Lâu lâu tôi mới vào website của HVACR VN, hôm nay vào đọc mấy bài viết tôi thấy các bạn có 1 số nhẫm lẫn giữa các tiêu chuẩn về lọc không khí. Dưới đây tôi gửi tới các bạn các tiêu chuẩn về lọc khí.
Hiện nay trên thế giới người ta hay sử dụng tiêu chuẩn của châu Âu là EN779 va EN1822. Trong đó:
EN779 là tiêu chuẩn dùng cho Pre-filter và Fine Filter (Middle filter)
EN1822 là tiêu chuẩn cho Hepa và Ulpa filter (không có Sulpa filter đâu Zenmaster ơi!)
và đây là nội dung của 2 tiêu chuẩn này:
EN779:
Pre- filter (lọc thô): có 4 cấp độ từ G1 đến G4 tương tự như EU1 đến EU4 mà chúng ta thường hay gọi
Fine filter (lọc tinh): có 5 cấp độ từ F5 tới F9 tương tự như EU5 đến EU9
Và đây là EN1822:
Với Hepa filter hiện nay người ta hay dùng phương pháp MPPS để Test thay vì chọn kích thước hạt 0.3micron như trước nữa, với phương pháp MPPS thì dải kích thước hạt để test lọc sẽ là từ 0.12-0.3micron .
Đây là các tiêu chuẩn của Europe mà tôi download về từ website của AAF (www.aafasia.com)
Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích được gì đó cho các bạn.
Hiện nay trên thế giới người ta hay sử dụng tiêu chuẩn của châu Âu là EN779 va EN1822. Trong đó:
EN779 là tiêu chuẩn dùng cho Pre-filter và Fine Filter (Middle filter)
EN1822 là tiêu chuẩn cho Hepa và Ulpa filter (không có Sulpa filter đâu Zenmaster ơi!)
và đây là nội dung của 2 tiêu chuẩn này:
EN779:
Pre- filter (lọc thô): có 4 cấp độ từ G1 đến G4 tương tự như EU1 đến EU4 mà chúng ta thường hay gọi
Fine filter (lọc tinh): có 5 cấp độ từ F5 tới F9 tương tự như EU5 đến EU9
Và đây là EN1822:
Với Hepa filter hiện nay người ta hay dùng phương pháp MPPS để Test thay vì chọn kích thước hạt 0.3micron như trước nữa, với phương pháp MPPS thì dải kích thước hạt để test lọc sẽ là từ 0.12-0.3micron .
Đây là các tiêu chuẩn của Europe mà tôi download về từ website của AAF (www.aafasia.com)
Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích được gì đó cho các bạn.