Cách tính hoặc chọn hệ số Pf trong tính toán hút khói gian phòng.

lanhgooner6298

Thành Viên [LV 0]
Dạ các anh chị cho em hỏi, hệ số Pf trong tính toán hút khói gian phòng theo TCVN 5687 thì đối với không gian cháy dưới 1600 m2 và sử dụng hệ thống phun chữa cháy sprinkler thì lấy Pf bằng 12. Tuy nhiên cứ áp dụng như vậy thì kết quả sẽ gần như giống nhau cho dù là không gian 300m2 hay 1600m2 và lưu lượng cần hút cũng sẽ rất lớn.
Cũng theo TCVN 5687, nếu chu vi đám cháy giai đoạn đầu không thể xác định thì cho phép xác định Pf theo công thức H.4 như hình đính kèm.
Vậy các anh chị cho em hỏi nếu em cứ áp dụng công thức H.4 cho không gian dưới 1600m2 mà không chọn Pf = 12 dù cho không gian đó sử dụng sprinkler thì có được không ạ.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
 

Đính kèm

  • Hút khói.PNG
    Hút khói.PNG
    310.1 KB · Xem: 31
Dạ các anh chị cho em hỏi, hệ số Pf trong tính toán hút khói gian phòng theo TCVN 5687 thì đối với không gian cháy dưới 1600 m2 và sử dụng hệ thống phun chữa cháy sprinkler thì lấy Pf bằng 12. Tuy nhiên cứ áp dụng như vậy thì kết quả sẽ gần như giống nhau cho dù là không gian 300m2 hay 1600m2 và lưu lượng cần hút cũng sẽ rất lớn.
Cũng theo TCVN 5687, nếu chu vi đám cháy giai đoạn đầu không thể xác định thì cho phép xác định Pf theo công thức H.4 như hình đính kèm.
Vậy các anh chị cho em hỏi nếu em cứ áp dụng công thức H.4 cho không gian dưới 1600m2 mà không chọn Pf = 12 dù cho không gian đó sử dụng sprinkler thì có được không ạ.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Cái này cán bộ nào cũng hiểu, nhưng không phải cán bộ nào cũng đồng ý , còn tùy thuộc vào mặt bằng, bạn đang bố trí nhiều phòng hút hay chỉ có 1 phòng hút , và cần trao đổi kỹ với cán bộ xem họ có đồng ý hay không nhé, chứ ae thiết kế cũng không nói hay được cái này
 
Cái này cán bộ nào cũng hiểu, nhưng không phải cán bộ nào cũng đồng ý , còn tùy thuộc vào mặt bằng, bạn đang bố trí nhiều phòng hút hay chỉ có 1 phòng hút , và cần trao đổi kỹ với cán bộ xem họ có đồng ý hay không nhé, chứ ae thiết kế cũng không nói hay được cái này
Em cảm ơn tiền bối. Hiện tại em đang tính hệ số Pf rồi mới áp vào công thức để tính chứ không chọn Pf bằng 12. Chắc phải chờ xem ý kiến của cán bộ thẩm duyệt ạ.
 