Công Nghiệp Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Ðề: Trả lời: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Lượng không khí tươi cung cấp cần đảm bảo đủ cho số người trong phòng. Và không nhỏ hơn 10% tổng lưu lượng gió cung cấp cho phòng.
Cái bác nói chỉ phải l]u ý khi tinhd theo PP truyền thống thôi, còn theo Carrier thì cũng không yêu cầu bác ạ.
 
Ðề: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

với mỗi công trình đều có đặc điểm khác nhau có thể tính hoặc không tính. Tuy nhiên để đảm bảo về mặt vệ sinh và sự trong lành của không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống thì nên tính. Hệ thống có ống gió thì chi phí đầu tư ban đầu tăng lên đáng kể đó chú em ah.
 
Ðề: Trả lời: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Đối với mình thì tuỳ thuộc vào kết cấu của toà nhà mà chúng ta thiết kế có cần cấp gió tươi hay không, Hệ VRV có rất nhiều kiểu dàn lạnh, tuy nhiên thường cấp gió tươi cho kiểu dàn lạnh Cassette và kiểu nối ống gió Ceiling mounted duct type....Việc ống gió loại tròn hay vuông thì tuỳ theo từng người thiết kế thôi, nhưng đối với tôi thì nên làm ống gió vuông bởi vì dễ gia công và lắp đặt, còn việc tra catologe để có được ống gas thì cũng không thể chính xác được bởi nó chỉ cho ta biết unit đó sử dụng loại kích cỡ nào thôi, còn đường ống nối với nhiều máy để lên dàn nóng thì làm sao? Ta vẫn tính được nhưng có anh chàng nào mà ngồi tính không. Vì thế ta nên sử dụng ngay phần mềm của Daikin để ta chọn cho nhanh và nó rất chính xác đấy.
Chúc anh em khoẻ và làm tốt
 
Ðề: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Vì thế ta nên sử dụng ngay phần mềm của Daikin để ta chọn cho nhanh và nó rất chính xác đấy.

Hì hì mình dùng máy Mitsubishi hay toshiba thì sao ;;) - chưa kể đến loại môi chất lạnh đấy :D
 
Ðề: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Chào cả nhà ! Sau khi đọc xong các bài viết, mình có 1 vài ý kiến nhỏ với vấn đề này.
- Việc cấp gió tươi : tốt nhất là cấp trực tiếp vào máy, sau đó cấp gián tiếp như dùng quạt hút , louver kết hợp với khoảng không trần. Tuỳ theo tiêu chuẩn mà lượng gió tươi cấp vào khác nhau. Theo ASHRAE thì chỉ yêu cầu cấp lượng gió tươi để đảm bảo còn người hô hấp, theo AS thì quy định rõ lượng gió tuơi yêu cầu cụ thể theo từng không gian (L/s/nguời hoặc L/s/m2). Việc cấp gió tươi bằng quạt nên dùng lọc thô trên đường gió tươi.
Vì lượng gió tươi ảnh hưởng lớn tới tải lạnh công trình nên phải lưu ý nhé.
-Theo mình được biết thì dàn lạnh loại casette cũng có loại ống gió như của Daikin.
-Vấn đề tính ống gas lạnh cho hệ VRV hay VRF thì các bạn thiết kế theo hãng nào thì dùng phần mền tính ống ga theo hãng đó.
 
Ðề: Trả lời: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

có bác nào có tiêu chuẩn nói về cấp gió tươi không?
Up lên cho mọi nguòi tham khảo đi.
 
Ðề: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Chào các bạn. Hình như các bạn đã hiểu nhầm bộ thu hồi nhiệt heat ventilation recovery( HVR-daikin, SAF- Mitsubishi HV,...) phải kết hợp giữa cấp gió tươi và hút gió thải, Nhưng để tính chọn bộ thu hồi nhiệt phụ thuộc vào lượng không khí mà ta lấy từ không gian điều hòa ra (gió thải). Do đó nếu chỉ cấp gió tươi thì sử dụng bộ này làm chi...=))
 
Ðề: Hệ thống VRV có cần tính toán ống gió k??/

Theo tiêu chuẩn việt nam thì thông gió cần đảm bảo: không khí trong phòng cần được làm mơi từ 4-6 lần trong 1h tùy thược vào số người trong phòng. Mình thấy toàn chọn cấp gió tươi cho hệ HRV từ 1-1.5 lần thể tích phòng/h. các bạn có thể xem thêm tại đây

http://webdien.com/d/showthread.php?t=3902
 