Công Nghiệp Giải thích Valve?

chaxanh02

Thành Viên [LV 0]
Em thấy trong một số công trình, ở nhánh ra từ mỗi tầng người ta có lắp trên đường nước hồi từ FCU về Chiller 1 valve thay đổi lưu lượng nằm giữa 2 van bướm. Các bác giải thích dùm em sao lại lắp như vậy với? Và cũng trên đường nước hồi đó nhưng ở các tầng thấp hơn người ta lại lắp 1 van thay đổi lưu lượng giữa 2 valve chặn thường mở. Xin bổ xung thêm là Chiller đặt ở trên tầng cao nhất. Rất mong được giải đáp thắc mắc! Thanks!
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Van đó để cân bằng lưu lượng qua các tầng đó bạn. Vì chúng ta có 2 kiểu thiết kế ống nước hồi
- Kiểu 3 ống: Ống hồi nối với tất cả các nhánh đi lên tới tầng mái rùi đi xuống chiller, khi đó ống hồi đi 2 lần, nên còn gọi là 3 ống.
- kiểu 2 ống thì bạn thấy như bên ngoài thiết kế đó, vì dùng 1 ống hồi nên trở lục ở các ống nhánh về Chiller là khác nhau nên cần gắn van cân bằng. kiêu này tiết kiêm đuồng ống hơn nên thường dùng cái này.
Còn chiller đạt đâu cũng vậy thui
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Hi atinh,
- Phải chi bác cho luôn vài cái hình đơn giản về vụ 2 ống- 3 ống này thì hay quá.
-
Prod_Heat_BalanceValve_751.jpg

- Cái van như hình trên dùng cho mục đích này có đúng không. Và 2 cái nút bích 2 đầu dùng để đo áp suất đường ống khi chúng ta chỉnh đúng không?.
- Và như thế từng AHU, FCU ( trên cùng 1 tầng ) có cần gắn cái van này không ( đau tiền lắm) như các sơ đồ nguyên lý vẫn thường thấy. Có giải pháp nào tiết kiệm cho vấn đề cái van cân bằng này không? Tức là xài nó ở chổ thật cần thiết thôi.
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Trả lời cái gì mà trả lời. Các em học hành thế à.
Trên forum không phải là cứ hỏi cái gì cũng trả lời. Vì có rất nhiều vấn để chỉ là kiến thức căn bản thôi, đề nghị các em trước khi hỏi điều gì thì nên nghiên cứu trước đi đã. Toàn dân nhiệt lạnh mà hỏi những câu dở hơi thì các em khác cười cho. Kể cả về điều khiển hay plumbing cũng thế. nên tư duy trước đi đã. Đi học ĐH là đã được đào tạo về tư duy rồi.
( Bực cả mình ).
:angry:
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Uh, dung the, khong vao forum thi thoi, moi lan vao thinh thoang lai thay nhung cau hoi ngo ngan cung buc minh that. Sao bon tre bay gio hoc hanh chan the khong biet. Suot ngay chi GAME GAME GAME thi hoc hanh sa sut lam.:)
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Hic hic
Hỏi có chút xíu gặp toàn \"sát thủ\", nói những lời \" sát thương\". Em học điện mà, điện vốn dĩ kị nước lắm. Nhưng giờ phải làm các bác thông cảm cho. Kệ mà gõ vài dòng có sao đâu, đối với các bác là nhàm rồi nhưng đối với tui em là mới đó.
Thank.
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Ờ, ờ, Canon nói thế còn nghe được. Khi vào forum nên xưng danh trước khi hỏi 1 vấn đề nào đó để tránh mọi người hiểu nhầm là \" Chú này học hành gì mà toàn hỏi mấy thứ chỉ có người không được học mới hỏi thôi \" .B) B)
 
Trả lời: Giải thích Valve?

A.ptkien1978 mắng ghê quá, đúng là trước em chơi game nhiều thật nên giờ ko biết mới hỏi các đại ca, giờ các đại ca bảo em đọc lại sách thì chết dài lắm :laugh:
 
Trả lời: Giải thích Valve?

\" Quay đầu lại là bờ \". Chú học hành tử tế đi nhé. Ngày xưa anh cũng là 1 game thủ có số má đấy. Nhưng bây giờ tu chí rùi. B)
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Thank atinh,
- Có nhiều nhiều tuyệt chiêu về vụ này share với nha, càng thực tế càng tốt.
- Có phải cái balancing valve mình hỏi đó đúng không, nếu đo áp suất qua 2 cái nút bích đó thì dây đồng hồ ra sao, ( giới thiệu chổ bán luôn càng tốt)
- Và vụ bố trí cho thích hợp đó.....
- Tiếp đi atinh
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Bác ptkien1978 nói cũng có ý đúng, nhưng gay gắt quá, nếu thấy đơn gian, dễ dàng tìm được trong các tài liệu phổ biên thì bác chỉ cần cho biết tên TL là OK rồi. Minh thấy vấn đề này trong sách của thầy Hiệp và thầy Lợi nói cugnx rõ mà.
 
