Cần giúp khắc phục hiện tượng thuỷ kích

hausteam

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác, e là thành viên mới gia nhấp 4r, hiện tại em đang có 1 khó khăn trong công việc nên mạo muội tạo topic này mong mọi người giúp đỡ, e rất lấy làm cảm kích.
hệ thống đường ống hơi trong nhà máy khách hàng của e thường bị thuỷ kích, tại vị trí các co nối hay bị rung, lâu ngày thì bị thủng. Các bác cho e lời khuyên để khắc phục tình trạng này.
Lò hoi: 5t/h - áp 8kg .
Lò chạy 40- 50% công suất: 2-2,5t/h - áp 6kg.
có 4-5 t.bị dùng hơi, áp 5kg, 3kg, 1,5kg.
Mong mọi ngưới giúp đỡ.
 
Ðề: khắc phục hiện tượng thuỷ kích

Bạn cần đưa ra sơ đồ nguyên lý của hệ thống và chi tiết đường ống tai những vị trí thủy kích mới tra lời được chư. Nhưng theo mình nghĩ hệ thống của bạn đường ống xa ma ko có vcumj van tách nước ngưng nên vậy

e cám on bác, em đã xem xét vấn đề nước ngưng, nhưng e sơ khi lấy nước ngưng ra hết thì sẽ làm tụt áp trên đường ống, nếu lấy nước ngưng ra thì phải cho lò chạy tăng công suất để bù áp tại đường ống. (mà phương án tăng công suất lò thì k.hàng bên e ko chịu:()
 
Ðề: khắc phục hiện tượng thuỷ kích

cái bài chống rung này tưởng là phổ biến chứ bạn.
mình thấy có nhiều giải pháp lắm.
có thể dùng khớp mềm, có thể tạo độ uốn chỗ hay rung, có thể dùng 1 bình dãn nở để giảm áp, hay có thể dùng bộ giảm áp có các vách ngăn lửng (kiểu ống bô xe máy) ...
nói chung có nhiều giải pháp khác nhau, nhưng mà chọn lựa cái nào thích hợp là khá khó.
 
Ðề: khắc phục hiện tượng thuỷ kích

Hiện tượng ống bị bục hình như đường ống của bác bị ăn mòn do hiện tượng áp suất cao , em cũng không nhớ nhưng bị bục ống do gọi là ăn mòn vận tốc hay ăn mòn dòng chảy thì phải.
 
có tiếng kêu ẦM ầm là hiện tượng thủy kích nó chỉ sãy ra khi dừng lò rồi đốt lại, nếu có hệ thông tách nước ngưng trong hệ thống sẽ không còn. không biết có đúng không ?
 
Chào bạn !
Hiện tượng của bạn là bạn chưa xử lý triệt để vấn đề nước ngưng tụ .
Với vận tốc hơi 30m/s cộng với nước ngưng bạn ko xử lý tốt thì vấn đề thủy kích ngay co ống là chuyện bình thường .
Bạn DoQuan đưa cho bạn giải pháp dùng các phương pháp như bạn Doquan đưa ra là đúng .Nhưng chưa triệt để
Khi bạn khởi động lò hơi nước ngưng bạn nghe tiếng ầm ầm vì đó là nước ngưng trên đường ống chưa thoát ra hết ngoài được .
Cách tốt nhất bạn phải lắm steamtrap để loại khỏi nước ngưng .Về lắp như thế nào để lựa chọn steamtrap cho phù hợp với lò hơi
bạn phải đưa ra sơ đồ hoặc vị trí để đáp ứng lưu lượng xả của steamtrap.
Nếu cần hỏi chính xác gửi mail qua cho mình [email protected]
 
Chào bạn, hiện tượng thủy kích trên đường hơi là rất nguy hiểm, nó làm giật ống, gãy ống và nổ ống.Để khắc phục tình trạng này bạn hãy bố trí ngay ở vị chí chuyển cao độ của đường ống (nơi đọng nước) một bộ cóc tách nước --> như vậy sẽ ok ngay.
Công ty mình chuyên chế tạo và lắp đặt hệ thống lò hơi, thiết bị trao đổi nhiệt, có gì các bạn cứ liên hệ với mình, mình tư vấn miễn phí cho.
Đây là đường link giới thiệu về hệ thống bên mình, các bạn có thể xem qua.
Trân trọng.
 
Hiện tượng này cũng thường hay gặp, but cần phải xác định rõ nguyên nhân và vị trí thì mới khắc phục được.
 
Hiện tượng này do lắp đặt sai về đường ống, 3 lý do:
- Độ dốc của đường ống không phù hợp.
- Vị trí lắp đặt của tách nước không đúng nên có hiện tượng đọng nước trong đường ống.
- Cũng nên kiểm tra lại cả khoảng cách vị trí lắp đặt các giãn nở trên đường ống.
Các đơn vị không chuyên thi công về đường hơi thì có thể mắc cả 3 lỗi trên. Kiểm tra cụ thể sẽ có phương án khắc phục triệt để.
 