Cần giúp Biến tần Emerson SK4401 báo lỗi OI.AC

kluan.hvac

Thành Viên [LV 0]
Mình đang gặp vấn đề với con biến tần Emerson SK4401 dùng cho máy nén lạnh 40hp. Khi gọi biến tần chạy lập tức báo lỗi OI.AC. Mình đã kiểm tra chạm giữa các cuộn, giữa các cuộn và vỏ nhưng đều thấy Bình thường.
Mong ae giúp đỡ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng đang găp vấn đề này không biết sử lý thế nào nữa.chỉ còn cách quấn lại động cơ.mong các bác chỉ giáo
 
Báo lỗi đó việc đầu tiên tháo tải ra cấp lệnh chạy xem còn báo hay không. Nếu vẫn báo là bị phần cứng nên đem tới người có chuyên môn.
Nếu không báo lỗi dùng đồng hồ đo áp ra xem áp 3 pha đều không. Nếu không đều chết công suất.
Các bác kiểm tra có gì mình hỗ trợ thêm
 
bác tháo 3 chân motor đấu vào biến tần ra rồi cho biến tần run. nếu báo lỗi thì mang biến tần đi sửa, nếu không thấy báo lỗi thì đo 3 đầu out. thấy áp bằng nhau thì mang motor đi quấn
hihi
cần hỗ trợ trực tiếp thì aloo em : 0906639787 ( nhà phân phối biến tần emerson)
 