Đông hồ áp suất bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ như thế nào ? Cách khắc phục

Phamhuutam

Thành Viên [LV 1]
Đồng hồ đo áp suất thường được sử dụng trong những môi trường đầy thách thức, nơi chúng có thể tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm hỏng chúng hoặc ảnh hưởng đến độ chính xác của chúng.

Nhiệt độ khắc nghiệt này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như môi trường xung quanh hoặc nhiệt độ của môi chất được đo.

Làm thế nào để bạn giảm thiểu tác động của nhiệt độ lên đồng hồ đo áp suất của bạn và bảo vệ đồng hồ đo áp suất của bạn khỏi bị hư hại?

Bài viết này sẽ mô tả những tác động mà nhiệt độ có thể gây ra đối với đồng hồ đo áp suất và hiệu suất của chúng, cũng như cách bạn có thể chống lại những tác động đó.

Bạn cũng có thể tải cẩm nang ” Đồng hồ đo áp suất trong công nghiệp toàn tập” Miễn phí tại đây: https://drgauges.net/cam-nang-dong-ho-do-ap-suat/

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đồng hồ đo áp suất​

Đồng hồ đo áp suất được đánh giá để sử dụng trong một phạm vi nhiệt độ cụ thể. Sử dụng đồng hồ đo ở nhiệt độ ngoài phạm vi của chúng có thể dẫn đến hư hỏng, tùy thuộc vào thiết kế và cấu trúc của chúng.

Sự đổi màu của mặt số và sự cứng lại của miếng đệm có thể xảy ra khi nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc quá trình vượt quá 150°F (65.5 oC) . Đồng hồ đo áp suất không dầu với kính tiêu chuẩn có thể chịu được nhiệt độ hoạt động liên tục lên đến 250°F (121°C).

Đồng hồ đo áp suất bị vàng dầu


Đồng hồ đo áp suất bị vàng dầu
Đồng hồ đo áp suất có dầu có thể chịu được nhiệt độ 200°F (93°C) nhưng nếu dùng dầu glycerin và cửa sổ acrylic sẽ có xu hướng chuyển sang màu vàng.

Để sử dụng liên tục và đối với quy trình hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh trên 250°F (121°C), nên sử dụng đồng hồ áp suất dạng màng, loại có ống mao dẫn hoặc siphon. Đồng hồ không dầu có thể gặp thời gian phản hồi điểm chậm ở nhiệt độ thấp.

Nhiệt độ môi trường​

Nhiệt độ môi trường xung quanh là nhiệt độ không khí được đo tại đồng hồ áp suất. Đồng hồ đo hoặc dụng cụ được gắn bên cạnh nguồn nhiệt như lò nướng là một ví dụ điển hình về nơi có thể xảy ra nhiệt độ môi trường tăng cao.

Lắp đồng hồ từ xa với ống mao dẫn


Lắp đồng hồ từ xa với ống mao dẫn
Hoặc, nếu một thiết bị được gắn ngoài trời ở Siberia vào mùa đông, thiết bị có thể thấy nhiệt độ đến -78°F (-61°C). Cả hai thái cực nhiệt độ âm và dương nên là lời kêu gọi hành động để bảo vệ đồng hồ.

Nhiệt độ môi chất​

Đây là nhiệt độ của môi chất tiếp xúc trực tiếp với bộ phận cảm biến của đồng hồ (ví dụng ống bourdon và socket đối với đồng hồ áp suất bourdon, Lớp màng đối với đồng hồ áp suất dạng màng).

Đọc thêm: 5 hư hỏng thường gặp với Đồng hồ đo áp suất và cách khắc phục

Bù nhiệt độ cho thiết bị đo áp suất​

Khi nhiệt độ cao hoặc thấp ảnh hưởng đến dụng cụ áp suất, nhà sản xuất có thể sử dụng bù nhiệt độ để chống lại các tác động. Quá trình này khác nhau tùy thuộc vào công cụ bạn đang sử dụng:

Đồng hồ đo áp suất cơ khí​

Đồng hồ đo phía trước rắn (Solid front case) thường cung cấp bù nhiệt độ với màng chắn linh hoạt đàn hồi phía sau. Điều này cho phép áp suất vỏ bên trong mở rộng hoặc co lại trong máy đo. Độ chính xác ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ môi trường tham chiếu là 68°F (20°C) sẽ bị ảnh hưởng khoảng 0,4% trên mỗi 25°F.

Hình ảnh đồng hồ áp solid front case
Hình ảnh đồng hồ áp solid front case

Dụng cụ đo áp suất điện tử​

Quá trình bù nhiệt độ cho các dụng cụ áp suất điện tử liên quan đến việc đo nhiệt độ bên trong và bù tín hiệu đầu ra để bù lại ảnh hưởng của nhiệt độ.

Trong các ứng dụng mà nhiệt độ thay đổi mất nhiều thời gian (giờ, ngày) ngay cả khi chúng rất lớn, nhiều khả năng đạt được cấu hình nhiệt độ nhất quán và cân bằng, đồng thời bù nhiệt độ hoạt động tốt.

Trong các ứng dụng có sự thay đổi lớn về nhiệt độ môi chấtdiễn ra nhanh chóng trong khi môi trường xung quanh vẫn giữ nguyên, nhiều giải pháp có thể giảm thiểu các hiệu ứng nhiệt độ khắc nghiệt.

Giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ​

Có một số giải pháp phổ biến cho các sự cố thiết bị bắt nguồn từ nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp:

Gắn thiết bị từ xa​

Bạn có thể lắp đặt thiết bị cách xa phương tiện xử lý hoặc cách xa nguồn nhiệt xung quanh bằng ống mao dẫn để bảo vệ thiết bị khỏi nhiệt độ cao hoặc thấp.

Mao dẫn của một số Hãng sản xuất có thể hoạt động từ -300°F đến 750°F (-184°C đến 399°C). Một ống mao dẫn dài 5 foot đơn giản giữa thiết bị và môi chất đo rất hiệu quả trong việc tăng nhiệt độ thấp và giảm nhiệt độ cao.

du-lieu-giai-nhiet-ong-mao-dan.png

Mao dẫn giúp giảm (hoặc tăng) nhiệt độ của môi chất bằng cách giảm thiểu thể tích môi chất trong khi tối đa hóa diện tích bề mặt tiếp xúc với nhiệt độ (môi trường) xung quanh.

Một vài inch/cm có thể đưa nhiệt độ môi chất trở lại phạm vi hoạt động an toàn.

Gắn thiết bị trực tiếp​

Đối với ứng dụng hơi nước:​

Nhiệt độ hơi bảo hòa trong khoảng 170 oC đến 200 oC. Việc lắp đặt đồng hồ áp suất trực tiếp sẽ làm cho đồng hồ áp bị hư hỏng nhanh chóng.

dong-ho-ap-suat-hoi-nuoc-1024x768.jpg

Một siphon hoặc một thiết bị tương tự phải luôn được lắp đặt cùng với đồng hồ đo áp suất và được đổ đầy nước ngưng trước khi lắp đặt được điều áp để tránh chất lỏng nóng chạm đến đồng hồ đo trong quá trình điều áp ban đầu.

Lưu ý: Đồng hồ áp suất sử dụng cho ứng dụng hơi nước phải là loại có vật liệu Inox toàn bộ (bourdon tube + socket + Case). Và không cần dầu trong đồng hồ, bởi vì dầu glycerin sẽ bị vàng nhanh chóng khi dùng ở nhiệt độ > 60 oC.

Biểu dữ liệu giải nhiệt của ống Siphon, Nguồn Aschroft
Biểu dữ liệu giải nhiệt của ống Siphon, Nguồn Aschroft

Đối với các ứng dụng khác​

Các kiểu siphon được thiết kế đặc biệt để giảm nhiệt độ cho các ứng dụng không phải hơi nước:

Bên dưới là 2 loại ống siphon thiết kế đặc biệt:

Microtube Siphon

Microtube-siphon-1.jpeg

Ống siphon loại này có thể chịu được áp suất lên đến 5000 PSI (345 bar) và nhiệt độ lên đến 800 oF (427 oC)

Bảng dữ liệu giải nhiệt của Microtube siphon


Bảng dữ liệu giải nhiệt của Microtube siphon, Nguồn : Aschroft
Finned Siphon (hay còn gọi là cooling tower)

Cooling_Tower.jpeg

Ống siphon loại này có thể chịu được áp suất lên đến 3000 PSI (345 bar) và nhiệt độ lên đến 700 oF (371 oC)

Bảng dữ liệu giải nhiệt của cooling tower, Nguồn : Aschroft
Bảng dữ liệu giải nhiệt của cooling tower, Nguồn : Aschroft

Dùng đồng hồ áp suất dạng màng​

Bằng cách dùng màng cách ly hoặc màng cách ly kết hợp thêm các phụ kiện: microtube siphon, cooling tower hoặc ống mao dẫn, có thể giảm nhiệt độ môi chất đáng kế

dong-ho-ap-suat-mang-cho-nhiet-do-cao.png


Tải Cẩm nang "Đồng hồ đo áp suất dùng trong công nghiệp toàn tập" miễn phí: https://drgauges.net/cam-nang-dong-ho-do-ap-suat/

Cảm ơn Bạn đã đọc bài chia sẻ

Chúc Bạn thành công!

Bài viết cùng chuyên mục:

  1. Nguyên Lý và Cấu tạo Đồng Hồ Đo Chênh Áp
  2. Nguyên Lý và Cấu tạo Đồng Hồ Đo Chênh Áp Phòng Sạch
  3. Nguyên Lý và Cấu tạo Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp Dạng Màng
  4. Nguyên Lý Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp – Capsule
  5. Các loại Đồng hồ đo áp suất trong công nghiệp và Ứng dụng
  6. Tại sao đồng hồ áp suất bị vàng dầu
  7. Áp Suất Là Gì? Các thuật ngữ áp suất trong Công Nghiệp
  8. Cảm biến áp suất là gì? Các công nghệ chế tạo và Nguyên lý hoạt động
  9. Hướng Dẫn Chọn Cảm Biến Áp Suất Nước
  10. Sự khác nhau giữa Pressure Transducer và Pressure Transmitter
  11. Cảm biến áp suất bị ảnh hưởng bởi sự thấm Hydro như thế nào ?
  12. Cảm biến tải (Load Cell) là gì? Phân loại và nguyên lý hoạt động của Load Cell
 
Back
Bên trên