Ðề:Lỗi chiller

Cho em hỏi tí, hiện tại nhà máy e đang chạy 3 chiller của Trane. Trong đó có chiller hay báo mất dầu. Bên Trane xuống kiểm tra và họ nói do chênh áp giữa 2 bình bay hơi và bình ngưng là rất thấp do đó dẫn đến mất dầu. Và họ yêu cầu phải thay đổi chương trình điều khiền là:Khi chiller auto stop thì condenser pump và colling tower phài dừng. Các bác cho e hỏi như vậy có đúng không. Thanks
 