Biền tần INVT đa năng: có nhiều input, output, biến tần có thể nhận được các tín hiệu analog từ 0 ~ 20mA /4~20mA, 0~10V, -10 đến +10V tích hợp truyền thông Modbus RS485 . Chế độ điều khiển V/F, sensorless. Có tích hợp hệ thống điều khiển PID: đọc trực tiếp từ tín hiệu cảm biến áp suất đưa về và tự động điều khiển tốc độ động cơ để cung cấp hơi đúng với nhu cầu sử dụng.
Phân Tích Hệ Thống Lò Hơi:
Các thiết bị tiêu thụ điện chính trong lò hơi bao gồm: motor Quạt Hút; motor Quạt Thổi; motor bang tải Cấp liệu; motor kéo Băng Tải than…
- Lò hơi là thiết bị trong đó xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy sẽ truyền cho nước trong lò để biến nước thành hơi quá nhiệt. Hơi được dẫn vào máy công nghiệp làm nguồn nhiệt sấy các loại sản phẩm: giấy( máy xeo giấy), vải( máy nhuộm), …Loại lò hơi này được gọi là lò hơi công nghiệp, có áp suất hơi từ 3 - 12bar, nhiệt độ từ 130 - 180oC.
Tại sao phải lắp đặt biến tần cho hệ thống lò hơi?
- Biến tần điều khiển tốc độ động cơ nhờ đó có thể chỉnh được lưu lượng gió phù hợp với nhu cầu sử dung của nhà máy qua đó có thể tiết kiệm được điện năng.
- Tốc độ đưa nguyên liệu vào ổn định điều chỉnh được và phù hợp với nhu cầu.
- Dựa theo lý thuyết về thủy lực, mối quan hệ giữa công suất trục động cơ (P), lưu lượng khí (Q) và áp suất (H) được định nghĩa theo công thức sau:
Phân Tích Hệ Thống Lò Hơi:
Các thiết bị tiêu thụ điện chính trong lò hơi bao gồm: motor Quạt Hút; motor Quạt Thổi; motor bang tải Cấp liệu; motor kéo Băng Tải than…
- Lò hơi là thiết bị trong đó xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy sẽ truyền cho nước trong lò để biến nước thành hơi quá nhiệt. Hơi được dẫn vào máy công nghiệp làm nguồn nhiệt sấy các loại sản phẩm: giấy( máy xeo giấy), vải( máy nhuộm), …Loại lò hơi này được gọi là lò hơi công nghiệp, có áp suất hơi từ 3 - 12bar, nhiệt độ từ 130 - 180oC.
Tại sao phải lắp đặt biến tần cho hệ thống lò hơi?
- Biến tần điều khiển tốc độ động cơ nhờ đó có thể chỉnh được lưu lượng gió phù hợp với nhu cầu sử dung của nhà máy qua đó có thể tiết kiệm được điện năng.
- Tốc độ đưa nguyên liệu vào ổn định điều chỉnh được và phù hợp với nhu cầu.
- Dựa theo lý thuyết về thủy lực, mối quan hệ giữa công suất trục động cơ (P), lưu lượng khí (Q) và áp suất (H) được định nghĩa theo công thức sau:
P=K*H*Q/η
- Mối quan hệ giữa chúng với tốc độ quay N như sau:- Trong đó, K là một hằng số;
- η hệ số hiệu suất.
Q1/Q2=N1/N2
H1/H2= (N1/N2)2
P1/P2= (N1/N2)3
H1/H2= (N1/N2)2
P1/P2= (N1/N2)3