Phần mềm pipe flow expert

NguyenLuc2194

Thành Viên [LV 0]
Xin chào anh chị,
Anh chị trong diễn đàn ai có file tải phần mềm pipe flow expert không?
Em có tải của hãng thấy bắt có phí và một số tính năng phải bắt buộc mua bản quyền,
Anh chị có ai có chia sẻ giúp em với nhé
Em cảm ơn anh chị rất nhiều
 

Đính kèm

  • Minh hoa.jpg
    Minh hoa.jpg
    100.6 KB · Xem: 102
Mình gửi rồi nhé. Bạn cài thử xem
Chú cho con hỏi khi tính cột áp bơm hệ thống chiller, lúc set con bơm thì có 3 option: 1. Cố định lưu lượng, 2. Cố định cột áp, 3. Nhập thông tin đường đặt tính bơm. Như vậy cái option 2 và 3 làm sau mình biết được để nhập trong khi đó là cái mình cần tính vậy chú? con mò hoài mà k hiểu
 

Đính kèm

  • 2e83e8dfd0b078ee21a1.jpg
    2e83e8dfd0b078ee21a1.jpg
    54.4 KB · Xem: 65
Trước khi làm gì, theo mình, Bạn nên có định hướng rõ và hiểu rõ ý nghĩa việc (mà mình sẽ) làm.
Ở đây mình muốn đề cập đến 2 việc trong Mail của Bạn:
1- Tính toán Cột áp Bơm
2- Set (cài đặt) Thông số Vận hành vào Phần mềm của Thiết bị ĐK Bơm (ở đây là Biến tần) mà Bạn dùng từ không chuẩn là Cố định. Việc cài đặt này chẳng qua là nhập Thông số Mục tiêu (Target) SP (Set Point) vào cho Phần mềm. Còn việc Hệ thống có chạy đạt số SP đó hay không (mà Bạn gọi là "cố định") thì lại là 1 chuyện khác. Nó liên quan đến việc Bạn chọn Phần tử xử lý động lực (Bơm) và Giải thuật ĐK Biến tần liên quan nữa!
Phải phân biệt 2 việc này, và tập thói quen chuẩn xác (của Người làm Khoa học, Kỹ thuật) ngay cả từ việc nhỏ nhất là sử dụng tiếng Việt.
Quay lại Nội dung chính mà Bạn hỏi.
1- Việc tính toán Cột áp Bơm H (để chọn Bơm) là thuần túy Bài toán TK Giáo khoa (theo Chế độ hoạt động Danh định) với Đường dẫn dài và xa nhất là riêng rẽ. Tuy nhiên việc tính và chọn Bơm hợp lý cũng góp phần cho Hệ thống chạy ổn định và hội tụ Điểm hoạt động về Gía trị SP mong muốn
2- Việc xác định Gía trị cài đặt SP cho Pump hợp lý [ở đây là Chênh áp tĩnh phân phối (deltaP= Psupply - Preturn), khác với Cột áp Bơm nhé] (*) được trước hết được tính toán căn cứ vào Cột áp Bơm ĐƯỢC CHỌN cho làm việc ở Chế độ Vận hành Danh định (Lưu lượng Q định mức) trên toàn Hệ thống.
Sau khi tinh toán sơ bộ cho deltaP, sẽ cho Hệ thống (Bơm) vận hành ở Chế độ Danh định và tiến hành Hiệu chỉnh bằng tay để các Lưu lượng nhánh Phụ tải và Lưu lượng tổng qua Bơm đạt Gía trị gần với Định mức nhất.
Khi đó Gía trị cài đặt Chênh áp thực tế deltaP MỚI sẽ được lấy làm Gía trì cài đặt Áp suất SP cho Hệ thống
Chế độ chạy cân/hiệu chỉnh tay (Manual) TAB (Testing and Balancing) như trên là 1 Công tác BẮT BUỘC trong Quy trình tổng thể Hệ thống (TK, chọn Thiết bị, tích hợp Hệ thống, Vận hành chạy thử, cân chỉnh (TAB) và cuối cùng là Chạy Nghiệm thu, Bàn giao (TC= Testing, Commissioning) chìa khóa trao tay tổng thể) cho toàn Hệ thống.
3- Theo mình biết thì các Phần mềm ĐK Biến tần, PLC cho Bơm hiện nay chưa đọc hiểu được toàn bộ Đặc tính Bơm mà nó chỉ nhận tín hiệu hồi tiếp Áp suất chênh áp về để điều chỉnh trở lại Tốc độ (và qua đó là Áp suất) Bơm mà thôi. Có chăng là Bạn có thể cài đặt thêm vài Thông số phụ ví dụ như là Tốc độ Gia tốc (khởi động) Bơm, hay là 1 Thông số nữa là Lưu lượng tối thiểu để bảo vệ cho Chiller mà thôi
Có mấy ý trả lời. Mong rằng nó hữu ích với Bạn
 
