Mấy cái này do mình nghĩ rồi viết ra (đi công trình nhiều thì thấy và rút kinh nghiệm thôi), không biết có đúng không xin các bạn góp ý cho mình nha.
Condensing unit hay còn gọi là cụm máy nén dàn ngưng đơn giản vì hệ chỉ có 2 phần chính là máy nén gas và dàn ngưng tụ khí thành lỏng. và một số thiết bị phụ như bình chứa gas lỏng cao áp,bình tách dầu, bình tách lỏng, bộ lọc gas lỏng.
Tùy theo mục đích sử dụng mà hệ có ứng dụng rất rộng rải trong công nghiệp và trong điều hòa không khí dân dụng cũng như nhà xưởng. Vậy ta quan tâm đến máy nén và dàn ngưng.
Máy nén condensing unit:
Máy nén piston cho áp suất bay hơi lớn nên dùng trong hệ thống cho nhiệt độ âm cao nhưng lưu lượng gas lỏng tạo ra không lớn lắm. Áp suất sẻ rất cao nếu ta nén qua 2 hoặc 3 cấp. Do tạo được chênh lệch áp suất nén và bay hơi lớn, nên hệ này cho được nhiệt độ bay hơi âm sâu là cao nhất (tùy theo môi chất mà có thể đạt được -200’C), một số dùng cho ứng dụng lạnh dân dụng như tủ lạnh, và các máy làm lạnh trong siêu thị (chắc là vì nó có thể cho áp suất nén lớn nên khả năng dẫn gas lỏng đi xa sẻ rất tốt).
Máy nén xoắn ốc và trục vít thì thường tạo ra lưu lượng gas lỏng lớn hơn nhiều so với piston, nhưng áp suất bay hơi không cao nên đa số dùng trong điều hòa, thường ứng dụng ở dãy nhiệt độ bay hơi âm 20’C trở lại . (Cũng nghe nói là trục vít cũng tạo được áp suất bay hơi lớn nhưng do mình chưa thấy ứng dụng trong tạo nhiệt độ âm sâu cao).
Máy nén ly tâm tạo được lưu lượng gas lỏng là lớn nhất, nhưng áp suất bay hơi lại thấp nhất trong 4 loại máy nén gas lạnh. Nên đa số chỉ ứng dụng chủ yếu trong điều hòa nhất là hệ điều hòa trung tâm water chiller với bình bay hơi là loại ngập dịch, nhiệt độ bay hơi thường khoảng 0 đến 2’C và duy trì để không làm nước dẩn qua bị đóng băng gây hư bình bay hơi. Do áp suât nén nhỏ, gas lỏng không thể dẩn đi xa nên khi chế tạo nó chỉ dính nguyên một cụm để hạn chế sụt áp và duy nhất chỉ thấy dùng cho hệ chiller.
Dàn ngưng:
Phân loại: ở đây cũng giống như một cụm water chiller nhưng không dùng bình bay hơi mà dẩn gas lỏng đi đến tải tiêu thụ, tùy theo dàn ngưng mà ta phân làm 2 loại là giải nhiệt gió và giải nhiệt nước
Condensing giải nhiệt gió:
Thường sử dụng máy nén xoắn ốc, ứng dụng phổ biến trong hệ thống điều hòa không khí, he he đi xung quanh một số khu công nghiệp gặp quá trời.
Cấu tạo và mô hình điều hòa trong không khí:
Hình ảnh thường gặp condensing unit gió :
Và một số dùng trong ngành đông lạnh thủy sản dùng máy nén piston với công suất nhỏ nhưng yêu cầu chênh lệch áp suất bay hơi phải cao.
Video công nghiệp sản xuất condensing unit của Trane:
[YOUTUBE]0nKOLBp16_M[/YOUTUBE]
Sử dụng biến tần của Bitzer
[YOUTUBE]85ZABlyIHUo[/YOUTUBE]
Và sử dụng thêm bơm nhiệt trao đổi nhiệt dạng tấm PHE của danfoss
[YOUTUBE]RajhUUxw344[/YOUTUBE]
Condensing giải nhiệt nước: do giải nhiệt bằng nước sẻ hiệu quả hơn giải nhiệt bằng gió nên hiệu suất sẻ cao hơn và nhất là ứng dụng trong các máy nén nén piston dùng trong chế biến thủy sản đông lạnh.
