Hệ số đồng thời và backup trong tính tải chọn Chiller.

lanhgooner6298

Thành Viên [LV 0]
Em chào các anh/chị trong group. Em mới vào nghề nên có một số thắc mắc nhờ các anh chị đi trước giải đáp giúp ạ.
1. Về việc tính tải và chọn Chiller, không biết là có tiêu chuẩn nào quy định về hệ số đồng thời để chọn tải cho Chiller của từng loại công năng dự án không hay các anh/chị chọn hệ số đồng thời này bằng cách nào ạ. Cụ thể em đang hỏi cho công trình bệnh viện.
2. Về backup cho Chiller. Thường em thấy các dự án sử dụng Chiller sẽ có Chiller dự phòng thì em không biết chọn Chiller dự phòng này dựa trên cơ sở nào ạ.
 
Em chào các anh/chị trong group. Em mới vào nghề nên có một số thắc mắc nhờ các anh chị đi trước giải đáp giúp ạ.
1. Về việc tính tải và chọn Chiller, không biết là có tiêu chuẩn nào quy định về hệ số đồng thời để chọn tải cho Chiller của từng loại công năng dự án không hay các anh/chị chọn hệ số đồng thời này bằng cách nào ạ. Cụ thể em đang hỏi cho công trình bệnh viện.
2. Về backup cho Chiller. Thường em thấy các dự án sử dụng Chiller sẽ có Chiller dự phòng thì em không biết chọn Chiller dự phòng này dựa trên cơ sở nào ạ.
Mình xin phép Trả lời cho Bạn Câu 1, vì nó nghiêng về Lý thuyết Cơ sở. Còn Câu 2, là hơi thiên về Giải pháp của từng hãng chế tạo, liên quan đến Chủng loại máy và Dải CS Chế tạo. Xin để các Chuyên gia các Hãng trao đổi với Bạn. Có chăng mình chỉ đi hỏi giùm thôi.
Về câu 1: Tải của 1 Chiller hay các TB Lạnh khác, không bao giờ cố định mà luôn thay đổi, là 1 hàm của Thời gian trong từng Giai đoạn: thay đổi theo TG trong 1 ngày, và ngày này sẽ khác ngày khác trong 1 tháng, và tháng này sẽ khác tháng khác trong 1 năm. Hơn nữa, Tải của 1 Hệ thống nước lạnh (do 1 hay nhiều con Chiller cung cấp), lại có thể bao gồm nhiều Khu vực Không gian (zone) khác nhau, và có thể (đa số) chúng hoạt đông chưa chắc đã đồng thời với nhau. Mỗi Khu vực Không gian (zone) (thường là do 1 TB AHU phụ trách) lại gồm nhiều Phòng (Room) khác nhau, mỗi Phòng lại có hàm Phụ tải (theo TG) biến thiên (đạt cực trị cực tiểu min, cực đại max) ở những Thời điểm khác nhau trong ngày...
Như vậy, xét vể Toàn cuộc, Phụ tải (tức thời) của Chiller sẽ là tổng của nhiều Số hạng (hàm của Thời gian với các quy luật/phase biến thiên (đạt min/max) không đồng thời với nhau) phụ thuộc vào Vị trí Không gian, và sẽ là 1 Hàm biến thiên thay đổi theo Thời gian. Cái mà Người Thiết kế quan tâm, không phải là Công thức phức tạp của hàm Phụ tải tức thời này, mà là 1 Gía trị hợp lý của Phụ tải, gọi là Gía trị tính toán, để làm Cơ sở tính toán tiếp ra Công suất cần thiết cho Thiết bị xử lý (AHU) và Thiết bị cung cấp lạnh (Chiller)!
Để xác định ra Gía trị tính toán tối ưu này - là Cực đại max của Tổng các hàm Thời gian, mà trong đó đã phải hàm chứa hết những cái giống như gọi là Hệ số không đồng thời này. Chỉ có nhờ Phần mềm tính toán với Phương pháp Lượng tử, mới có thể giúp ta thực hiện được chính xác điều này. Đấy là Nhiệm vụ của phần máy móc làm việc. Còn Phần việc của Con người (sử dụng Phần mềm) là phải nhập liệu vào Phần mềm cho đúng, ví dụ như cho từng Hàm Phụ tải theo TG trong ngày, rồi nhập Số liệu Khí hậu cũng như Đặc điểm Kiến trúc Công trình...Chính Công việc nhập liệu này (có khớp với ĐK Thực tế hay không) sẽ quyết định đến các Hệ số đồng thời của Phụ tải, và do đó là đến Kết quả đầu ra của Phần mềm, tức là các Công suất tính toán của Thiết bị (AHU, Chiller...).
Tất cả đoạn văn dài dòng ở trên chỉ để thuyết phục cho Bạn thấy rằng, về Hệ số đồng thời - cũng như là Cong suất tính toán của Thiết bị (AHU, Chiller...) - nói 1 cách có Cơ sở Lý luận Logic, là không (thể) có 1 Tiêu chuẩn nào (có thể) quy định (theo kiểu áp đặt) được cả. Nếu có chăng chỉ là Hệ số Kinh nghiệm Cảm tính mang tính Hướng dẫn, gần đúng theo từng loại Công năng Công trình cụ thể mà thôi.
Xin góp vài Ý kiến Cá nhân với Bạn.
Chúc Bạn tinh tấn.
 