Trước khi làm gì, theo mình, Bạn nên có định hướng rõ và hiểu rõ ý nghĩa việc (mà mình sẽ) làm.
Ở đây mình muốn đề cập đến 2 việc trong Mail của Bạn:
1- Tính toán Cột áp Bơm
2- Set (cài đặt) Thông số Vận hành vào Phần mềm của Thiết bị ĐK Bơm (ở đây là Biến tần) mà Bạn dùng từ không chuẩn là Cố định. Việc cài đặt này chẳng qua là nhập Thông số Mục tiêu (Target) SP (Set Point) vào cho Phần mềm. Còn việc Hệ thống có chạy đạt số SP đó hay không (mà Bạn gọi là "cố định") thì lại là 1 chuyện khác. Nó liên quan đến việc Bạn chọn Phần tử xử lý động lực (Bơm) và Giải thuật ĐK Biến tần liên quan nữa!
Phải phân biệt 2 việc này, và tập thói quen chuẩn xác (của Người làm Khoa học, Kỹ thuật) ngay cả từ việc nhỏ nhất là sử dụng tiếng Việt.
Quay lại Nội dung chính mà Bạn hỏi.
1- Việc tính toán Cột áp Bơm H (để chọn Bơm) là thuần túy Bài toán TK Giáo khoa (theo Chế độ hoạt động Danh định) với Đường dẫn dài và xa nhất là riêng rẽ. Tuy nhiên việc tính và chọn Bơm hợp lý cũng góp phần cho Hệ thống chạy ổn định và hội tụ Điểm hoạt động về Gía trị SP mong muốn
2- Việc xác định Gía trị cài đặt SP cho Pump hợp lý [ở đây là Chênh áp tĩnh phân phối (deltaP= Psupply - Preturn), khác với Cột áp Bơm nhé] (*) được trước hết được tính toán căn cứ vào Cột áp Bơm ĐƯỢC CHỌN cho làm việc ở Chế độ Vận hành Danh định (Lưu lượng Q định mức) trên toàn Hệ thống.
Sau khi tinh toán sơ bộ cho deltaP, sẽ cho Hệ thống (Bơm) vận hành ở Chế độ Danh định và tiến hành Hiệu chỉnh bằng tay để các Lưu lượng nhánh Phụ tải và Lưu lượng tổng qua Bơm đạt Gía trị gần với Định mức nhất.
Khi đó Gía trị cài đặt Chênh áp thực tế deltaP MỚI sẽ được lấy làm Gía trì cài đặt Áp suất SP cho Hệ thống
Chế độ chạy cân/hiệu chỉnh tay (Manual) TAB (Testing and Balancing) như trên là 1 Công tác BẮT BUỘC trong Quy trình tổng thể Hệ thống (TK, chọn Thiết bị, tích hợp Hệ thống, Vận hành chạy thử, cân chỉnh (TAB) và cuối cùng là Chạy Nghiệm thu, Bàn giao (TC= Testing, Commissioning) chìa khóa trao tay tổng thể) cho toàn Hệ thống.
3- Theo mình biết thì các Phần mềm ĐK Biến tần, PLC cho Bơm hiện nay chưa đọc hiểu được toàn bộ Đặc tính Bơm mà nó chỉ nhận tín hiệu hồi tiếp Áp suất chênh áp về để điều chỉnh trở lại Tốc độ (và qua đó là Áp suất) Bơm mà thôi. Có chăng là Bạn có thể cài đặt thêm vài Thông số phụ ví dụ như là Tốc độ Gia tốc (khởi động) Bơm, hay là 1 Thông số nữa là Lưu lượng tối thiểu để bảo vệ cho Chiller mà thôi
Có mấy ý trả lời. Mong rằng nó hữu ích với Bạn
Câu trả lời của anh thật hữu ích. nhưng hình như bạn đang hỏi cách để sử dụng phần mềm pipe flow expert thì phải.
 