Và sản phẩm bên công ty Kuen Ling mình:
Bên công ty Kuen Ling mình thì ngoài cung cấp một số condensing unit dùng cho ngành đông lạnh thủy sản như trên thì còn cung cấp một số condensing unit giải nhiệt gió và giải nhiệt nước cho điều hòa hay công nghiệp, tại vì bên mình sản xuất cụm máy water chiller mà nếu bỏ qua dàn bay hơi thì nó sẻ trở thành condensing unit.
Và một số hệ khác giống condensing unit đó là hệ sử dụng máy nén piston nén qua 2 cấp tạo áp suất bay hơi lớn dùng trong các nhà máy chế biến thủy hải sản, giải nhiệt bằng nước bơm qua tháp giải nhiệt hoặc lấy từ ao hồ giếng khoan để làm mát. Do tỉ số nén lớn nên thường là loại máy nén Piston loại hở tức là máy nén gas lạnh và motor điện đặt riêng, truyền động bằng dây cua roa để tránh quá tải cho motor.
Mình thích loại này, Máy nén đại diện cho một nền cơ khí chế tạo máy thật hoàn hảo.
Cty TBĐL Kuen Ling Việt Nam (thành viên Kuen Ling Group Đài Loan, sx water chiller theo đơn đặt hàng)
Số 10-12, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Liên hệ: Hồ Quốc Dũng
Tel: 0974.885.809
Email:[email protected]
Skype: dungkuenling
Chiller Gió giải nhiệt: http://www.mediafire.com/?42u96guexyp5hzs
Chiller Nước giải nhiệt : http://www.mediafire.com/?wdqb4fofwo6zd0r
Chiller Dạng ngập lỏng: http://www.mediafire.com/?250v5y4d0ntqxyi
Chiller theo yêu cầu khách hàng: http://mediafire.com/?111an01brwwaiaw
Profile Cty TBĐL Kuen Ling: http://www.mediafire.com/?rh8r6knz9baoj8a
Cám ơn các bạn đã quan tâm !
Condensing unit hay còn gọi là cụm máy nén dàn ngưng đơn giản vì hệ chỉ có 2 phần chính là máy nén gas và dàn ngưng tụ khí thành lỏng. và một số thiết bị phụ như bình chứa gas lỏng cao áp,bình tách dầu, bình tách lỏng, bộ lọc gas lỏng.
Tùy theo mục đích sử dụng mà hệ có ứng dụng rất rộng rải trong công nghiệp và trong điều hòa không khí dân dụng cũng như nhà xưởng. Vậy ta quan tâm đến máy nén và dàn ngưng.
Máy nén condensing unit:
Máy nén piston cho áp suất bay hơi lớn nên dùng trong hệ thống cho nhiệt độ âm cao nhưng lưu lượng gas lỏng tạo ra không lớn lắm. Áp suất sẻ rất cao nếu ta nén qua 2 hoặc 3 cấp. Do tạo được chênh lệch áp suất nén và bay hơi lớn, nên hệ này cho được nhiệt độ bay hơi âm sâu là cao nhất (tùy theo môi chất mà có thể đạt được -200’C), một số dùng cho ứng dụng lạnh dân dụng như tủ lạnh, và các máy làm lạnh trong siêu thị (chắc là vì nó có thể cho áp suất nén lớn nên khả năng dẫn gas lỏng đi xa sẻ rất tốt).
Máy nén xoắn ốc và trục vít thì thường tạo ra lưu lượng gas lỏng lớn hơn nhiều so với piston, nhưng áp suất bay hơi không cao nên đa số dùng trong điều hòa, thường ứng dụng ở dãy nhiệt độ bay hơi âm 20’C trở lại . (Cũng nghe nói là trục vít cũng tạo được áp suất bay hơi lớn nhưng do mình chưa thấy ứng dụng trong tạo nhiệt độ âm sâu cao).