Trả lời: Giải thích Valve?

canon viết:
- Có phải cái balancing valve mình hỏi đó đúng không, nếu đo áp suất qua 2 cái nút bích đó thì dây đồng hồ ra sao, ( giới thiệu chổ bán luôn càng tốt)
- Và vụ bố trí cho thích hợp đó.....

Hệ ba ống thì độ chiều từ chiller đến các FCU là tương dương nhau do đó có trở lực như nhau.
Hệ 2 ống, ống gần nhất có trở lực thấp nhất và ngược lại. Nên cần van cân bằng là cân bằng áp ( một số bạn thường nghĩ cân bằng lưu lượng).
Ko thể bỏ van cân bằng ở nhánh nào cả vì con trai hay gái đều là con mà.
Việc mua hay thử gì đó atinh ko rành anh em khác giúp canon nhé
 
Trả lời: Giải thích Valve?

chaxanh02 viết:
Em thấy trong một số công trình, ở nhánh ra từ mỗi tầng người ta có lắp trên đường nước hồi từ FCU về Chiller 1 valve thay đổi lưu lượng nằm giữa 2 van bướm. Các bác giải thích dùm em sao lại lắp như vậy với? Và cũng trên đường nước hồi đó nhưng ở các tầng thấp hơn người ta lại lắp 1 van thay đổi lưu lượng giữa 2 valve chặn thường mở. Xin bổ xung thêm là Chiller đặt ở trên tầng cao nhất. Rất mong được giải đáp thắc mắc! Thanks!

To ptkien:
Bác \"phong kiến\" gì đó ơi, em hỏi khí không phải thế ngày xưa bác học người ta có dạy cho bác cách hành sử của một người lịch sự không vậy? Iêm đoán chắc bác cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ? Vậy mà sao bác ăn nói bồng bột như baby thế. Bác thử xem anh em trong diễn đàn có ai như bác không? Không biết kiến thức của bác đến đâu, nhưng bác thử nhìn lại cái lịch sử của bác trên diễn đàn này đi! Có mấy lời bác nói ra mang tính chất góp ý? hay chỉ là chỉ trích, chê bai mang tính tiêu cực thôi? Em nghĩ bác có trả lời một vấn đề nào đó cho ai, đọc xong cho dù thỏa mãn nhưng họ cũng không phục đâu bác à vì cái cách ăn nói của bác quá ư là ngông nghênh và kiêu ngạo.
Còn nếu bác muốn bàn luận về cách học của sinh viên bây giờ thì bác cứ nói, em giới thiệu bác sang một diễn đàn khác, ở đó em với bác cùng đàm đạo,Okhờ?
Hê hê nói đi cũng phải nói lại, nếu có lời nào không vừa lòng bác thông cảm cho thằng em này nhé. Tại iêm ruột để ngoài da nên có thế nào iêm nói ra hết.


Quay lại vấn đề chính. Các bác đọc kỹ câu hỏi của em đi, vấn đề này sách của thầy Lợi, thầy Hiệp chỉ nói hệ 2 đường nước và 3 đường nước... thôi. Còn mấy cái valve thì... Hê hê bác ptkien biết giải thích cho đệ với nhé.
 
Trả lời: Giải thích Valve?

@chaxanh02: Bạn ko nên nói a.ptkien1978 như vậy! A.Kiên nhắc nhở ae là rất tốt tuy có phần hơi gắt cũng có lẽ bởi vì ngày xưa bác ý cũng ham chơi :laugh:. Em hy vọng đợt tới offline được gặp bác, bác Kiên nhẻ? :P
All for HVACR PRO! :laugh:
 
Trả lời: Giải thích Valve?

Bạn \"chaxanh02\" xem lại tài liệu thầy Hiệp trang 431 về 2 loại hệ thông trên (trong sách thầy gọi là \"đường quay về trược tiếp\" và \" không trược tiếp\")
- Loại một: đáp ưng vấn đề kinh tế, nhưng trở lực mỗi nhánh không giống nhau lúc đó cần sử dụng các biện pháp để hiệu chỉnh sự cân bằng (dung van chẳng hạn). Lý thuyết nói như vậy là ổn rồi còn gì.
 