tới COP của chu trình Carnot, hệ thống lạnh đã là lý tưởng rồi. Cho nên cái quảng này có lẽ là cáo thật đấy bác ạ
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Theo một nghiên cứu mới đây thì có hơn 70% dân Việt Nam tin vào quảng cáo. Thế thì các công ty quảng cáo mới mọc lên như nấm được chứ
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Chào các bạn!
Quảng cáo trên của Water Line là đúng đấy!
Vì ở đây Water Line không sử dụng đềiu hòa không khí có dùng máy lạnh có máy nén hơi mà dùng hệ thống làm mát bằng phương pháp bay hơi nước. Theo phương pháp này người ta tăng dung ẩm cho không khí tươi tiénần đến nhiệt độ nhiệt kế ướt nên giảm được phần nhiệt hiện đáng kể. Vì vậy phương pháp này rất hữu hiệu cho những vùng có nhiệt độ nhiệt kế ướt thấp và nhiệt độ bầu khô cao như các tỉnh phía nam. Còn khu vực từ miền trung trở ra thì không tốt lắm.
Như vậy ta chỉ mất một phần điện năng rất nhỏ cho quạt gió cấp thôi.
Nhược điểm phương pháp này là:
- Độ ẩm trong không gian tăng khá cao >70% (tùy trường hợp cụ thể).
- Không khống chế được nhiệt độ yêu cầu
- Nhiệt độ đạt được chỉ trên 30oC
- Khối lượng ống gió rất lớn
Các khu vực sử dụng thích hợp:
- Xưởng may
- Các nhà xưởng có nhiệt hiện lớn
- Các không gian không yêu cầu cao về nhiệt độ và là không gian mở.
Như vậy chúng ta có một cái nhìn khái quát về hệ thống mà Water Line quảng cáo, các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho công tác thiết kế. Chúc thành công.
Chào thân ái và đoàn kết!
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Do tớ đoán mò nên lệch pha chút ít (vì google không ra cái ĐHKK nào của Water Line hết).
Theo như bác phonglht nói thì ông Water Line này dùng thiết bị giống như ngăn phun của Liên Xô áp dụng từ ngày xửa ngày xưa. Đây là thiết bị điều hòa thuộc hàng kinh điển chứ không phải là công nghệ mới như tớ tưởng tượng :P . Cái này thì tớ công nhận là tiết kiệm, hệ số sử dụng công suất tăng cao (tuy là vẫn thiếu công suất bơm nước), nhưng chỉ với những vùng có điều kiện khí hậu như bác phonglht nói.
Tớ xin bổ sung:
Ưu điểm
[*] Có khả năng xử lý được cả nhiệt và ẩm (nếu kết hợp được cả ngăn phun và bộ sấy kk), được áp dụng cho những môi trường có yêu cầu khắt khe về nhiệt & ẩm (như phân xưởng ủ chè, ủ thuốc lá, gian bảo quản di vật của bảo tàng...).
[*] Kết cấu đơn giản, chi phí vận hành không quá tốn kém (tốn tiền nước và tiền điện cấp cho quạt và bơm thôi, nếu cần hơn nữa thì thêm cả bộ sấy).
[*] Lọc bụi rất tốt, không khí trước khi đi vào không gian điều hòa đã được rửa qua bởi nước trong ngăn phun và được lọc lại một lần nữa bởi tấm lọc bụi nước.
[*] 3 câu đầu trong phần nhược điểm của bác phonglht nói tớ nghĩ là không chuẩn cho lắm. Độ ẩm tăng cao thì mình sấy cho ẩm giảm, nhiệt độ có thể khống chế được, không những thế còn khống chế được cả độ ẩm, nhiệt độ đạt được tùy thuộc vào nhiệt độ nước trong buồng phun, tớ cho vài viên đá vào đó là xuống thấp liền (hơi chuối một tí)
Nhược điểm
[*] Ý cuối của bác phonglht
[*] Không gian lắp đặt lớn, choán rất nhiều diện tích. Vì thế chỉ thích hợp đối với các không gian công nghiệp, chứ giữa HN mà mua được mảnh đất để lắp cái đó cũng mất ối xiền đấy :D
[*] Yêu cầu chất lượng nước đầu vào phải đảm bảo, các tấm lọc bụi nước hai đầu ngăn phun cũng có yêu cầu đặc biệt, không hề dễ kiếm.