Máy nén ly tâm tạo được lưu lượng gas lỏng là lớn nhất, nhưng áp suất bay hơi lại thấp nhất trong 4 loại máy nén gas lạnh. Nên đa số chỉ ứng dụng chủ yếu trong điều hòa nhất là hệ điều hòa trung tâm water chiller với bình bay hơi là loại ngập dịch, nhiệt độ bay hơi thường khoảng 0 đến 2’C và duy trì để không làm nước dẩn qua bị đóng băng gây hư bình bay hơi. Do áp suât nén nhỏ, gas lỏng không thể dẩn đi xa nên khi chế tạo nó chỉ dính nguyên một cụm để hạn chế sụt áp và duy nhất chỉ thấy dùng cho hệ chiller.
Dàn ngưng:
Phân loại: ở đây cũng giống như một cụm water chiller nhưng không dùng bình bay hơi mà dẩn gas lỏng đi đến tải tiêu thụ, tùy theo dàn ngưng mà ta phân làm 2 loại là giải nhiệt gió và giải nhiệt nước
Condensing giải nhiệt gió:
Thường sử dụng máy nén xoắn ốc, ứng dụng phổ biến trong hệ thống điều hòa không khí, he he đi xung quanh một số khu công nghiệp gặp quá trời.
Cấu tạo và mô hình điều hòa trong không khí:
Hình ảnh thường gặp condensing unit gió :
Và một số dùng trong ngành đông lạnh thủy sản dùng máy nén piston với công suất nhỏ nhưng yêu cầu chênh lệch áp suất bay hơi phải cao.
Video công nghiệp sản xuất condensing unit của Trane:
[YOUTUBE]0nKOLBp16_M[/YOUTUBE]
Sử dụng biến tần của Bitzer
[YOUTUBE]85ZABlyIHUo[/YOUTUBE]
Và sử dụng thêm bơm nhiệt trao đổi nhiệt dạng tấm PHE của danfoss
[YOUTUBE]RajhUUxw344[/YOUTUBE]
Condensing giải nhiệt nước: do giải nhiệt bằng nước sẻ hiệu quả hơn giải nhiệt bằng gió nên hiệu suất sẻ cao hơn và nhất là ứng dụng trong các máy nén nén piston dùng trong chế biến thủy sản đông lạnh.
Và sản phẩm bên công ty Kuen Ling mình:
Bên công ty Kuen Ling mình thì ngoài cung cấp một số condensing unit dùng cho ngành đông lạnh thủy sản như trên thì còn cung cấp một số condensing unit giải nhiệt gió và giải nhiệt nước cho điều hòa hay công nghiệp, tại vì bên mình sản xuất cụm máy water chiller mà nếu bỏ qua dàn bay hơi thì nó sẻ trở thành condensing unit.
Và một số hệ khác giống condensing unit đó là hệ sử dụng máy nén piston nén qua 2 cấp tạo áp suất bay hơi lớn dùng trong các nhà máy chế biến thủy hải sản, giải nhiệt bằng nước bơm qua tháp giải nhiệt hoặc lấy từ ao hồ giếng khoan để làm mát. Do tỉ số nén lớn nên thường là loại máy nén Piston loại hở tức là máy nén gas lạnh và motor điện đặt riêng, truyền động bằng dây cua roa để tránh quá tải cho motor.
Mình thích loại này, Máy nén đại diện cho một nền cơ khí chế tạo máy thật hoàn hảo.
Cty TBĐL Kuen Ling Việt Nam (thành viên Kuen Ling Group Đài Loan, sx water chiller theo đơn đặt hàng)
Số 10-12, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Liên hệ: Hồ Quốc Dũng
Tel: 0974.885.809
Email:[email protected]
Skype: dungkuenling
Chiller Gió giải nhiệt: http://www.mediafire.com/?42u96guexyp5hzs
Chiller Nước giải nhiệt : http://www.mediafire.com/?wdqb4fofwo6zd0r
Chiller Dạng ngập lỏng: http://www.mediafire.com/?250v5y4d0ntqxyi
Chiller theo yêu cầu khách hàng: http://mediafire.com/?111an01brwwaiaw
Profile Cty TBĐL Kuen Ling: http://www.mediafire.com/?rh8r6knz9baoj8a
Cám ơn các bạn đã quan tâm !