Thảo luận Hướng Dẫn Lựa Chọn Quạt Hút Thông Gió !

codienlanhbachkhoa

Thành Viên [LV 4]
Bạn đang có dự định mua quạt hút thông gió, nhưng lại đang băn khoăn trong việc lựa chọn loại quạt hút tốt nhất, khả năng hút hiệu quả nhất và tiết kiệm điện năng nhất. Ngoài việc chọn mua nhãn hiệu có uy tín, bạn còn cần phải lưu ý đến hiệu quả sử dụng của quạt hút bằng việc tính toán lưu lượng không khí cần trao đổi để chọn loại quạt phù hợp nhất và hoạt động tối ưu nhất.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính toán lưu lượng trao đổi khí và chọn quạt hút.
Bước 1
Bạn cần đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của nơi cần lắp đặt quạt hút thông gió để tính thể tích. Cách tính thể tích phòng như sau: Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (m).
Ví dụ: 4 m x 4 m x 3 m = 48m³

Bước 2
Chúng ta bắt đầu tính lượng khí lưu thông trong một giờ tại khu vực chỉ định và dựa theo bảng chỉ số lưu thông khí như sau.
Ví dụ: Ta chọn một chiếc quạt thông hơi cho nhà vệ sinh công cộng thì chỉ số lưu thông khí sẽ là 20

Dạng phòng Tần suất hoạt động cần thiết của quạt thông hơi

Khách sạn
Sảnh khiêu vũ 8
Phòng ảnh Phòng tối 10 ( chỉ số lưu thông )
Sảnh tiệc 8 Trường học Phòng thí nghiệm 6 ( chỉ số lưu thông )
Bếp 15 Phòng bếp 15
Hành lang 5 Khán phòng 6
Nhà vệ sinh 5 Phòng tập thể dục 8
Phòng vệ sinh 10 Nhà vệ sinh 12
Buồng đốt 20 Thư viện 6
Giặt ủi 15 Phòng học 6
Bệnh viện
Phòng chờ 10 Nhà hát Khán phòng 6
Phòng khám 6 Hành lang 6
Phòng bệnh 6 Phòng hút thuốc 12
Phòng tắm 5 Nhà vệ sinh 10
Văn phòng 6 Phòng chiếu phim 20
Nhà hàng 8 Phòng làm việc 6
Nhà bếp 15 Phòng tổng đài điện thoại 6
Nhà trưng bày 5 Nhà máy Phòng sơn 20
Nhà vệ sinh 10 Phòng máy và biến áp 20
Buồng đốt 10 Phòng điện 15
Giặt ủi 15 Văn phòng 6
Phòng phẫu thuật 15 Nhà hàng và quán bar Nhà hàng 6
Phòng khử trùng 12 Thư viện Phòng đọc sách 6
Phòng điều trị đặc biệt hoặc phòng hồi sức 10
Cao ốc văn phòng Văn phòng 6
Nhà vệ sinh công cộng 20 Phòng chờ 10
Nhà Bếp 15 Phòng họp 12
Phòng khách 6 Phòng trưng bày 10
Nhà vệ sinh 10
Bước 3
Sau khi chọn được tra được chỉ số lưu thông khí, chúng ta tính lượng khí lưu chuyển bằng cách nhân thể tích phòng đã tính bên trên với chỉ số lưu thông khí mà chúng ta chọn được. Ví dụ: 48 x 20 = 960cmH.

Bước 4
Sau khi đã biết được lưu lượng khí cần thiết trao đổi trong 1 giờ, chúng ta tiến hành chọn loaị quạt hút, tùy theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta có thể chọn loại quạt hút âm tường hoặc quạt hút âm trần và tùy theo khả năng tài chính mà lựa chọn thương hiệu. Loại quạt được chọn lựa phải có công suất bằng hoặc cao hơn so với nhu cầu thực tế là 960cmH mà chúng ta đã tính được ở bên trên.

Sau bài hướng dẫn này hy vọng các bạn chọn lựa được cho mình chiếc quạt thật ưng ý với hiệu quả sử dụng tối ưu nhất.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về các loại quạt hút hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ bán hàng đầy kinh nghiệm tư vấn miễn phí cho bạn qua các số hotline sau nhé:
Liên hệ : Mr. Đức, 0989.358.355. Email: [email protected]
 
Tài liêu quạt thông gió Twin - City - USA !
 

Đính kèm

  • dsi-bsi---direct-and-belt-driven-square-inline-fans---catalog-4205.pdf
    5.3 MB · Xem: 53
  • tclb-tclbr---tubular-centrifugal-inline-fans---catalog-4215.pdf
    3 MB · Xem: 54
Fan TCF san xuất tại Mỹ.
 

Đính kèm

  • tcts-tcvs-tctssh-tcvssh-axifan---tubeaxial-fans-with-steel-wheels---catalog-ax250.pdf
    3.1 MB · Xem: 55
  • prefabricated-roof-curbs---catalog-4910.pdf
    2.3 MB · Xem: 74
Back
Bên trên