Bài viết này tiếp nối nội dung bài viết: "HỆ THỐNG HVAC CÓ CHỈ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT LỌC KHÔNG KHÍ TRONG AHU - LỌC CAMFIL (CAMFIL AIR FILTER) - PHẦN 1" trong thư mục "Catalog" trên diễn đàn "HVACR.VN". Quý đọc giả quan tâm và muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc Phần 1 này; để qua đó chuỗi thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý đọc giả được liền mạch cũng như logic hơn.
4.6 MAU:
- AHU sạch thường được sử dụng cho việc cấp gió tươi từ bên ngoài vào trong tòa nhà,
- Chất lượng không khí trong phòng được cải thiện như khu vực bảo dưỡng được thay thế với 100% gió tươi,
- Thường tốn nhiều năng lượng để gia nhiệt/ làm mát không khí tươi đến nhiệt độ phòng,
- Ngoài ra được sử dụng cho không khí cấp được làm lạnh trước, đến FCU.
Hình 8 Hình minh họa hệ thống sử dung 100% không khí bên ngoài (không có hòa trộn gió hồi)
- Hệ thống HVAC sử dụng 100% không khí bên ngoài không dùng gió hồi, bởi vì gió hồi có thể chứa chất nhiễm bẩn.
* Bố trí thiết bị MAU:
Hình 9 Sơ đồ bố trí thiết bị MAU tham khảo
4.7 Quạt thải:
- Được sử dụng cho việc trích không khí từ tòa nhà ra môi trường bên ngoài,
- Ứng dụng cho những khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp và một số khu vực khác nơi mà khí có mùi hoặc ô nhiễm nên được trích ra ngoài bằng BIBO hay hệ thống làm sạch,
- Khu vực bãi đỗ xe thường sử dụng quạt thải để kiểm soát đo lường nồng độ carbon monoxide hay theo thời gian.
Hình 10 Hình minh họa quạt thải
4.8 FCU:
- FCU thường sử dụng làm mát cho những khu vực nhỏ hơn so với AHU hay MAU,
- Có thể hoặc phân phối không khí trong phòng hoặc có chức năng như một thiết bị làm mát sơ bộ cho AHU.
Hình 11 Sơ đồ lưu lượng HVAC loại Quạt Coil thu gọn
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 11:
+ Outside Air Supply: Khí cấp bên ngoài vào,
+ Outside Air Mixing Damper: Damper hòa trộn không khí bên ngoài,
+ Fan: Quạt,
+ Cooling Coil: Coil dàn lạnh,
+ Heating Coil: Coil gia nhiệt,
+ Zone: Khu vực,
+ Recirculation: Tuần hoàn,
+ Exhaust: Gió thải,
+ Hệ thống FCU cung cấp chỉ một khu vực,
+ Coil dàn lạnh và gia nhiệt là tùy ý.
5. Chi phí năng lượng cho thông gió (đã được tối giản):
Hình 12 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 12:
+ Outside: Bên ngoài trời,
+ Air supply: Gió cấp,
+ Air intake: Cửa không khí vào,
+ Inlet duct: Đưa không khí vào,
+ Pre-filter: Lọc thô (lọc sơ cấp),
+ Cooling Coil: Coil lạnh,
+ Heating Coil: Coil gia nhiệt,
+ Molecular-filter: Lọc phân tử - lọc carbon khử mùi,
+ Secondary-filter: Lọc thứ cấp (lọc tinh),
+ Fan: Quạt,
+ Diffusion plate: Tấm phân phối gió,
+ Noise attenuation: Sự giảm bớt tiếng ồn,
+ Distribution duct: Ống gió phân phối,
+ Room distribution grille: tấm tản gió phòng,
+ Inside: Bên trong.
6. Hệ thống kiểm tra tại chỗ của Camfil:
Hình 13 Hình minh họa
7. Chủ đề:
7.1 Giới thiệu:
- Định chuẩn:
+ Hướng dẫn ASHRAE 26 – 2008 – Hướng dẫn về Kiểm tra Thiết bị và Hệ thống thông gió tổng quát cho loại bỏ hiệu suất kiểm tra tại chỗ về kích cỡ hạt bụi và trở lực của dòng lưu lượng,
+ Eurovent 4/10 – Xác định tại chỗ của một phần Hiệu suất lọc thông gió chung.
(2 định chuẩn này giống nhau)
- Để cho thấy hiệu quả lọc như thế nào trong “tuổi thọ thực” cần so sánh với báo cáo kiểm tra.
7.2 Định ước:
Hoàn thành chấp thuận với biểu mẫu:
- Chấp thuận cho kiểm tra,
- Dây dẫn được kiểm tra,
- Lắp đặt lọc kiểm tra testing trước,
- Lọc khí M5 – F9 (chỉ).
7.2.1 Lắp đặt MAU lý tưởng:
Hình 14 Hình minh họa lắp đặt MAU
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 14:
+ U/S: Upstream: Đầu dòng,
+ Pre Filter: Lọc thô (lọc sơ cấp),
+ Filter: Lọc tinh (lọc thứ cấp),
+ D/S: Downstream: Phía ra,
+ Fan section: Phần quạt.