Mình xin phép Trả lời cho Bạn Câu 1, vì nó nghiêng về Lý thuyết Cơ sở. Còn Câu 2, là hơi thiên về Giải pháp của từng hãng chế tạo, liên quan đến Chủng loại máy và Dải CS Chế tạo. Xin để các Chuyên gia các Hãng trao đổi với Bạn. Có chăng mình chỉ đi hỏi giùm thôi.
Về câu 1: Tải của 1 Chiller hay các TB Lạnh khác, không bao giờ cố định mà luôn thay đổi, là 1 hàm của Thời gian trong từng Giai đoạn: thay đổi theo TG trong 1 ngày, và ngày này sẽ khác ngày khác trong 1 tháng, và tháng này sẽ khác tháng khác trong 1 năm. Hơn nữa, Tải của 1 Hệ thống nước lạnh (do 1 hay nhiều con Chiller cung cấp), lại có thể bao gồm nhiều Khu vực Không gian (zone) khác nhau, và có thể (đa số) chúng hoạt đông chưa chắc đã đồng thời với nhau. Mỗi Khu vực Không gian (zone) (thường là do 1 TB AHU phụ trách) lại gồm nhiều Phòng (Room) khác nhau, mỗi Phòng lại có hàm Phụ tải (theo TG) biến thiên (đạt cực trị cực tiểu min, cực đại max) ở những Thời điểm khác nhau trong ngày...
Như vậy, xét vể Toàn cuộc, Phụ tải (tức thời) của Chiller sẽ là tổng của nhiều Số hạng (hàm của Thời gian với các quy luật/phase biến thiên (đạt min/max) không đồng thời với nhau) phụ thuộc vào Vị trí Không gian, và sẽ là 1 Hàm biến thiên thay đổi theo Thời gian. Cái mà Người Thiết kế quan tâm, không phải là Công thức phức tạp của hàm Phụ tải tức thời này, mà là 1 Gía trị hợp lý của Phụ tải, gọi là Gía trị tính toán, để làm Cơ sở tính toán tiếp ra Công suất cần thiết cho Thiết bị xử lý (AHU) và Thiết bị cung cấp lạnh (Chiller)!
Để xác định ra Gía trị tính toán tối ưu này - là Cực đại max của Tổng các hàm Thời gian, mà trong đó đã phải hàm chứa hết những cái giống như gọi là Hệ số không đồng thời này. Chỉ có nhờ Phần mềm tính toán với Phương pháp Lượng tử, mới có thể giúp ta thực hiện được chính xác điều này. Đấy là Nhiệm vụ của phần máy móc làm việc. Còn Phần việc của Con người (sử dụng Phần mềm) là phải nhập liệu vào Phần mềm cho đúng, ví dụ như cho từng Hàm Phụ tải theo TG trong ngày, rồi nhập Số liệu Khí hậu cũng như Đặc điểm Kiến trúc Công trình...Chính Công việc nhập liệu này (có khớp với ĐK Thực tế hay không) sẽ quyết định đến các Hệ số đồng thời của Phụ tải, và do đó là đến Kết quả đầu ra của Phần mềm, tức là các Công suất tính toán của Thiết bị (AHU, Chiller...).
Tất cả đoạn văn dài dòng ở trên chỉ để thuyết phục cho Bạn thấy rằng, về Hệ số đồng thời - cũng như là Cong suất tính toán của Thiết bị (AHU, Chiller...) - nói 1 cách có Cơ sở Lý luận Logic, là không (thể) có 1 Tiêu chuẩn nào (có thể) quy định (theo kiểu áp đặt) được cả. Nếu có chăng chỉ là Hệ số Kinh nghiệm Cảm tính mang tính Hướng dẫn, gần đúng theo từng loại Công năng Công trình cụ thể mà thôi.
Xin góp vài Ý kiến Cá nhân với Bạn.
Chúc Bạn tinh tấn.
Vâng em xin cảm ơn ý kiến của Bác Alone ạ. Bác có thể cho em hỏi thêm ngoài Trace 700 thì còn phần mềm nào có thể chọn được tải Chiller nữa không ạ.
Chúc Bác một ngày mới sức khỏe ạ.
 
