Hỏi về quạt hút chạy song song

cao huu nhan

Thành Viên [LV 0]
Em có 3 quạt hút lắp song song, chạy biến tần theo áp suất cài đặt. 3 quạt chung đường hút và riêng đường thổi. Chạy trước 2 quạt khoảng 38 Hz thì đủ áp. Em muốn chạy thêm con thứ 3 để chia tải với 2 con kia nhưng con thứ 3 bị chịu lực hút của 2 con chạy trước nên nó chạy không mang tải và damper đầu thổi của nó không mở ra được. Giờ có biện pháp nào để con thứ 3 chia tải đều với 2 con chạy trước được không ạ. Thiếu kinh nghiệm mong được mọi người chỉ giáo.
 
Em có 3 quạt hút lắp song song, chạy biến tần theo áp suất cài đặt. 3 quạt chung đường hút và riêng đường thổi. Chạy trước 2 quạt khoảng 38 Hz thì đủ áp. Em muốn chạy thêm con thứ 3 để chia tải với 2 con kia nhưng con thứ 3 bị chịu lực hút của 2 con chạy trước nên nó chạy không mang tải và damper đầu thổi của nó không mở ra được. Giờ có biện pháp nào để con thứ 3 chia tải đều với 2 con chạy trước được không ạ. Thiếu kinh nghiệm mong được mọi người chỉ giáo.
Chưa thử trường hợp này bao giờ bạn thử làm chuột bạch nhé. Hi hi
Lắp thêm mỗi quạt một cái van 1 chiều trên đường hồi. Khi 2 quạt kia đang chạy mà muốn quạt thứ 3 chạy thì phải cho 2 quạt kia hoặc dừng lại hoặc phải chạy thật chậm để đảm bảo quạt thứ 3 khi khởi động nó đủ áp để mở van và chạy. Nếu 2 quạt kia chạy full tải thì khi khởi động quạt thứ 3 nó chạy ở dạng quá tải và nếu có rơ le quá nhiệt bảo vệ nó sẽ ngắt sau 3-5 phút.
(Tốt nhất là tắt hết quạt đi rồi cho chúng cùng khởi động)
 
Chưa thử trường hợp này bao giờ bạn thử làm chuột bạch nhé. Hi hi
Lắp thêm mỗi quạt một cái van 1 chiều trên đường hồi. Khi 2 quạt kia đang chạy mà muốn quạt thứ 3 chạy thì phải cho 2 quạt kia hoặc dừng lại hoặc phải chạy thật chậm để đảm bảo quạt thứ 3 khi khởi động nó đủ áp để mở van và chạy. Nếu 2 quạt kia chạy full tải thì khi khởi động quạt thứ 3 nó chạy ở dạng quá tải và nếu có rơ le quá nhiệt bảo vệ nó sẽ ngắt sau 3-5 phút.
(Tốt nhất là tắt hết quạt đi rồi cho chúng cùng khởi động)
2 quạt kia đang chịu tải không được phép tắt. Cũng không được phép giảm tần số của 2 con đang chạy.
 
Mình nghĩ đến giải pháp bạn cho đầu hút của 3 quạt to lên để đáp ứng đc lưu lượng của 3 quạt chạy đồng thời, hiện tại với hiện trạng trên mình chỉ có thể nghĩ đc giải pháp vậy, nếu ko chắc phải tách đầu hút của 3 quạt trên độc lập với nhau !
 
Mình nghĩ đến giải pháp bạn cho đầu hút của 3 quạt to lên để đáp ứng đc lưu lượng của 3 quạt chạy đồng thời, hiện tại với hiện trạng trên mình chỉ có thể nghĩ đc giải pháp vậy, nếu ko chắc phải tách đầu hút của 3 quạt trên độc lập với nhau !
Do hệ thống đã cố định nên giải pháp của bạn chắc không thực hiện được. Thanks bạn.
 
Bạn cho dừng hết các quạt, rồi khởi động cả 3 quạt cùng lúc. Thời gian tắt mở kéo dài chắc chỉ vài giây thôi, chắc không ảnh hưởng đến việc giải nhiệt hệ thống.
 