Công tắc phao dùng cho nước nóng

maylamsach

Thành Viên [LV 0]
Hiện em đang gặp vấn đề về công tắc phao. Tại chỗ em dùng để tự động đóng mở bơm mà dùng cho nước nóng (gần 90-100 độ) nên những công tắc phao nhựa bình thường chịu không nổi . Có bác nào có giải pháp cho vấn đề này giúp em với !
 
Ðề: Công tắc phao dùng cho nước nóng

Hiện em đang gặp vấn đề về công tắc phao. Tại chỗ em dùng để tự động đóng mở bơm mà dùng cho nước nóng (gần 90-100 độ) nên những công tắc phao nhựa bình thường chịu không nổi . Có bác nào có giải pháp cho vấn đề này giúp em với !

Số cách làm là vô cùng lớn!!! Chỉ có điều là kinh phí và cách nghĩ cho phép hay không mà thôi!
Hiện về phao nước có các loại sau:
- Phao điện cực: đo điện trở phân cực của nước để biết mức nước. Hàng này hãng Omron rất nổi tiếng.
- Phao dùng sóng siêu âm: Cái này các hãng như endress hauser bán rất nhiều, giá cao!
- Phao dùng sóng radio: Hãng Endress Hauser.
- Phao quang học: Bạn phải dùng một ống thủy tinh làm ống thuớc thủy cho bồn rồi dùng sensor hồng ngoại để xem mức nước. Cách này Omron làm rất hiệu quả.
- Cân nước: Dùng các đơn vị load Cell để cân nước và tất nhiên cũng biết mức nước trong bồn.
Với cách nghĩ của bạn, tôi nghĩ vừa kinh phí nhất là dùng phao điện cực thôi. Cần chú ý chọn loại phù hợp cho nước nóng!!!
 
Ðề: Công tắc phao dùng cho nước nóng

Để có hiệu quả cao nhất mình khuyên bạn lên dùng phao quang học là có hiệu quả cao nhất trong các loại phao mà mình đã từng biết !:-@
 
Ðề: Công tắc phao dùng cho nước nóng

Phao SUS, đơn giản mà rẻ bèo, liên hệ "www.tudongdien.com" Nếu giá cao quá, liên hệ Mr. Vinh:
Hàng SUS, áp dưới 10kg/cm2 = 400K/pcs nếu mua tren 10pcs (dưới 10pcs giá 500K) chưa VAT.



Best regards

Huỳnh Thế Vinh
SàiGiang Co., Ltd
phone: 0918726446
email: [email protected]
Y/M & Skype: thevinh.dienlanh
 
Ðề: Công tắc phao dùng cho nước nóng

Hi,
Cảm biến mức nước dạng của Omron thì nếu nước sạch quá có thể hoạt động không chính xác.
E có sử dụng phao nước dạng quả cầu bằng Inox nó chạy lên chạy xuống trục của nó sử dụng nguyên tắc từ. Cái này thì bền nhưng chưa thử với nước nóng, nhiệt độ cao quá từ thông suy yếu có thể nó bị điên.
Bác chưa nêu rõ lắm hệ thống của bác nên anh em chưa tư vấn chính xác được
 
Hiện em đang gặp vấn đề về công tắc phao. Tại chỗ em dùng để tự động đóng mở bơm mà dùng cho nước nóng (gần 90-100 độ) nên những công tắc phao nhựa bình thường chịu không nổi . Có bác nào có giải pháp cho vấn đề này giúp em với !

CÁI NÀY MINH LÀM RỒI. CÓ MỘT RELY TRUNG GIAN HÃNG NỒI HƠI HAY BÁN( TÊN RELY) KHÔNG NHỚ LÚC MINH MUA 250K CÓ 3 THANH DẪN Ở 3 MỰC NƯỚC KHÁC NHAU, ĐẤU MẠCH NHƯ TRONG HƯỚNG DẪN (ĐƠN GIẢN) ĐÓNG NGẮT BƠM ĐÚNG THEO Ý MÌNH BẰNG CÁCH CHỈNH THANH ĐO MỰC NƯỚC. VAN PHAO ĐẮT TIỀN KHÔNG HIỆU QUẢ?
 