Thảo luận Hệ thống tăng áp buồng thang

con giong to

Thành Viên [LV 0]
Các bác cho em hỏi chút trong công thức (BS5588-4:1998) tính hệ số rò rỉ không khí qua khe cửa: Q = 0.827xAexP(1/n) thì hệ số tiết diện khe hở Ae thường lấy 0.01 m2 (sao không lấy cao hơn hoặc thấp hơn, có chỗ nào quy định nv ko)). Bác nào có kinh nghiệm tính toán giải thích giúp em với. Thanks all
 
Cái này quy định luộn trong tiêu chuẩn BS5588 rồi đó bạn. giá trị Ae phụ thuộc vào loại cánh cửa, các công trình cao tầng là cánh đơn chọn là 0.01m2.Bạn tham khảo hình bên dưới mình trích từ BS nhé:
 

Đính kèm

  • upload_2019-3-26_10-23-12.png
    upload_2019-3-26_10-23-12.png
    61.8 KB · Xem: 113
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác chủ thớt tra ở BS 5588 năm 1978 nhé, có công thức tính lưu lượng rò rỉ qua cửa theo kích thước và chênh áp, các tiêu chuẩn sau này họ bỏ công thức đó và đưa ra bảng tra theo quy cách cửa bên Anh hay dùng, ở VN dùng cửa kích thước khác nên cần tính toán lại con số này.
Gửi bác file BS 5588-4 1978.
 

Đính kèm

  • BS 5588-4 1978 Fire precautions in the design and constructi.pdf
    904.2 KB · Xem: 112
Back
Bên trên