Vâng em xin cảm ơn ý kiến của Bác Alone ạ. Bác có thể cho em hỏi thêm ngoài Trace 700 thì còn phần mềm nào có thể chọn được tải Chiller nữa không ạ.
Chúc Bác một ngày mới sức khỏe ạ.
Về những Phần mềm phổ thông và điển hình nhất, có thể kể đến 1 Phần mềm của hãng CARRIER, mà riêng cái tên gọi của nó đã có hàm chứa Ý nghĩa của Hệ số đồng thời rồi: Phần mềm HAP (Hourly Analysis Program). Ngoài ra Bạn có thể tham khảo thêm Phần mềm Heat Load của hãng DAIKIN nhé.
Để ý là, khi Bạn tải các Phần mềm về để sử dụng thì chỉ thuần túy được cung cấp và Hướng dẫn cách dùng theo dạng 1 Công cụ (Tool set) khai thác máy móc mà thôi.
Còn để nhận thức rõ Qúa trình Suy luận - Cơ sở Lý thuyết, nền tảng Lý luận (Mindset/Tư duy) Tại sao lại làm như thế, của Phần mềm, thì phải chịu khó đọc thật kỹ các Tài liệu bổ sung của nó. Nó là cả 1 Qúa trình học tập mà người ta gọi là: Học Mindset thông qua Toolset. Bạn nhé.
 
Về những Phần mềm phổ thông và điển hình nhất, có thể kể đến 1 Phần mềm của hãng CARRIER, mà riêng cái tên gọi của nó đã có hàm chứa Ý nghĩa của Hệ số đồng thời rồi: Phần mềm HAP (Hourly Analysis Program). Ngoài ra Bạn có thể tham khảo thêm Phần mềm Heat Load của hãng DAIKIN nhé.
Để ý là, khi Bạn tải các Phần mềm về để sử dụng thì chỉ thuần túy được cung cấp và Hướng dẫn cách dùng theo dạng 1 Công cụ (Tool set) khai thác máy móc mà thôi.
Còn để nhận thức rõ Qúa trình Suy luận - Cơ sở Lý thuyết, nền tảng Lý luận (Mindset/Tư duy) Tại sao lại làm như thế, của Phần mềm, thì phải chịu khó đọc thật kỹ các Tài liệu bổ sung của nó. Nó là cả 1 Qúa trình học tập mà người ta gọi là: Học Mindset thông qua Toolset. Bạn nhé.
Vâng em cảm ơn Bác đã phản hồi rất nhiều thông tin hữu ích. Chúc Bác thật nhiều sức khỏe ạ.
 