www.enscolab.com
Thành Viên [LV 0]
Hiện nay có rất nhiều phương pháp kiểm tra độ nhiễm khuẩn trong phòng sạch cũng như các phòng thông thường khác.
Tiêu chuẩn vi khuẩn trong phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO - Class
ISO-class
Active
CFU/m³
Settling
CFU/4 hours/90mm
5 (A)
1
1
6
7
3
7 (B)
10
5
8 (C)
100
25
9 (D)
200
50
Cách 1:
Đặt đĩa thạch đã có sẵn môi trường như agar vào phòng trong 24h. Sau đó mang đi nuôi cấy trong tủ ấm rồi kiểm tra theo các cách thông thường. Kính hiển vi, đếm khuẩn lạc.
Cách 2:
Sư dụng máy để lấy mẫu vi sinh. Có 2 loại là dùng màng như PALL hay Satorius hay dùng đĩa thạch có sẵn môi trường như MASS 100 của Meck hay ACTIVE COUNTER của LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTION. Sau đó cũng làm như phương pháp tren
ThiÕt bÞ lÊy mÉu vi sinh
Model: ACTIVE COUNTER 90
Hãng : LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTION
Sử dụng đĩa pettri 90mm
Tốc độ gió hút qua bề mặt đĩa thạch : 30, 60, 90, 120L/phút
Lưu trữ được 99 kết quả khác nhau.
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại như tivi.
Lắp nhôm có thể tháo lắp và đem đi hấp tiệt trùng.
Pin Lion có thể xạc lại.
Pin sử dụng liên tục trong được hơn 4h.
Tháo lắp đơn giản, vận hành dễ dàng.
Ứng dụng:
1, Kiểm tra phòng sạch
2, Kiểm tra phòng mổ bệnh viện
3, Xưởng sản xuất thuốc GMP
4, Xưởng sản xuất thực phẩm
5, Phòng thí nghiệm GLP
Cách thứ 3:
Cực kỳ đơn giản, thuân tiện. Chỉ cần dùng một bộ kít để xác định độ nhiễm khuẩn của phòng hoặc bề mặt.
PocketSwab Plus là bộ kít kiểm tra vệ sinh và độ sạch bằng cách phát hiện ra các vi sinh vật và cặn bã hữu cơ tồn tại trên bề mặt của sản phẩm; mà những chất này lại tạo môi trường dinh dưỡng cho sự phát triển của vi khuẩn và đóng vai trò làm rào cản đối với hành động làm sạch và tẩy uế chất bẩn.
- Các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đã nhận thấy tầm quan trọng của việc làm vệ sinh đối với các chương trình chất lượng, SSOP và HACCP của họ. PocketSwab Plus giúp nâng cao các chương trình đảm bảo an tòan thực phẩm như một phần của chiến lược bảo vệ thương hiệu...
- Các ứng dụng trong đời sống:
· Thực phẩm
· Đồ uống
· Nha khoa
· Dược phẩm
· Mỹ phẩm
· Công nghệ sinh học
· Phòng sạch
· Xử lý nước
· Các sản phẩm phục vụ đời sống
- Hướng dẫn sử dụng:
· Lau khoảng 100cm2 bề mặt, xoay phần tay cầm để miếng gạc giáp với bề mặt. Đối với nước thải, phải đặt miếng gạc vào trong nước khoảng 5 giây trong khi xoay.
· Tiếp tục bỏ miếng gạc vào phần thân của thiết bị và vặn sợi dây lại. Xiết chặt miếng gạc xuống dưới. Lắc nhẹ 3 lần trong tư thế thẳng đứng.
· Đưa miếng gạc vào trong khoang thiết bị. Nhấn xuống đến khi miếng gạc được đặt vào đúng vị trí. Chọn kênh phù hợp. Giá trị RLU lơn hơn 0 (hoặc lớn hơn giá trị giới hạn) cho thấy kết quả xác thực, chỉ ra cặn bã thực phẩm hoặc các nguyên liệu sinh vật học khác.
- Thông số kỹ thuật:
· Chiều dài thiết bị: 20cm
· Chiều dài cán (tay cầm): 7cm
· Chiều dài miếng gạc: 15cm
Bảo quản: 2-25oC
Thiết bị đi kèm: Máy đọc.