Trước khi làm gì, theo mình, Bạn nên có định hướng rõ và hiểu rõ ý nghĩa việc (mà mình sẽ) làm.
Ở đây mình muốn đề cập đến 2 việc trong Mail của Bạn:
1- Tính toán Cột áp Bơm
2- Set (cài đặt) Thông số Vận hành vào Phần mềm của Thiết bị ĐK Bơm (ở đây là Biến tần) mà Bạn dùng từ không chuẩn là Cố định. Việc cài đặt này chẳng qua là nhập Thông số Mục tiêu (Target) SP (Set Point) vào cho Phần mềm. Còn việc Hệ thống có chạy đạt số SP đó hay không (mà Bạn gọi là "cố định") thì lại là 1 chuyện khác. Nó liên quan đến việc Bạn chọn Phần tử xử lý động lực (Bơm) và Giải thuật ĐK Biến tần liên quan nữa!
Phải phân biệt 2 việc này, và tập thói quen chuẩn xác (của Người làm Khoa học, Kỹ thuật) ngay cả từ việc nhỏ nhất là sử dụng tiếng Việt.
Quay lại Nội dung chính mà Bạn hỏi.
1- Việc tính toán Cột áp Bơm H (để chọn Bơm) là thuần túy Bài toán TK Giáo khoa (theo Chế độ hoạt động Danh định) với Đường dẫn dài và xa nhất là riêng rẽ. Tuy nhiên việc tính và chọn Bơm hợp lý cũng góp phần cho Hệ thống chạy ổn định và hội tụ Điểm hoạt động về Gía trị SP mong muốn
2- Việc xác định Gía trị cài đặt SP cho Pump hợp lý [ở đây là Chênh áp tĩnh phân phối (deltaP= Psupply - Preturn), khác với Cột áp Bơm nhé] (*) được trước hết được tính toán căn cứ vào Cột áp Bơm ĐƯỢC CHỌN cho làm việc ở Chế độ Vận hành Danh định (Lưu lượng Q định mức) trên toàn Hệ thống.
Sau khi tinh toán sơ bộ cho deltaP, sẽ cho Hệ thống (Bơm) vận hành ở Chế độ Danh định và tiến hành Hiệu chỉnh bằng tay để các Lưu lượng nhánh Phụ tải và Lưu lượng tổng qua Bơm đạt Gía trị gần với Định mức nhất.
Khi đó Gía trị cài đặt Chênh áp thực tế deltaP MỚI sẽ được lấy làm Gía trì cài đặt Áp suất SP cho Hệ thống
Chế độ chạy cân/hiệu chỉnh tay (Manual) TAB (Testing and Balancing) như trên là 1 Công tác BẮT BUỘC trong Quy trình tổng thể Hệ thống (TK, chọn Thiết bị, tích hợp Hệ thống, Vận hành chạy thử, cân chỉnh (TAB) và cuối cùng là Chạy Nghiệm thu, Bàn giao (TC= Testing, Commissioning) chìa khóa trao tay tổng thể) cho toàn Hệ thống.
3- Theo mình biết thì các Phần mềm ĐK Biến tần, PLC cho Bơm hiện nay chưa đọc hiểu được toàn bộ Đặc tính Bơm mà nó chỉ nhận tín hiệu hồi tiếp Áp suất chênh áp về để điều chỉnh trở lại Tốc độ (và qua đó là Áp suất) Bơm mà thôi. Có chăng là Bạn có thể cài đặt thêm vài Thông số phụ ví dụ như là Tốc độ Gia tốc (khởi động) Bơm, hay là 1 Thông số nữa là Lưu lượng tối thiểu để bảo vệ cho Chiller mà thôi
Có mấy ý trả lời. Mong rằng nó hữu ích với Bạn
Do thấy topic là phần mềm Pipe flow expert nên con/em có đặt câu hỏi về cách sử dụng, cụ thể là bước cài đặt dữ liệu bơm. Có vẽ như anh (chú) chưa hiểu câu hỏi và trả lời đọc có vẽ gây tổn thương nhỉ.
Nói chung trình kém thì cần phải học hỏi thôi.
 

