Công Nghiệp CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

dungsanyo

Thành Viên [LV 0]
CHÀO CÁC ANH!
HIỆN TẠI E CÓ ĐANG THEO MỘT DỰ ÁN LÀ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH CHO PHIM TRƯỜNG.
DO TÍNH CHẤT CỦA PHIM TRƯỜNG NÀY LÀ THU ÂM TRUC TIẾP NÊN ĐÒI HỎI CAO VỀ DỘ ỒN, NHƯNG CHỦ ĐẦU TƯ CŨNG KG BIẾT DỘ ỒN BAO NHIÊU LÀ CHO PHÉP, NÊN BAY GIỜ E RẤT NHỨC ĐẦU VỚI DỰ ÁN NÀY.
E CÓ MỘT PHƯƠNG ÁN NHƯ THẾ NÀY CÁC ANH XEM QUA DÙM E COI CÓ ĐƯỢC HAY KG NHA, NẾU KG THÌ CÁC ANH CO Ý KIẾN GÌ HAY HƠN THI CHỈ DẪN E NHA.

MÌNH SỬ MÁY LẠNH LOẠI ÂM TRẦN ĐI ỐNG GIÓ,
DÀN LẠNH ĐẶT Ở NGOÀI PHIM TRƯỜNG,
GIÓ LẠNH DẪN VÀO PHIM TRƯỜNG THÌ CHO QUA NHỮNG HỢP TIÊU ÂM.

E THẤY Z CŨNG OK, NHƯNG VÂN ĐỀ LÀ NÊN CHỌN CÔNG SUẤT CHO MÁY LẠNH LÀ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ, DÃM BẢO ĐƯỢC ĐỘ ỒN CHO PHIM TRƯỜNG VÀ CHI PHÍ DẦU TƯ HỢP LÝ, (NẾU SỬ MÁY CÔNG SUẤT NHỎ THÌ ĐỘ ỒN THẤP NHƯNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ LẠI CAO, CÒN NẾU CHỌN MÁY CÔNG SUẤT LỚN THÌ CHI PHÍ ĐẦU TƯ LÀ TỐI ƯU NHẤT NHUNG ĐỘ ỒN THÌ KG BIẾT CÓ ĐÃM BẢO HAY KG?)
ĐẤY, TÌNH HÌNH LÀ NHƯ VẬY ĐÓ, CÁC A TƯ VẤN GIÚP E VỚI, NẾU CÓ A NÀO ĐÃ TỪNG LÀM QUA HỆ THỐNG LẠNH CHO PHIM TRƯỜNG THÌ CHỈ BẢO E VỚI NHA!
CHÀO CÁC ANH!
CHÚC THÀNH CÔNG
 
Trả lời: CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

dungsanyo viết:
MÌNH SỬ MÁY LẠNH LOẠI ÂM TRẦN ĐI ỐNG GIÓ,
DÀN LẠNH ĐẶT Ở NGOÀI PHIM TRƯỜNG,
GIÓ LẠNH DẪN VÀO PHIM TRƯỜNG THÌ CHO QUA NHỮNG HỢP TIÊU ÂM. --> PA này là hợp lý rồi.

E THẤY Z CŨNG OK, NHƯNG VÂN ĐỀ LÀ NÊN CHỌN CÔNG SUẤT CHO MÁY LẠNH LÀ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ, DÃM BẢO ĐƯỢC ĐỘ ỒN CHO PHIM TRƯỜNG VÀ CHI PHÍ DẦU TƯ HỢP LÝ, (NẾU SỬ MÁY CÔNG SUẤT NHỎ THÌ ĐỘ ỒN THẤP NHƯNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ LẠI CAO, CÒN NẾU CHỌN MÁY CÔNG SUẤT LỚN THÌ CHI PHÍ ĐẦU TƯ LÀ TỐI ƯU NHẤT NHUNG ĐỘ ỒN THÌ KG BIẾT CÓ ĐÃM BẢO HAY KG?) --> Cái này bạn bị nhầm lẫn rồi. Đúng là máy nhỏ thì đỡ ồn hơn nhưng nếu bảo máy nhỏ chi phí đầu tư cao thì sai hoàn toàn, cùng dòng máy thì bao giờ máy CS lớn hơn cũng mắc hơn. Chưa kể máy nhỏ liệu có đảm bảo cung cấp đủ công suất lạnh không?
ĐẤY, TÌNH HÌNH LÀ NHƯ VẬY ĐÓ, CÁC A TƯ VẤN GIÚP E VỚI, NẾU CÓ A NÀO ĐÃ TỪNG LÀM QUA HỆ THỐNG LẠNH CHO PHIM TRƯỜNG THÌ CHỈ BẢO E VỚI NHA!
CHÀO CÁC ANH!
CHÚC THÀNH CÔNG