Tổng giá của 100 test và máy đọc này cũng như giá của ACTIVE COUNTER ( Có nghĩa là bằng 1/2 giá của MAS 100 của Merck )
Thang Pham
0912 219 298
*****************************************
ENSCO Ltd.
www.enscolab.com
Hanoi Office: No. 17/4 Phuong Mai str, Dong Da dis, Ha Noi
Tel: +84 4 5771920/2124585 ; Fax: +84 4 5771612
Email: [email protected] ; [email protected]
HCM Office: No.18 Lot G Hiep Binh Chanh, Thu Duc, HCMC
Tel: +84 8 4224931; Fax: +84 8 4224931
Email: [email protected] ; [email protected]
*****************************************
Tiêu chuẩn vi khuẩn trong phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO - Class
ISO-class
Active
CFU/m³
Settling
CFU/4 hours/90mm
5 (A)
1
1
6
7
3
7 (B)
10
5
8 (C)
100
25
9 (D)
200
50
Cách 1:
Đặt đĩa thạch đã có sẵn môi trường như agar vào phòng trong 24h. Sau đó mang đi nuôi cấy trong tủ ấm rồi kiểm tra theo các cách thông thường. Kính hiển vi, đếm khuẩn lạc.
Cách 2:
Sư dụng máy để lấy mẫu vi sinh. Có 2 loại là dùng màng như PALL hay Satorius hay dùng đĩa thạch có sẵn môi trường như MASS 100 của Meck hay ACTIVE COUNTER của LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTION. Sau đó cũng làm như phương pháp tren
ThiÕt bÞ lÊy mÉu vi sinh
Model: ACTIVE COUNTER 90
Hãng : LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTION
Sử dụng đĩa pettri 90mm
Tốc độ gió hút qua bề mặt đĩa thạch : 30, 60, 90, 120L/phút
Lưu trữ được 99 kết quả khác nhau.
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại như tivi.
Lắp nhôm có thể tháo lắp và đem đi hấp tiệt trùng.
Pin Lion có thể xạc lại.
Pin sử dụng liên tục trong được hơn 4h.
Tháo lắp đơn giản, vận hành dễ dàng.
Ứng dụng:
1, Kiểm tra phòng sạch
2, Kiểm tra phòng mổ bệnh viện
3, Xưởng sản xuất thuốc GMP
4, Xưởng sản xuất thực phẩm
5, Phòng thí nghiệm GLP
Cách thứ 3:
Cực kỳ đơn giản, thuân tiện. Chỉ cần dùng một bộ kít để xác định độ nhiễm khuẩn của phòng hoặc bề mặt.
PocketSwab Plus là bộ kít kiểm tra vệ sinh và độ sạch bằng cách phát hiện ra các vi sinh vật và cặn bã hữu cơ tồn tại trên bề mặt của sản phẩm; mà những chất này lại tạo môi trường dinh dưỡng cho sự phát triển của vi khuẩn và đóng vai trò làm rào cản đối với hành động làm sạch và tẩy uế chất bẩn.
- Các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đã nhận thấy tầm quan trọng của việc làm vệ sinh đối với các chương trình chất lượng, SSOP và HACCP của họ. PocketSwab Plus giúp nâng cao các chương trình đảm bảo an tòan thực phẩm như một phần của chiến lược bảo vệ thương hiệu...
- Các ứng dụng trong đời sống:
· Thực phẩm
· Đồ uống
· Nha khoa
· Dược phẩm
· Mỹ phẩm
· Công nghệ sinh học
· Phòng sạch
· Xử lý nước
· Các sản phẩm phục vụ đời sống
- Hướng dẫn sử dụng:
· Lau khoảng 100cm2 bề mặt, xoay phần tay cầm để miếng gạc giáp với bề mặt. Đối với nước thải, phải đặt miếng gạc vào trong nước khoảng 5 giây trong khi xoay.
· Tiếp tục bỏ miếng gạc vào phần thân của thiết bị và vặn sợi dây lại. Xiết chặt miếng gạc xuống dưới. Lắc nhẹ 3 lần trong tư thế thẳng đứng.
· Đưa miếng gạc vào trong khoang thiết bị. Nhấn xuống đến khi miếng gạc được đặt vào đúng vị trí. Chọn kênh phù hợp. Giá trị RLU lơn hơn 0 (hoặc lớn hơn giá trị giới hạn) cho thấy kết quả xác thực, chỉ ra cặn bã thực phẩm hoặc các nguyên liệu sinh vật học khác.
- Thông số kỹ thuật:
· Chiều dài thiết bị: 20cm
· Chiều dài cán (tay cầm): 7cm
· Chiều dài miếng gạc: 15cm
Bảo quản: 2-25oC
Thiết bị đi kèm: Máy đọc.
Tổng giá của 100 test và máy đọc này cũng như giá của ACTIVE COUNTER ( Có nghĩa là bằng 1/2 giá của MAS 100 của Merck )
Thang Pham
0912 219 298
*****************************************
ENSCO Ltd.
www.enscolab.com
Hanoi Office: No. 17/4 Phuong Mai str, Dong Da dis, Ha Noi
Tel: +84 4 5771920/2124585 ; Fax: +84 4 5771612
Email: [email protected] ; [email protected]
HCM Office: No.18 Lot G Hiep Binh Chanh, Thu Duc, HCMC
Tel: +84 8 4224931; Fax: +84 8 4224931
Email: [email protected] ; [email protected]
*****************************************