Cần giúp cho em hỏi về năng suất lạnh?

abcd86

Thành Viên [LV 1]
em có chút thắc mắc về quy đổi năng suất lạnh mà chưa hiểu được
như em được biết thì: 1HP(1 ngựa)=9000BTU/h
nhưng mà 1KW=1.34hp
1 KW= 3415 BTU/h
như vậy thì 1hp = 2546 BTU/h.
em cũng đã dùng phần mềm test lại thì đúng 1hp = 2546 BTU/h.
vậy em bị nhầm lẫn chỗ nào mong các bác chỉ giùm em với?
 
Ðề: cho em hỏi về năng suất lạnh?

Bạn bị nhầm HP lạnh với HP điện, máy 9000Btu/h thì theo kinh nghiệm công suất điện sẽ là 1HP chứ không phải 1HP = 9000Btu/h
 
Ðề: cho em hỏi về năng suất lạnh?

Bạn vutienha giải đáp đúng đấy. Máy 9000 Btu/h thì thường sử dụng máy nén có công suất động cơ là 1 HP (hay 0,75 kW điện). Đây không thể là đơn vị tương đương. Còn 1 HP lạnh thì không bằng 9000 Btu/h được
 
Ðề: cho em hỏi về năng suất lạnh?

cảm ơn bạn nhé. Chỉ đơn giản thế mà mình cũng không nghĩ ra.
 