- Ví dụ:
Hình 15 Hình minh họa
- Lắp đặt lọc và mẫu kiểm tra trước:
Bảng 1 Mẫu những câu hỏi kiểm tra trước khi lắp đặt lọc
NỘI DUNG BÀI VIẾT NÀY SẼ CÒN TIẾP TỤC Ở PHẦN 3 VÀ CŨNG LÀ PHẦN CUỐI CỦA CHỦ ĐỀ NÀY, QUÝ ĐỌC GIẢ QUAN TÂM CHÚ Ý ĐÓN ĐỌC.
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
4.6 MAU:
- AHU sạch thường được sử dụng cho việc cấp gió tươi từ bên ngoài vào trong tòa nhà,
- Chất lượng không khí trong phòng được cải thiện như khu vực bảo dưỡng được thay thế với 100% gió tươi,
- Thường tốn nhiều năng lượng để gia nhiệt/ làm mát không khí tươi đến nhiệt độ phòng,
- Ngoài ra được sử dụng cho không khí cấp được làm lạnh trước, đến FCU.
Hình 8 Hình minh họa hệ thống sử dung 100% không khí bên ngoài (không có hòa trộn gió hồi)
* Bố trí thiết bị MAU:
Hình 9 Sơ đồ bố trí thiết bị MAU tham khảo
- Được sử dụng cho việc trích không khí từ tòa nhà ra môi trường bên ngoài,
- Ứng dụng cho những khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp và một số khu vực khác nơi mà khí có mùi hoặc ô nhiễm nên được trích ra ngoài bằng BIBO hay hệ thống làm sạch,
- Khu vực bãi đỗ xe thường sử dụng quạt thải để kiểm soát đo lường nồng độ carbon monoxide hay theo thời gian.
Hình 10 Hình minh họa quạt thải
- FCU thường sử dụng làm mát cho những khu vực nhỏ hơn so với AHU hay MAU,
- Có thể hoặc phân phối không khí trong phòng hoặc có chức năng như một thiết bị làm mát sơ bộ cho AHU.
Hình 11 Sơ đồ lưu lượng HVAC loại Quạt Coil thu gọn
+ Outside Air Supply: Khí cấp bên ngoài vào,
+ Outside Air Mixing Damper: Damper hòa trộn không khí bên ngoài,
+ Fan: Quạt,
+ Cooling Coil: Coil dàn lạnh,
+ Heating Coil: Coil gia nhiệt,
+ Zone: Khu vực,
+ Recirculation: Tuần hoàn,
+ Exhaust: Gió thải,
+ Hệ thống FCU cung cấp chỉ một khu vực,
+ Coil dàn lạnh và gia nhiệt là tùy ý.
5. Chi phí năng lượng cho thông gió (đã được tối giản):
Hình 12 Hình minh họa
+ Outside: Bên ngoài trời,
+ Air supply: Gió cấp,
+ Air intake: Cửa không khí vào,
+ Inlet duct: Đưa không khí vào,
+ Pre-filter: Lọc thô (lọc sơ cấp),
+ Cooling Coil: Coil lạnh,
+ Heating Coil: Coil gia nhiệt,
+ Molecular-filter: Lọc phân tử - lọc carbon khử mùi,
+ Secondary-filter: Lọc thứ cấp (lọc tinh),
+ Fan: Quạt,
+ Diffusion plate: Tấm phân phối gió,
+ Noise attenuation: Sự giảm bớt tiếng ồn,
+ Distribution duct: Ống gió phân phối,
+ Room distribution grille: tấm tản gió phòng,
+ Inside: Bên trong.
6. Hệ thống kiểm tra tại chỗ của Camfil:
Hình 13 Hình minh họa
7.1 Giới thiệu:
- Định chuẩn:
+ Hướng dẫn ASHRAE 26 – 2008 – Hướng dẫn về Kiểm tra Thiết bị và Hệ thống thông gió tổng quát cho loại bỏ hiệu suất kiểm tra tại chỗ về kích cỡ hạt bụi và trở lực của dòng lưu lượng,
+ Eurovent 4/10 – Xác định tại chỗ của một phần Hiệu suất lọc thông gió chung.
(2 định chuẩn này giống nhau)
- Để cho thấy hiệu quả lọc như thế nào trong “tuổi thọ thực” cần so sánh với báo cáo kiểm tra.
7.2 Định ước:
Hoàn thành chấp thuận với biểu mẫu:
- Chấp thuận cho kiểm tra,
- Dây dẫn được kiểm tra,
- Lắp đặt lọc kiểm tra testing trước,
- Lọc khí M5 – F9 (chỉ).
7.2.1 Lắp đặt MAU lý tưởng:
Hình 14 Hình minh họa lắp đặt MAU
+ U/S: Upstream: Đầu dòng,
+ Pre Filter: Lọc thô (lọc sơ cấp),
+ Filter: Lọc tinh (lọc thứ cấp),
+ D/S: Downstream: Phía ra,
+ Fan section: Phần quạt.
- Ví dụ:
Hình 15 Hình minh họa
Bảng 1 Mẫu những câu hỏi kiểm tra trước khi lắp đặt lọc