Mình chưa làm công trình phim trường nào. Nhưng nếu bạn chỉ gặp vấn đề về độ ồn thôi thì bạn thiết kế tốc độ gió đi trong ống thấp. Tốc độ gió đi trong ống chính tối đa 3 -3.5 m/s. Tốc độ gió ra ở miệng cấp
 
Trả lời: CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

Thanks anh nhiều nha! nhưng mình nghĩ mình kg nhằm vì nếu a sử dụng máy công suất nhỏ thì để đạt được công suất làm lạnh thì a phai dùng nhiều thiết bị lúc này giá thành chắc chắn sẽ cao hơn ----> Vd: như a lắp 1 máy 20Hp giá thành sẽ thấp hơn a lắp 4 máy 5Hp
ý Dung la z đó, sử dụng nhieu máy công suất nhỏ,
 
Trả lời: CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

Uh sorry bạn. Đúng là mình hiểu nhầm ý bạn. Quả thực nếu chọn nhiều dàn lạnh nhỏ thì chi phí đầu tư sẽ tăng cao rồi.

Gửi bạn đồ thị tiêu chuẩn về độ ồn

tieuchuanonea2.jpg


- Yên tĩnh: NC10-NC35
- Hơi ồn: NC35-NC55
- Rất ồn: NC55-NC65
- Cực kỳ ồn: >NC65

Theo mình để xử lý ồn thì PA dùng máy nhỏ để hạn chế tiếng ồn là không khả thi lắm vì ngay như máy 2 cục, dàn lạnh của nó cũng đã có độ ồn cỡ 45 - 50 dB. Mức này là hơi ồn rồi. Hơn nữa dùng nhiều dàn lạnh nhỏ thì chi phí đầu tư cao.

Tốt hơn là bạn nên cân đối giữa CS máy và độ ồn, đặt máy bên ngoài rồi đi ống gió vào. Trên đường ống gió vừa bọc cách âm cho đường ống, vừa đặt các bộ tiêu âm. Hạn chế tốc độ tối đa của gió đi trong ống và tốc độ gió ra khỏi miệng gió. Sao cho độ ồn trong không gian phim trường đạt cỡ NC10-NC35 là ổn rồi. Cũng cần lưu đến độ ồn do các thiết bị khác phát ra nữa. Chứ k lại cứ đổ tội hết cho bác máy lạnh thì oan lắm :cheer: :cheer: :cheer:

Chúc thành công.
 
Trả lời: CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

nguyendinhan_GS viết:
các bác tham khảo tài liệu thiết kế hệ thống M&E của dự án phim trường. TVM project.
dự án chắc chú Tiến có nghe nói chứ :laugh:
Có có nghe nói. Biết trước thế nào đồng chí cũng vô giúp 1 tay mà :lol:

Whooa. File tham khảo quá tuyệt. Có hết trơn luôn các thông số thiết kế. đồng chí có biết tình hình cái dự án này nó thế nào rồi k?
 
Trả lời: CẦN HỎI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG ĐHKK CHO PHIM TRƯỜNG

dự án TVM dream field này do Công ty Trí Việt MIDIA làm chủ đầu tư (Liên doanh VN - HQ)
đợt vừa rồi Posco LiLama engineering construction mới trúng thầu do nhưng khi vừa kí hợp đồng thì dự án này hết tiền nên chú posco ngồi chờ cho đến khi có tiền thì bắt đầu vô làm.
toàn bộ dự án này làm theo dự án mà bên Hàn Quốc đã làm (rập khuôn theo mô hình)
bác nào muốn tham khảo hệ thống M&E của dự án thì liên lạc với bác @iamtieens nha.
khi liên lạc là nhớ phải có cafe đó.:laugh:
 