Đính kèm

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    240.7 KB · Xem: 61
Do thấy topic là phần mềm Pipe flow expert nên con/em có đặt câu hỏi về cách sử dụng, cụ thể là bước cài đặt dữ liệu bơm. Có vẽ như anh (chú) chưa hiểu câu hỏi và trả lời đọc có vẽ gây tổn thương nhỉ.
Nói chung trình kém thì cần phải học hỏi thôi.
Xin lỗi. Có lẽ mình đã hiểu lầm ý của Bạn là chỉ tập trung vào việc sử dụng Phần mềm Pipe Flow thôi. Để mình xem lại và trả lời Bạn cho đúng Trọng tâm nhé
 
Do thấy topic là phần mềm Pipe flow expert nên con/em có đặt câu hỏi về cách sử dụng, cụ thể là bước cài đặt dữ liệu bơm. Có vẽ như anh (chú) chưa hiểu câu hỏi và trả lời đọc có vẽ gây tổn thương nhỉ.
Nói chung trình kém thì cần phải học hỏi thôi.
Dear Bạn.
Mình hẹn trả lời Bạn mà rồi Công việc bận làm nó trôi qua đi mất. Xin lỗi Bạn,
Bây giờ quay trở lại cái Phần mềm Pipe Flow Expert. Phần mềm này, là loại nâng cao để tính toán đường ống Lưu chất, bây giờ, nó yêu cầu phải trả phí bản quyền. Cho nên, nếu không phải là ngừoi làm chuyên sâu và thường xuyên, thì Bạn nên cân nhắc khi đưa vào Danh sách Nhu cầu thiết yếu.
Mình gửi theo đây Nội dung trên Trang Website của Hãng để bạn tham khảo và tải về dùng nếu cần nhé.
Còn nếu muốn dùng Free thì có thể có 1 số Phần mềm khác với mức độ "yếu" hơn chút như PipeFlow Wizard, PipeCheckPro...hay là Phần mềm tính tổn thất áp SF hay dùng trong bên Chữa cháy...
Vậy nghe Bạn.
 
Dear Bạn.
Mình hẹn trả lời Bạn mà rồi Công việc bận làm nó trôi qua đi mất. Xin lỗi Bạn,
Bây giờ quay trở lại cái Phần mềm Pipe Flow Expert. Phần mềm này, là loại nâng cao để tính toán đường ống Lưu chất, bây giờ, nó yêu cầu phải trả phí bản quyền. Cho nên, nếu không phải là ngừoi làm chuyên sâu và thường xuyên, thì Bạn nên cân nhắc khi đưa vào Danh sách Nhu cầu thiết yếu.
Mình gửi theo đây Nội dung trên Trang Website của Hãng để bạn tham khảo và tải về dùng nếu cần nhé.
Còn nếu muốn dùng Free thì có thể có 1 số Phần mềm khác với mức độ "yếu" hơn chút như PipeFlow Wizard, PipeCheckPro...hay là Phần mềm tính tổn thất áp SF hay dùng trong bên Chữa cháy...
Vậy nghe Bạn.
Dạ cám ơn anh.
 
Back
Bên trên