Em cần Thiết kế một kho lạnh

juji_trinh

Thành Viên [LV 0]
Anh chị nào có kinh nghiệm nào về dự toán thì chia sẽ kinh nghiệm cho em với.
Em cần thiểt kế lập dự toán một kho lạnh trữ hàng hoa quả tươi như sau:
-kích thước kho: 2000-3000m2
-nhiệt độ khoảng : 8 độ C- 10 độ C
Điều em cần là:
- Dự toán toàn bộ công trình đó (thiết bị ,công suất,vật tư,...).
-Hoặc dự toán theo từng m vuông, rồi từ đó lên dự toán cho toàn bộ kho.
*PS1: Pro nào có thiện chí giúp đỡ em e-mail giùm em nha
*PS2 : Các bác quảng cáo đừng spame nha cảm ơn[-X
e-mail:[email protected]
-Em cảm ơn Pro đã giúp đỡ
-Kính chúc ace trên diễn đàn :
"Năm nay khoẻ mạnh"
"Năm sau khoẻ hơn"
:x
 
Ðề: Em cần Thiết kế một kho lạnh

Bạn hỏi chưa cụ thể. Bạn chỉ cần tính thiết kế về mảng lạnh thôi hay cả công trình.
Theo mình nghĩ diễn đàn đã từng upload phần mềm thkế kho lạnh. kho lạnh 2000-3000m2 là cực lớn . . . bạn xem lại !?
 
Ðề: Em cần Thiết kế một kho lạnh

**==Chỉ mảng kho lạnh chứa hàng thôi anh.Vâng đây là kho lạnh chứa rau quả để phân phối cho 3-4 siêu thị anh à.
P/s :phần mềm e tải về mà chưa làm được có pro nào chỉ lại phần mềm dự toán đó được không ! Cảm ơn đã quan tâm**==
 
Ðề: Em cần Thiết kế một kho lạnh

bạn ơi xem lại kho lạnh 200m2 hay 2000m2 ??? Có phải bạn cần thiết kế cho toàn bộ dây chuyền sx rau quả tươi không ??
Vì kho lạnh dường như người ta tính theo m3. 2000m2 vuông chỉ có thể là toàn bộ dây chuyền sx rau Q khép kín
40 tấn : 8x8x3.8= 250m3 *
100 tấn : 8x20x4= 625m3 *
=> diện tích mặt nền của kho : 160m2 *
Nhiệt độ khoảng 0 độ C- 10 độ C, điều chỉnh
* số liệu mình ước tính và làm tròn
- Đây là ý kiến của em ,có gì sai mong các bác bỏ qua cho:(23)::(78):
-Hình đẹp quá cái nào cũng muốn post lên :D
 
Ðề: Em cần Thiết kế một kho lạnh

Mình không có thời gian xem kỹ file bạn đưa, nhưng mình đưa một số ý kiến như thế này:
1. bạn thiếu hẳn phần điều khiển cho bơm cấp dịch.
2. Van EVM trong xả đá gas nóng liên quan đến điều khiển tín hiệu, không có chức năng cấp dịch hay thông mở gì cả.
3.Chức năng của các valve ASK là để bảo vệ mức dịch (thấp và cao)
4.Khi vận hành, nv vận hành tùy theo yêu cầu để chạy máy nén, không ai chạy máy piston rồi thiếu công suất chạy tiếp máy trục vít.
5.Trong hệ nước lạnh của bạn, mình thấy thiếu các valve PM ở đường hút, để điều khiển nhiệt độ nước lạnh ra có nhiều pp, có thể dùng PM khống chế áp suất trong dàn bay hơi (nước lạnh khoảng 4kg), hoặc dùng cảm biến để điều khiển cấp dịch. Theo sơ đồ của bạn nên thêm valve PM vào để điều chỉnh áp suất. Khi áp suất trong dàn đạt mức bạn set (~4kg) PM sẽ mở ra. Nếu không có mình đảm bảo với bạn là heat exchanger của bạn sẽ thành cục đá ngay.

Một vài lời góp ý, nếu sai sót mọi người bỏ qua.(Thông cảm không có thời gian xem kỹ + phân tích)
 