Cần giúp Hệ thống chữa cháy sprinkler khô kết hợp vách tường

asin_z

Thành Viên [LV 0]
Chào anh em.

Có vấn đề xin chỉ giáo:

Tôi đang thiết kế hệ thống thống chữa cháy Sprinkler (Sử dụng Deluge Valve, áp khí nén ban đầu), kết hợp hệ thống vách tường trên đường ống chính chung với sprinkler. Có mấy vấn đề xin ý kiến thảo luận của anh em như sau:

1. Việc đấu nối đường ống của hệ vách tường vào hệ thống ống sprinkler (phần duy trì bằng khí nén) có được không? khi đó ở trạng thái ko làm việc toàn bộ hệ thống là khí nén, thì test ra sao?

2. Đường ống phía trong được duy trì áp khí nén bằng máy nén khí, vậy khi kích hoạt chữa cháy phải giảm áp khí nén để nước vào ống, trong khi đó máy nén khí vẫn tiếp tục cung cấp khí nén vào ống. Vậy giải quyết ra sao? Nguyên lý?

Mình có gửi cái sơ đồ kèm theo, anh em xem giúp nhé!
 

Đính kèm

  • Sprinkler System 3D Layout Plan.JPG
    Sprinkler System 3D Layout Plan.JPG
    48.3 KB · Xem: 184
Ðề: Hệ thống chữa cháy sprinkler khô kết hợp vách tường

Hệ Sprinkler khô này nó sử dụng cái alarm valve đặc biệt, bình thường khí nén trong đường ống do máy nén khí tạo ra cân bằng với áp lực nước trước alarm valve. Nếu ống không kín thì áp suất giảm xuống 1 chút máy nén khí sẽ bơm cho đầy (giống cái bơm bù). Khi đầu sprinkler bị nổ, áp suất tụt nhanh, máy nén khi không bù kịp (công suất cái máy nén khí không lớn lắm đâu), nước sẽ chảy qua cái alarm valve đến các đầu phun để chữa cháy. Cái hệ này nếu em thiết kế em sẽ không dùng van tràn (deluge valve) làm gì cho phí tiền vì nếu dùng van tràn thì chuyển sang thiết kế hệ đầu phun hở (drencher) cho xong, vừa rẻ vừa đơn giản. Hệ sprinkler khô này tốt hơn hệ drencher vì nó tự động hoàn toàn giống sprinkler ướt và an toàn hơn sprinkler ướt vì nó không có nước trên đường ống, không sợ rò rỉ vào các thiết bị tránh nước tuyệt đối.
À quên theo em hệ này không đấu với hệ vách tường thì hơn. Bây giờ tiêu chuẩn quy định lượng nước CC cao lắm, đấu chung bơm sẽ rất to.
 
@Nily đối với hệ này thì sử dụng van gì cậu? Có quy định nào đề cập đến thời gian kể từ khi có tín hiệu báo cháy đến khi nước bắt đầu phun ra ở đầu phun không?
 