Nói túm lại, cái này chỉ giành cho những yêu cầu đặc biệt về ĐHKK, tớ chưa gặp trong thực tế bao giờ, chỉ có lúc đọc SGK (xem Chương 8, Giáo trình Điều hòa Không khí của GS.TSKH Trần Ngọc Chấn) và lúc làm ĐA ĐHKK thì dính chưởng thôi.
Bác nào có catalogue của Water Line xin đưa lên để mọi người cùng tham khảo được không ạh.
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Bạn thangnc cần catalogue của Water Line cứ việc liên hệ trực tiếp đến văn phòng của họ sẽ có nagy một bộ catalogue đầy đủ thông số và hình ảnh các công trình họ đã thực hiện. Ngoài ra cũng có nhiều nhà cung cấp khác cũng có dòng sản phẩm này như hãng Keruilai... Ở đây đang sử dụng làm mát bay hơi tức là hệ thông Free Cooling nên bạn thangnc hiểu nhầm về mục đích của hệ thống, ta chỉ dùng hệ thống này để giảm nhiệt hiện thôi còn các yêu cầu về độ ẩm hoặc các yêu cầu khắc khe khác thì buộc phải có một nguồn năng lượng khác bổ sung và hiệu suất cũng như hiệu quả chắc chắn không thể cao hơn máy lạnh dùng máy nén hơi được. Vì thế không thể dùng nước đá để giảm nhiệt độ, hay sấy để giảm ẩm vì nếu làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa của hệ thống này.
Tuy nhiên trong các xưởng sợi do đòi hỏi về nhiệt độ và độ ẩm (khoảng 25oC - 70%) nên thường dùng chiller sản xuất nước lạnh cung cấp cho các buồng phun ẩm. Hệ thống này thường có đường gió hồi dùng mương vì khống chế lượng bụi sinh ra, khống chế lượng ẩm ngưng tụ và có thể dùng nước rửa bụi trước khi tuần hoàn hoặc thải khí.
Nếu các bạn xem được catalogue về sản phẩm này thì thấy nó rất đơn giản. Nhưng tính toán cho quá trình tăng ẩm đoạn nhiệt thì phải mở cuốn nhiệt động lực học kỹ thuật ra và phải hiểu thật cơ bản về các quá trình của không khí ẩm.:P
Chào thân ái và đoàn kết!
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Cái đó có lẽ là Hibrid Airconditioning system. Cái này ở Việtnam chắc không dùng được do độ ẩm cao.
Tuy nhiên, làm gì có tiết kiệm 90% khoảng 30% thôi.
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Khoảng 30% là tên tiến nhất rồi, ờ đâu mà có loại nào trên thế
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Bac Phonglth nói vậy là đúng đó, từ miền trung trở ra khả nếu sử dụng thì hiệu suất sẽ thấp do độ ẩm không khí cao quá, cái này dung tốt ở các nước có khí hậu như Ấn độ.
Tuy nhiên để đạt được nhiệt độ như yêu cầu thì họ chỉ sử dụng cái này như là Pre-Cooling cho OA là chính, phải kết hợp cả với hệ thống vẫn thường dùng(Reigerated Air conditionning). Việc tiết kiệm được bao nhiêu nang lượng thì cũng còn tùy điều kiện cụ thể nhung cũng chỉ khoảng 30% để đạt được nhiệt độ như chúng ta thiết kế. Cái này làm việc tốt nhất ở điều kiện không khí là 32 doC va độ âm 50-75%.
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Ở HCM đạt đủ đk như thế nhưng đâu có thấy laọi này và cơ quan nào kiểm chứng khả năng tiêu thụ điện đó?
 
Trả lời: Ai cho em hỏi với ^^

Về nguyên tắc (theo báo tuổi trẻ)
Nguyên tắc 1 :
Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác.
Nguyên tắc 2 :
Nhiệt truyền từ nóng sang lạnh

Tham khảo thêm nhé